View Full Version : Driver bị die
thuantvc
13-07-2015, 11:11:19 AM
Chào các bác, tình hình là lần đầu em làm máy, để sử dụng trong gia đình, lắp double Y chạy thanh răng,
2 Motor bước chạy ngược chiều, em đảo dây như sau: M1: 1,2,3,4 ; M2: 4,3,2,1 chạy 1 lúc thì tèo 1 em driver, các bác có ý kiến gì chỉ cho em với ạ, driver của em tèo 2 lần rồi mà chưa biết nguyên nhân
ahdvip
13-07-2015, 11:23:34 AM
Bác cho thêm thông tin về set dòng cho motor là bao nhiêu, driver loại nào, motor loại nào.
thuantvc
13-07-2015, 01:19:07 PM
Bác cho thêm thông tin về set dòng cho motor là bao nhiêu, driver loại nào, motor loại nào.
Dòng cho step em set ~5A trên driver, driver MA860H, cấp nguồn 24V, chạy double Y 2 driver, Y chạy với sườn, Y' em còn để tự do không tải, vậy mà chết Y', step 86 dòng 5A, 6N.m
nhatson
13-07-2015, 01:38:46 PM
Dòng cho step em set ~5A trên driver, driver MA860H, cấp nguồn 24V, chạy double Y 2 driver, Y chạy với sườn, Y' em còn để tự do không tải, vậy mà chết Y', step 86 dòng 5A, 6N.m
cục nguồn của bác bao nhiêu A, drive có setting chế độ haf current ko?
motor của bác là lạoi nào, thông số?
b.r
thuantvc
13-07-2015, 01:44:40 PM
cục nguồn của bác bao nhiêu A, drive có setting chế độ haf current ko?
motor của bác là lạoi nào, thông số?
b.r
Em cũng đang nghi ngờ nguồn k đủ A
9803
Nguồn xung 24V 21A, drive full current, xung 1600, thông số motor ạ
9802
nhatson
13-07-2015, 02:07:38 PM
Em cũng đang nghi ngờ nguồn k đủ A
9803
Nguồn xung 24V 21A, drive full current, xung 1600, thông số motor ạ
9802
nguồn thì đủ, nhưng bạn nên mở chế độ haf current, bạn nên thay nguồn lên 40<> 48VDC hoặc 60VDC, động cơ của bạn chạy trên 40VDC mới ổn, chạy vol thấp drive làm việc ko tốt nên cháy
b.r
thuantvc
13-07-2015, 02:10:50 PM
nguồn thì đủ, nhưng bạn nên mở chế độ haf current, bạn nên thay nguồn lên 40<> 48VDC hoặc 60VDC, động cơ của bạn chạy trên 40VDC mới ổn, chạy vol thấp drive làm việc ko tốt nên cháy
b.r
Cảm ơn bác, em đang làm con nguồn mới, ở chỗ em mua loại 48V không ra :(
Nam CNC
13-07-2015, 02:28:05 PM
liên lạc bác anhxco là ra mấy cái nguồn cho viễn thông áp lớn dòng lớn giá siêu bèo.
thuantvc
13-07-2015, 02:37:45 PM
nguồn thì đủ, nhưng bạn nên mở chế độ haf current, bạn nên thay nguồn lên 40<> 48VDC hoặc 60VDC, động cơ của bạn chạy trên 40VDC mới ổn, chạy vol thấp drive làm việc ko tốt nên cháy
b.r
Àh, bác cho em hỏi nếu để ở half current thì chỉnh các SW đó lên 6.0A-7.2A àh, dòng cuối cùng trên driver đó bác?
nhatson
13-07-2015, 02:45:18 PM
Àh, bác cho em hỏi nếu để ở half current thì chỉnh các SW đó lên 6.0A-7.2A àh, dòng cuối cùng trên driver đó bác?
haf current, drive se tự giảm dòng sau 100ms không có tín hiệu , khi motor dứng yên lực giữ lớn, ko nhất thiết phải để full, đẻ ful là 1 nguyên nhân dẫn đến chết drive vì nó luôn chạy max khi motor dứng yên, điện áp thấp motor lớn cũng là 1 nguyên nhan
b.r
Powered by vBulletin® Version 4.2.3 Copyright © 2026 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.