View Full Version : Chia sẻ trao đổi mọi vấn đề về AC Servo.
Trang :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
[
11]
12
13
14
Tuanlm
07-11-2015, 01:01:13 PM
Mình đồng ý với Nhatson. Có thể sai là do nhiễu từ bob. Bạn set lại trong mach 3, chọn invert tín hiệu xem sao.
lambo
07-11-2015, 06:22:45 PM
Mình đồng ý với Nhatson. Có thể sai là do nhiễu từ bob. Bạn set lại trong mach 3, chọn invert tín hiệu xem sao.
Sorry bác, em quên ko nói với các bác là em sử dụng fx-3u điều khiển, chắc để em giảm tần số xuống, tăng hộp số điện xem sao, em thử nối đất cũng ko cải thiện, em chỉ sợ sai cái parameter nào đó, như droop pulse,..chẳng hạn. Cám ơn các bác
Gamo
07-11-2015, 08:33:33 PM
Máy em DIY bác ạ!
Về cơ khí thì chắc chắn ko bị rồi, vì e đã ktra rất kỹ, khớp nối em cũng có xài chốt hãm
Về điện thì khả năng cao, nhiễu encoder thì ko chắc lắm nhưng để e thử nối đất xem sao. Do em mua nguyên bộ driver+motor+dây nên dây kết nối rất ok chỉ cần nối vỏ driver là đc đúng ko bác. Em auto tuning rất nhiều lần rồi động cơ hãm rất mạnh nhưng chạy vẫn thấy lệch. ko biết có thiếu sót gì trong parameter ko? Cám ơn các bác rất nhiều
Nối đất bằng cách nối vảo vỏ driver thì ko có tác dụng gì đâu bác, trừ khi vỏ driver có nối đất.
Bác về home bằng cách nào? Nhấn nút auto home hay là go to zero?
Tuanlm
07-11-2015, 08:36:20 PM
Sorry bác, em quên ko nói với các bác là em sử dụng fx-3u điều khiển, chắc để em giảm tần số xuống, tăng hộp số điện xem sao, em thử nối đất cũng ko cải thiện, em chỉ sợ sai cái parameter nào đó, như droop pulse,..chẳng hạn. Cám ơn các bác
Khoan khoan.. hơi lùng bùng chỗ này, bạn DIY cnc mà dùng fx3u là sao? dùng trực tiếp IO hay qua modul? phần mềm giao diện là gì?
CKD
07-11-2015, 09:08:14 PM
Fx3u là hàng mitshu phải không ạ?...
Vậy mà cứ tưởng........... thằng này standart hình như IO nó không tương thích motion control vì giới hạn tốc độ thì phải.
tcm
07-11-2015, 09:56:55 PM
Nếu em nhớ không nhầm thì, Mitsubishi FX3u đầu ra transitor cho phép phát xung tốc độ cao tối đa 100KHz trên 3 kênh y0,y1,y2. Theo em đoán thì các thuật toán của bác không định dạng ô nhớ ở dạng dấu chấm động (float point) nên nó bị hiện tượng cộng dồn sai số do tự động làm tròn khi thực hiện các phép toán nhân chia. Vì vậy khi về home thì các thông số được reset nên nó chạy bác cảm thấy nó chính xác nhưng càng chạy càng sai.
Tuanlm
08-11-2015, 06:41:29 AM
Đồng ý với bạn, sai lầm này phổ biến với hệ phát xung và đếm tốc độ cao trong plc.
CNC FANUC
08-11-2015, 06:49:53 AM
Cụ bị sai như thế nào sai số này có ổn định hay ko( vd từ home tới vị trí 1000 sai 1 mm lần sau cũng từ home tới vị trí đó sai số có khác ko) sai số có tuyến tính ko(đi 1000 sai 1 đi 2000 sai 2) cụ có dùng fản hồi vị trí về plc để compare với số xung fát ra ko
lambo
08-11-2015, 04:03:01 PM
Khoan khoan.. hơi lùng bùng chỗ này, bạn DIY cnc mà dùng fx3u là sao? dùng trực tiếp IO hay qua modul? phần mềm giao diện là gì?
Em dùng Fx-3u điều khiển 2 trục, đơn giản chỉ là dừng tại nhiều tọa độ xác định lập trình trước chứ ko có nội suy nên ko cần giao diện phầm mềm gì, nhưng khi mới test 1 trục đkhiển 70khz là bị lệch rồi.
lambo
08-11-2015, 04:07:46 PM
Nếu em nhớ không nhầm thì, Mitsubishi FX3u đầu ra transitor cho phép phát xung tốc độ cao tối đa 100KHz trên 3 kênh y0,y1,y2. Theo em đoán thì các thuật toán của bác không định dạng ô nhớ ở dạng dấu chấm động (float point) nên nó bị hiện tượng cộng dồn sai số do tự động làm tròn khi thực hiện các phép toán nhân chia. Vì vậy khi về home thì các thông số được reset nên nó chạy bác cảm thấy nó chính xác nhưng càng chạy càng sai.
Em chưa hiểu ý của bác lắm? thuật toán của e ko có gì nhân chia cả chỉ đơn giản là dùng JOG để xác định tọa độ và setup để nhớ tọa độ này thôi bác ạ.
lambo
08-11-2015, 04:25:27 PM
Cụ bị sai như thế nào sai số này có ổn định hay ko( vd từ home tới vị trí 1000 sai 1 mm lần sau cũng từ home tới vị trí đó sai số có khác ko) sai số có tuyến tính ko(đi 1000 sai 1 đi 2000 sai 2) cụ có dùng fản hồi vị trí về plc để compare với số xung fát ra ko
Sai số ko ổn định, ko tuyến tính mà ngẫu nhiên bác ạ. số xung phát ra em ktra liên tục bằng chương trình vẫn thấy đủ xung phát ra, e dùng phần mềm Mr-configurator 2 kiểm tra và tuning đưa settling time và overshoot về thấp hay cao cũng đều bị.
lambo
08-11-2015, 04:31:10 PM
Nối đất bằng cách nối vảo vỏ driver thì ko có tác dụng gì đâu bác, trừ khi vỏ driver có nối đất.
Bác về home bằng cách nào? Nhấn nút auto home hay là go to zero?
Vỏ driver của Mitsu có chắc có nối đất bác ạ, em về home bằng function của mitsu luôn đồng thời clear tọa độ về zero
Gamo
08-11-2015, 04:44:16 PM
Vỏ driver của Mitsu có chắc có nối đất bác ạ, em về home bằng function của mitsu luôn đồng thời clear tọa độ về zero
Hehe, thế vỏ driver bác nối đất bằng cách gì? Nguồn AC vào nếu có nối đất tối thiểu là 3 sợi (Live, Neutral, Ground), sợi Gnd bác có nối ko hay chỉ cắm vào ổ điện 2 chấu thôi? :D
Đùa thôi, mình cũng bó tay rồi :D
Ledngochan
08-11-2015, 05:44:04 PM
Em cũng gặp vấn đề này từ lâu nhưng chưa có hướng giải quyết. Em Dùng 4 bộ Samsung, tất cả đều đi 10 về 9,999999. Loại trừ nhiễu (vì đã tiếp đất), độ rơ cơ khí (vì đã test với motor riêng). Mong các cao thủ giúp ạ.
nhatson
08-11-2015, 05:57:10 PM
Em cũng gặp vấn đề này từ lâu nhưng chưa có hướng giải quyết. Em Dùng 4 bộ Samsung, tất cả đều đi 10 về 9,999999. Loại trừ nhiễu (vì đã tiếp đất), độ rơ cơ khí (vì đã test với motor riêng). Mong các cao thủ giúp ạ.
1 phần triệu của xung.... nếu là em thì em ko wan tâm tới nó
Ledngochan
08-11-2015, 06:03:14 PM
1 phần triệu của xung.... nếu là em thì em ko wan tâm tới nó
Đại khái là thế bác ạ, đi hơn về kém. Chạy file lớn sai đáng kể đó bác.
Tuanlm
08-11-2015, 06:22:39 PM
Bạn dùng e gear là 1:1 rồi chạy thử nhé. Với servo, dùng egear tỉ số cao thường ko đc khuyến khích. Thông thường mình dùng <4
CKD
08-11-2015, 06:31:54 PM
Vụ này em chưa gặp nên botay.com.
Trước em cũng gặp trường hợp chạy sai do nhiễu (đoán là vậy) tín hiệu encoder, driver không báo lỗi. Khắc phục đủ trò mà không cải thiện được. Vô tình phát hiện khi tiến hành kiểm tra chéo.
Một trường hợp khác bị với bộ ezi-servo. Do tín hiệu input không tương thích. Vụ này thì chưa giải quyết nên không xác định nguyên nhân cụ thể.
inhainha
08-11-2015, 09:25:43 PM
Em dùng Fx-3u điều khiển 2 trục, đơn giản chỉ là dừng tại nhiều tọa độ xác định lập trình trước chứ ko có nội suy nên ko cần giao diện phầm mềm gì, nhưng khi mới test 1 trục đkhiển 70khz là bị lệch rồi.
Bác thử chạy với tần số thấp hơn, chẳng hạn 10khz xem có bị không
CNC FANUC
08-11-2015, 10:01:52 PM
Sai số ko ổn định, ko tuyến tính mà ngẫu nhiên bác ạ. số xung phát ra em ktra liên tục bằng chương trình vẫn thấy đủ xung phát ra, e dùng phần mềm Mr-configurator 2 kiểm tra và tuning đưa settling time và overshoot về thấp hay cao cũng đều bị.
Ah wên cho em hỏi là sai thừa hay sai thiếu( chạy dư ra hay vẫn còn thiếu) em đoán là bị thiếu
lambo
08-11-2015, 10:40:59 PM
"Bạn dùng e gear là 1:1 rồi chạy thử nhé. Với servo, dùng egear tỉ số cao thường ko đc khuyến khích. Thông thường mình dùng <4
Read more: http://forum.cncprovn.com/threads/2750-Chia-se-trao-doi-moi-van-de-ve-AC-Servo/page26#ixzz3qunUv8NQ
"
Để e-gear 1:1 thì quá chậm ko đáp ứng yêu cầu tốc độ, hiện tại e đang để 10:1, em đang tính tăng lên nữa để giảm cái tần số xung xuống thử xem còn bị ko, bác nói làm em hơi lo.:D
lambo
08-11-2015, 10:44:21 PM
Ah wên cho em hỏi là sai thừa hay sai thiếu( chạy dư ra hay vẫn còn thiếu) em đoán là bị thiếu
chính xác bác ạ. bị thiếu
Ga con
09-11-2015, 02:17:37 PM
Bác Lambo cung cấp thông tin không chính xác làm em và các bác khác đoán già đoán non.
Con của bác là J2s chứ không phải J. Con J có 1.000ppr (4.000cpr) hoặc chạy loại motor SE thì max 3.000ppr (12.000cpr). J2S standard 17bits.
Do đó em có ít comment thế này:
- Loại này enc ABS nên không có chuyện sai feed back từ enc về, sẽ bị lỗi như anh Nhatson nói. Tập trung vào việc sai xung command.
- Em chưa dùng FX3U mà dùng loại 1S rồi, phát xung max 20kHz không thấy sai. Nhưng theo triệu chứng bác tả loại open collector chạy tốc độ lên đến 75kHz em thấy không yên tâm chút nào (bản thân em chạy bằng mấy cái khác cỡ 50kHz là đã sai tùm lum rồi). Cao cỡ này phải tay kỳ cựu đi dây mới đảm bảo được.
- Trong quá trình chạy thì sai, về home lại không sai => tính toán từng lệnh của PLC bị sai chứ không phải servo sai (có khi em nhầm, không biết bác về home bằng gì, nếu về home bằng seach Z của servo thì nhận định này sai bét, vì chắc chắc kiểu này cũng không làm sao sai được với encoder abs).
- E-gear của dòng J2s này cho phép cao hơn chứ không thấp đâu, 10 lần là bình thường, chỉnh đến 50 lần cũng không sao đâu (không giống như mấy loại độ phân giải enc thấp thì e gear cũng thấp nếu không nó rung). Do đó bác thử tăng e gear lên cao hơn sao cho đơn vị là chẵn (chẳng hạn chỉnh còn 0,01mm/xung), giảm tốc độ phát xung xuống dưới 35kHz để thử xem.
@Ledngochan: loại servo Samsung là enc incremental giao tiếp nối tiếp. Do đó quay lại comment như em nói ở trên, cả về dây enc lẫn quan tâm đến command cũng đều có thể gây sai. Chưa kể chế độ phát xung của mach 3 không ổn (nó phát xung chỉ 1-5uS, nếu BOB không chuẩn hoặc chỉnh không chuẩn thì rất dễ sai), do đó hồi trước em phải làm cái BOB có kéo dài xung ra thêm 1 chút để chạy được mấy cái driver low end (kéo từ 5uS sang đến 10-20uS).
@ Nam terminatex: có ông nào tự dò từng cái cho điên đầu đâu ku. Cho autotuning xong, thấy không ổn chỗ nào mới phải chỉnh chỗ đó tiếp. Nếu auto tuning ngon thật sự thì chẳng ai cần đụng đến manual tuning. Khi gia công thì chả có cái nào gọi là tải cố định nên tuning với kiểu này gần như chắc chắn sẽ sai với thực tế. Rất nhiều ông feed back với mình tại sao servo ngon thế mà chạy bị lệch hoài, hình tròn chạy 10m/p thành hình elise (trên đây có kha khá rồi, kể cả anh Luyến làm bao nhiêu máy rồi cũng bị).
Thanks.
lambo
09-11-2015, 06:20:48 PM
Bác Lambo cung cấp thông tin không chính xác làm em và các bác khác đoán già đoán non.
Con của bác là J2s chứ không phải J. Con J có 1.000ppr (4.000cpr) hoặc chạy loại motor SE thì max 3.000ppr (12.000cpr). J2S standard 17bits.
Do đó em có ít comment thế này:
- Loại này enc ABS nên không có chuyện sai feed back từ enc về, sẽ bị lỗi như anh Nhatson nói. Tập trung vào việc sai xung command.
- Em chưa dùng FX3U mà dùng loại 1S rồi, phát xung max 20kHz không thấy sai. Nhưng theo triệu chứng bác tả loại open collector chạy tốc độ lên đến 75kHz em thấy không yên tâm chút nào (bản thân em chạy bằng mấy cái khác cỡ 50kHz là đã sai tùm lum rồi). Cao cỡ này phải tay kỳ cựu đi dây mới đảm bảo được.
- Trong quá trình chạy thì sai, về home lại không sai => tính toán từng lệnh của PLC bị sai chứ không phải servo sai (có khi em nhầm, không biết bác về home bằng gì, nếu về home bằng seach Z của servo thì nhận định này sai bét, vì chắc chắc kiểu này cũng không làm sao sai được với encoder abs).
- E-gear của dòng J2s này cho phép cao hơn chứ không thấp đâu, 10 lần là bình thường, chỉnh đến 50 lần cũng không sao đâu (không giống như mấy loại độ phân giải enc thấp thì e gear cũng thấp nếu không nó rung). Do đó bác thử tăng e gear lên cao hơn sao cho đơn vị là chẵn (chẳng hạn chỉnh còn 0,01mm/xung), giảm tốc độ phát xung xuống dưới 35kHz để thử xem.
@Ledngochan: loại servo Samsung là enc incremental giao tiếp nối tiếp. Do đó quay lại comment như em nói ở trên, cả về dây enc lẫn quan tâm đến command cũng đều có thể gây sai. Chưa kể chế độ phát xung của mach 3 không ổn (nó phát xung chỉ 1-5uS, nếu BOB không chuẩn hoặc chỉnh không chuẩn thì rất dễ sai), do đó hồi trước em phải làm cái BOB có kéo dài xung ra thêm 1 chút để chạy được mấy cái driver low end (kéo từ 5uS sang đến 10-20uS).
@ Nam terminatex: có ông nào tự dò từng cái cho điên đầu đâu ku. Cho autotuning xong, thấy không ổn chỗ nào mới phải chỉnh chỗ đó tiếp. Nếu auto tuning ngon thật sự thì chẳng ai cần đụng đến manual tuning. Khi gia công thì chả có cái nào gọi là tải cố định nên tuning với kiểu này gần như chắc chắn sẽ sai với thực tế. Rất nhiều ông feed back với mình tại sao servo ngon thế mà chạy bị lệch hoài, hình tròn chạy 10m/p thành hình elise (trên đây có kha khá rồi, kể cả anh Luyến làm bao nhiêu máy rồi cũng bị).
Thanks.
Cám ơn bác em cũng đang tính chỉnh lại e-gear lên 30/1 và tần số 10khz thử xem sao. có gì e sẽ phản hồi cho các bác biết.
CKD
09-11-2015, 07:50:23 PM
Vụ tuning thì thường mình auto xong test, rồi hiệu chỉnh thông số lại bằng manual.
Không có thiết bị đo đạt thì cho chạy thử đường xiên và đường tròn, nhìn kết quả rồi lại hiệu chỉnh tiếp.
Cơ bản làm motor phải khóa cứng nhất có thể, nhưng không run, dừng lại dứt khoát. Bla bla.
Ngoài ra cái nào tính được thì tính trước để xác định thông số, giúp quá trình tuning bớt mò.
Nghe đâu mấy dòng mới có thể tuning cho 2 chiều riêng biệt, có nhiều filter giúp chạy mượt, khỏe, chính xác hơn. Mà giờ lại thần tượng HBS nên bỏ không mò servo nữa.
Cái này kinh nghiệm, có thể sai ;)
lambo
17-11-2015, 03:15:48 PM
Vấn đề của e chắc là bị nhiễu các bác ạ. em giảm tần số xuống 10kHz thì thấy ít bị hơn rất nhiều. E đã nối đất tất cả các thiết bị Driver, biến tần, nguồn,... rồi mà lâu lâu vẫn bị. Còn phương pháp lọc nhiễu nào nữa ko các bác. Cám ơn các bác rất nhiều
terminaterx300
17-11-2015, 04:30:47 PM
@ Nam terminatex: có ông nào tự dò từng cái cho điên đầu đâu ku. Cho autotuning xong, thấy không ổn chỗ nào mới phải chỉnh chỗ đó tiếp. Nếu auto tuning ngon thật sự thì chẳng ai cần đụng đến manual tuning. Khi gia công thì chả có cái nào gọi là tải cố định nên tuning với kiểu này gần như chắc chắn sẽ sai với thực tế. Rất nhiều ông feed back với mình tại sao servo ngon thế mà chạy bị lệch hoài, hình tròn chạy 10m/p thành hình elise (trên đây có kha khá rồi, kể cả anh Luyến làm bao nhiêu máy rồi cũng bị).
Thanks.
manual có trước nhưng vì auto quá mạnh rồi nên nó thất thế, cái manual hiện giờ ko phải hiệu chỉnh mà là chỉnh lại mức range thông số rồi auto tự canh chỉnh chứ chẳng như kiểu manual tay đâu
bên cạnh đó vì tải ko có định nên mới nó chức năng torque controller cho từng mức trên auto, mình đây bèo bèo toàn dùng position thôi, cũng chỉ đáp ứng mức nào đó chứ chả đảm bảo full range :v chạy nhanh có thể tròn nhưng chậm chưa chắc tròn :D
còn mình làm hiện giờ toàn chơi ăn gian hoặc biết tải thực tế thế nào mà set thôi. gần như chả bao giờ quá tải đột ngột cả .:D
CNC FANUC
17-11-2015, 04:50:28 PM
Vấn đề của e chắc là bị nhiễu các bác ạ. em giảm tần số xuống 10kHz thì thấy ít bị hơn rất nhiều. E đã nối đất tất cả các thiết bị Driver, biến tần, nguồn,... rồi mà lâu lâu vẫn bị. Còn phương pháp lọc nhiễu nào nữa ko các bác. Cám ơn các bác rất nhiều
Thử phát xung bằng module chuyên dụng hoặc thử với em plc khác xem
Tuanlm
17-11-2015, 05:16:20 PM
Giảm tần số xuống là giảm tốc độ hệ thống, đương nhiên sai lệch sẽ ít đi, chưa chắc là do nhiễu. Khoảng cách từ PLC đến driver của bạn có xa ko? Để chắc ăn, bạn thiết lập dây nối cho hệ thống là line driver thì sẽ loại bỏ được nguyên nhân do nhiễu.
lambo
17-11-2015, 08:27:44 PM
"thiết lập ....line driver" là sao hả bác? khoảng cách thì vài tấc thôi bác ạ, chưa đc 1m em có nối đất cả dây shield bọc nhiễu cho dây tín hiệu từ PLC--> driver, khi e bỏ dây nối đất ko nối vô nó bị lệch liền bác, sau đó em tắt biến tần và ko nối đất thì chạy khá lâu ko bị. như vậy e chắc là do nhiễu rồi. Chắc e phải thử cách như bác CNC FANUC quá.
Ga con
17-11-2015, 09:38:55 PM
Có cả biến tần nữa à. Nếu thế bác cho vào trước nguồn vào biến tần 1 cục lọc nhiễu. Cho vào trước cái driver 1 cái nữa càng tốt (bên trong có tích hợp rồi nhưng kém hiệu quả).
Nhiễu từ motor trả về điện lưới điện gây nhiễu nguồn cho các thiết bị điều khiển. Lắp noise filter trước các thiết bị công suất có thể hạn chế cái này.
Line driver là dạng truyền tín hiệu mình hay gọi là vi sai, nghĩa là 1 dây tín hiệu gồm dây tín hiệu + và dây tín hiệu -, theo chuẩn RS422. Cái này phải kết hợp với đánh xoắn dây theo cặp từng tín hiện mới có hiệu quả, để dây thẳng thì tác dụng kém.
Thanks.
terminaterx300
17-11-2015, 09:45:02 PM
Có cả biến tần nữa à. Nếu thế bác cho vào trước nguồn vào biến tần 1 cục lọc nhiễu. Cho vào trước cái driver 1 cái nữa càng tốt (bên trong có tích hợp rồi nhưng kém hiệu quả).
Nhiễu từ motor trả về điện lưới điện gây nhiễu nguồn cho các thiết bị điều khiển. Lắp noise filter trước các thiết bị công suất có thể hạn chế cái này.
Line driver là dạng truyền tín hiệu mình hay gọi là vi sai, nghĩa là 1 dây tín hiệu gồm dây tín hiệu + và dây tín hiệu -, theo chuẩn RS422. Cái này phải kết hợp với đánh xoắn dây theo cặp từng tín hiện mới có hiệu quả, để dây thẳng thì tác dụng kém.
Thanks.
chính xác biến tần là nguồn gây nhiễu số 1, đặc biệt là đời cũ với CS lớn.
trước ráp 1 con toshiba đời cũ, 11kw, bật spindle là servo trục tự nhảy loạn xạ luôn mới kinh chứ :cool:
CKD
17-11-2015, 11:15:58 PM
Nhắc tới biến tần mới nói... vụ này bị dính hoài. Mấy con thương hiệu dữ đời cũ càng bị nặng. Đồ dõm chị na mới thấy vậy mà ổn hơn.
Thường thì trong mạch đã có lọc nhiễu, nhưng manual thường khuyến cáo gắn thêm filter bên ngoài.
Đúng và đủ là phải gắn đầu vào biến tần và cả đầu ra cho motor nữa.
thuhanoi
18-11-2015, 07:33:46 AM
Trong công nghiệp người ta còn dung dây chuyên dung cho động cơ nữa. Dây đó 4 sợi có bọc lưới tiếp đất bên ngoài. Một vấn đề nữa là dây tiếp địa cho máy ---> đóng 1 cây cọc xuống vùng đất ẩm và nối vỏ máy vào đó. --> CHẠY NGON CHO MÀ XEM :D
terminaterx300
18-11-2015, 07:39:12 AM
Trong công nghiệp người ta còn dung dây chuyên dung cho động cơ nữa. Dây đó 4 sợi có bọc lưới tiếp đất bên ngoài. Một vấn đề nữa là dây tiếp địa cho máy ---> đóng 1 cây cọc xuống vùng đất ẩm và nối vỏ máy vào đó. --> CHẠY NGON CHO MÀ XEM :D
dây chuyên dụng đó chỉ là dây tín hiệu thôi, em chưa thấy dây động lực máy nhật nào có shield cả :cool:
CKD
18-11-2015, 08:13:15 AM
Thường thấy dây động lực có 4 lõi, 3 power & 1 ground.
Kỹ thuật nối ground cũng như tiếp địa trong manual đều có nói.
Vấn đề can nhiễn kiểu này không biết chuyên nghiệp có thiết bị đo kiểm, đánh giá rủi ro nào không nhỉ. Chứ xử lý kiểu đoán mò kiểu này cũng căng à. Vì đôi khi nhiễu nó ngẫu nhiên, lâu lâu mới bị một lần, biết đâu mà mò.
Tuanlm
18-11-2015, 08:29:44 AM
Trời ! Có biến tần nữa thì tiêu rồi. Xử lý sóng hài cho nó cũng là vấn đề muôn thuở, sóng sinh ra sẽ có vài hài sóng can nhiễu vào đường tín hiệu. Ví dụ bạn dùng 50khz thì hài sóng tần số 50khz sẽ làm sai lệch tín hiệu điều khiển. Việc các sóng này sinh ra ko liên quan đến phần công suất đầu ra. Tất cả các thiết bị dùng rectifier đều có hiện tượng này. Bạn kiếm bộ lọc nhiễu cho ngon lành dzô rồi tính tiếp. Còn dzụ line driver thì lấy sợi cable mạng là ok rồi.
CKD
18-11-2015, 08:32:47 AM
Vụ nhiễu cũng vô chừng lắm.
Đã từng thử chống nhiễu cho nguồn plasma. Bọc giáp từ đầu tới đích, cách ly nguồn, tín hiệu v.v... nối đất đủ kiểu mà vẫn nhiễu, mức độ thì hạn chế được nhưng vẫn bị.
Tạm kết luận là nhiễu có cả 2: nhiễu điện trường & nhiễu từ trường.
- nhiễu điện trường xử bằng cách lọc cao tần, bọc giáp, nối đất.
- nhiễu từ trường.. phải cho vào hộp sắt.
Ga con
18-11-2015, 08:41:44 AM
Standard là có hết. Bên anh xài thì 100% dây dẫn đều có shield nối đất
Tiêu chuẩn có 2 cái tiếp địa luôn, 1 cái điện trở nhỏ bình thường dùng cho control, 1 cái tiếp địa điện trở cao (high resistant earth) cho cao áp và động lực. Cái high R earth phải đấu qua điện trở khoảng 100 - vài kOhm mới xuống đất. 2 cái đất này tiêu chuẩn là không nối chung nhau nhưng thực tế khó làm khác được.
Việc đấu nối đất cho shield trên dây dẫn cũng quan trọng, nhiều ông không rành nên đấu trớt quớt, còn gây nhiễu hơn là không đấu. Đối với dây tín hiệu có bọc giáp, kiểu đấu đúng là chỉ nối đất 1 đầu, đầu còn lại phải để trống, chứ không phải đấu cả 2. Hoặc tốt nhất là theo khoảng cách, từng đoạn khoảng 1m đấu đất chung. Nếu đấu đất cả 2 đầu tạo ground loop, một số trường hợp nhiễu càng nhiễu hơn do dòng chạy qua shield gây nên. Hồi mới vào nghề có ông anh bảo, cái shield nối đất, nếu chạy ok thì để, nhiễu thì tháo ra là hết, mà chả biết giải thích;).
Vụ BT 11kW kia không có noise filter anh bày là tiêu rồi. Nhiều người cứ nghĩ cái noise filter lắp cho thiết bị nào là chống nhiễu cho thiết bị đó nhưng thực tế cái này chặn nguồn nhiễu từ thiết bị động lực truyền về lưới là chính. Do đó cái nào gây nhiễu nhiều nhất cần phải lắp chứ không phải cái nào bị nhiễu nhiều nhất cần lắp. Trừ mấy thiết bị cần chính xác sóng sine cao như mấy bộ điều khiển nhiệt dùng Triac/SRC (phase control) không gây nhiễu nhưng bắt buộc phải có harmonic filter.
Cẩn thận người ta dùng cả cái này, giá bằng 1 con biến tần luôn.
http://i1069.photobucket.com/albums/u462/phuchnd/20141109103812.jpg (http://s1069.photobucket.com/user/phuchnd/media/20141109103812.jpg.html)
Còn mấy cái có hình con khủng long này thì nó công bố là không cần EMC filter vì hàng tích hợp quá gấu rồi, dù đời nó cũ xì.
http://i1069.photobucket.com/albums/u462/phuchnd/20151004105238.jpg (http://s1069.photobucket.com/user/phuchnd/media/20151004105238.jpg.html)
THanks.
Ga con
18-11-2015, 08:52:02 AM
@ bác TuấnLM: em đang viết chưa kịp post thì các bác viết rồi ;). Việc mấy cái rectifier như em nói ở trên, nó là thiết bị nắn theo phase dùng triac/scr nên việc nhiễu phase nguồn điện ảnh hưởng ghê gớm, loại càng nhiều pulse thì càng nhiễu (3 pulse/6 pulse/12 pulse rectifier). Mấy cái này bắt buộc không chỉ lọc EMI mà phải lọc cả hài chẵn (harmonic filter) mới chạy ổn được.
@bác CKD: đối với em làm điện không cao tần (chừng 100kHz trở xuống, trừ mấy cái thạch anh cho MCU là thuộc cao tần) nên các chỗ khác nhiễu radio em xem bằng 0 ạ (có bọc lồng Faraday thì bọc chỗ thạch anh thôi). Cụ quay lại cái em nói bên trên, bọc giáp + nối đất cả 2 đầu là sai nguyên tắc, chưa chắc nó tốt hơn không nối đất đâu ạ.
Mấy hôm nay test cái servo cho Mr Luyến, cái máy tính em dùng USB OSC phát xung, máy tính có nối đất, driver không nối đất, vừa kẹp dây vào chưa phát xung nó chạy loạn lên. Nối đất cái Driver nó cũng chạy loạn. Bực quá tháo nối đất cả máy tính lẫn driver lại chạy ngon lành ;).
Thanks.
CKD
18-11-2015, 11:51:39 AM
@bác CKD: đối với em làm điện không cao tần (chừng 100kHz trở xuống, trừ mấy cái thạch anh cho MCU là thuộc cao tần) nên các chỗ khác nhiễu radio em xem bằng 0 ạ (có bọc lồng Faraday thì bọc chỗ thạch anh thôi). Cụ quay lại cái em nói bên trên, bọc giáp + nối đất cả 2 đầu là sai nguyên tắc, chưa chắc nó tốt hơn không nối đất đâu ạ.
Cái này em biết bác ạ.
Nhưng có nhiều trường hợp cũng khó lý giải lắm ạ. Một số trường hợp làm theo lý thuyết.. nhưng chẵng có thiết bị đo đạt kiểm tra nên cũng chỉ đoán mò. Nhất là cái vụ nối đất.. thông thường VN mình ít có thiết kế nối đất vào hệ thống điện. Khi có nhu cầu thì thường khoan nền, đóng cái cọc xuống. Điện trở đất thì chẵng biết bi nhiêu...
Trước trong xưởng em, để tiết kiệm nên mỗi cái máy.. em đóng riêng 1 cọc tiếp đất bằng sắt (đúng phải bằng đồng.. mà đắt quá nên chơi sắt). Tiếp đất kiểu này thấy triệt tiêu được dòng rò tỉnh điện, còn có giảm được nhiễu hay không thì cũng chẵng biết.
Việc khác thì đóng cọc mà ngắn ngủn.. thường thấy tiếp đất phải dùng cọc 2-3m (bên điện lực), còn mình thì đôi khi lấy cái đai ốc ngắn có vài tất cắm xuống đất cũng xem như tiếp đất. Nhiều bác còn bảo.. khung máy nằm trên đất là tiếp đất rồi.. cần chi cái cọc.
Còn về việc nối đất PC & hệ thống có liên quan.. thì thường em phải nối chung về một mối hết ạ.
thuhanoi
18-11-2015, 01:17:49 PM
dây chuyên dụng đó chỉ là dây tín hiệu thôi, em chưa thấy dây động lực máy nhật nào có shield cả :cool:
Máy Germany bác, nó đây nè:
https://farm1.staticflickr.com/575/23108574915_b785d2c42f_z_d.jpg
Cách nối đất của nó:
https://farm6.staticflickr.com/5820/22716276799_70de3f1efb_z_d.jpg
Nó vừa dùng shield vừa long vào trong ống xoắn kim loại, dây tín hiệu ống riêng cách nhau 10cm
Hehe: Lắp lọc ở đây nè: :D
13494
CNC FANUC
18-11-2015, 01:52:13 PM
Vậy mà ko nói sớm là có inverter, có lẽ bị nhiễu đầu ra , cho chạy biến tần rồi đo thử dây shield xem bao nhiêu vdc, coi con motor có bị chạm vỏ ko
terminaterx300
18-11-2015, 02:19:12 PM
Máy Germany bác, nó đây nè:
https://farm1.staticflickr.com/575/23108574915_b785d2c42f_z_d.jpg
Cách nối đất của nó:
https://farm6.staticflickr.com/5820/22716276799_70de3f1efb_z_d.jpg
em có ko rõ máy Đức thế nào, cũng từng đụng máy đức cũng ko có như của bác. còn máy cnc thì em thấy khá nhiều mà chẳng thấy shield kiểu này
con này chắc 1 là cùi hơn của bác, 2 là chẳng cần nên ko thấy nó shield kiểu bác ;)
http://i173.photobucket.com/albums/w61/terminaterx300/20141215_100245_zps4b2gtfey.jpg
nhatson
18-11-2015, 10:11:51 PM
em có ko rõ máy Đức thế nào, cũng từng đụng máy đức cũng ko có như của bác. còn máy cnc thì em thấy khá nhiều mà chẳng thấy shield kiểu này
con này chắc 1 là cùi hơn của bác, 2 là chẳng cần nên ko thấy nó shield kiểu bác ;)
http://i173.photobucket.com/albums/w61/terminaterx300/20141215_100245_zps4b2gtfey.jpg
ko sheild đạng dây đan thì nó là shield dạng lá nhôm
nếu có thể, cụ lột keo dây mass bên phải chộp hình soi xem sao
cuongmay
18-11-2015, 11:14:59 PM
nhiễu là cái chi chi , nó sinh ra như thế nào , nó tác động lên dây dẫn , mạch điện ra sao mình chẳng tìm thấy ở đâu giảng giải ra cả đành phải tự mình giải thích theo hiện tượng cảm ứng điện từ nhưng nhiều khi biết một mà không biết 2 nên thi thoảng vẫn bị nó hành te tua . nhiều người chẳng biết gì về điện đi dây cẩu thả thì máy hoạt động ok nhưng có người có kiến thức về điện cùng tính cẩn thận nên đi dây gọn gàng đẹp đẽ nhưng phạm phải sai lầm nghiêm trọng như để dây đầu ra cảm ứng về đầu vào hoặc đấu mát không đúng vị trí gây hồi tiếp dòng làm cho máy trở nên nhạy cảm với nhiễu thậm chí máy chạy ok rồi tự nhiên đi mua dây bọc giáp về gắn cho ngon hơn nữa nhưng đấu vỏ không đúng cách dẫn tới cộng hưởng làm tăng tính nhạy cảm của máy đến nỗi hàng xóm mở công tác đèn mà máy mình cũng muốn nhúc nhích theo .
terminaterx300
18-11-2015, 11:25:30 PM
ko sheild đạng dây đan thì nó là shield dạng lá nhôm
nếu có thể, cụ lột keo dây mass bên phải chộp hình soi xem sao
hem cóa, dây nhìn bự bự vậy thôi chứ cứ như dây daphaco ấy :v có 4 cái lõi thôi àh
máy nhật thì nó đi từng sợ vào chứ ko đi dây bự 4 lõi như cái này ;)
con này dùng 2 bộ lọc, 1 cái noise filter như anh em ta thường dùng RCL với 1 cái cục choke noise filter nhìn như cái biến thế kia ở đầu vào thui
Tuanlm
20-11-2015, 07:54:17 AM
Hôm qua xử lý một vụ nhiễu biến tần cũng hi hữu, post lên đây cho các bạn tham khảo.
Có thằng ku em dựng cái máy 60 x 90 dùng biến tần yaskawa. Nếu spin chưa chạy thì máy chạy ngon lành mượt mà. Nhưng khi khởi động biến tần là nó chạy theo ý nó ������, mặc kệ hai thằng người đang nhăn nhó. Máy thiết kế bài bản, lọc và tiếp đất đầy đủ. Làm đủ mọi cách mà nó vẫn lì cái mặt nhôm ra ������. Giở hết bài ra rồi mà vẫn ko hết bịnh. Bí quá mò tới bộ lọc r-c , ai ngờ mần một phát ăn luôn với r=150ohm và c= 1uf. Éo hiểu luôn ������.
nhatson
20-11-2015, 09:40:17 AM
Hôm qua xử lý một vụ nhiễu biến tần cũng hi hữu, post lên đây cho các bạn tham khảo.
Có thằng ku em dựng cái máy 60 x 90 dùng biến tần yaskawa. Nếu spin chưa chạy thì máy chạy ngon lành mượt mà. Nhưng khi khởi động biến tần là nó chạy theo ý nó ������, mặc kệ hai thằng người đang nhăn nhó. Máy thiết kế bài bản, lọc và tiếp đất đầy đủ. Làm đủ mọi cách mà nó vẫn lì cái mặt nhôm ra ������. Giở hết bài ra rồi mà vẫn ko hết bịnh. Bí quá mò tới bộ lọc r-c , ai ngờ mần một phát ăn luôn với r=150ohm và c= 1uf. Éo hiểu luôn ������.
bộ lọc RC cho tbi nào hay toàn tủ điện ợ?
solero
20-11-2015, 10:13:56 AM
Hôm qua xử lý một vụ nhiễu biến tần cũng hi hữu, post lên đây cho các bạn tham khảo.
Có thằng ku em dựng cái máy 60 x 90 dùng biến tần yaskawa. Nếu spin chưa chạy thì máy chạy ngon lành mượt mà. Nhưng khi khởi động biến tần là nó chạy theo ý nó ������, mặc kệ hai thằng người đang nhăn nhó. Máy thiết kế bài bản, lọc và tiếp đất đầy đủ. Làm đủ mọi cách mà nó vẫn lì cái mặt nhôm ra ������. Giở hết bài ra rồi mà vẫn ko hết bịnh. Bí quá mò tới bộ lọc r-c , ai ngờ mần một phát ăn luôn với r=150ohm và c= 1uf. Éo hiểu luôn ������.
Cái này theo em hiểu là mỗi một bộ lọc dược thiết kế để lọc một tần số khác nhau chứ không phải là lọc hết tất cả các tần số nhiễu.
Đen cho ku em nhà bác là cái tần số nhiễu đến hệ thống nó lại nằm ngoài cái tần số lọc của bộ lọc nên khi bác lắp thêm RC vào nó lọc thêm đúng tần số đó nữa là ngon.
13540
Powered by vBulletin® Version 4.2.3 Copyright © 2025 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.