PDA

View Full Version : Giúp đỡ sơ đồ kết nối PLC với Driver MR-J2-40B



nguyenluongdp
16-01-2018, 12:07:03 AM
Xin chào tất cả mọi người!
Tôi có con Driver MR-J2-40B + Motor đi kèm. Tôi đọc Manual của nó, tôi biết chân điều khiển là CN1A. Nhưng tôi không biết cụ thể chân nào là chân kích xung/ hướng. Các cặp chân như RD_RD*, TD_TD*, EMG_EMG*, LG là gì? Xin mọi người giúp đỡ!

phuocviet346
16-01-2018, 09:24:59 AM
Loại này chạy mạng không chạy xung được đâu

Vanhiep96
05-04-2018, 09:24:32 AM
Đúng rồi bác ơi.dòng A mới chạy xung nha bác, dòng B là chạy mạng

nguyenluongdp
27-04-2018, 03:00:18 PM
Đúng rồi bác ơi.dòng A mới chạy xung nha bác, dòng B là chạy mạng

Hi. được biết dòng này chạy mạng SSCNET. Có bạn nào rành về món này không? Xin chia sẻ nhé.

Vanhiep96
18-05-2018, 09:36:52 PM
Mấy cái chạy mạng này thường dùng plc hệ Q của mitsu bác ạ.chạy ngon lắm.nếu dùng FX thì gắn module SSCNET bác ạ.Mỗi hãng có mạng servo khác nhau nên không biết đâu nói được bác à:))