Em có một mớ biến tần mà đấu vào còn này nó cứ quay cà dựt tầm 9Hz.
Em cũng thắc mác không hiểu nó dùng 50/60HZ mà làm sao để quay được 6000rpm.
Các bác ai đã dùng qua em này xin hướng dẫn giúp em với, em cám ơn ạ
Đính kèm 71134Đính kèm 71135
Printable View
Em có một mớ biến tần mà đấu vào còn này nó cứ quay cà dựt tầm 9Hz.
Em cũng thắc mác không hiểu nó dùng 50/60HZ mà làm sao để quay được 6000rpm.
Các bác ai đã dùng qua em này xin hướng dẫn giúp em với, em cám ơn ạ
Đính kèm 71134Đính kèm 71135
Ui! cám ơn bác nhatson nhiều, em tăng lên 233hz thì đúng chạy ngon, hehehe
Con này max có 12-14A, con biến tần thông dụng 3.7 kw chạy ok rồi anh.
Thanks.
Làm sao có thể tính đc tần số là 233hz hả cụ nhatson ơi? E có cái động cơ này thì cài thông số trên biến tần ntn ah?thanks
Đính kèm 76148
Anh xem trên mạc motor á, max 200v - 8000 rpm, con này 4 poles thì tạm tính là 1 Hz = 30 rpm lấy 8000/30 = 266hz
Tiện chủ đề, các cao thủ cho em hỏi chút
Con motor của em thấy ghi 2 lọai điện áp (56-110v và 200-230V) như tem, vậy em phải cài điện áp ra max trên biến tần theo thông số nào, tần số max, min là bao nhiêu thì phù hợp ạ.
Ngoài ra cho em hỏi thêm, cái thông số POWER FACTOR 70% và cái S3 40% có ý nghĩa gì, lúc cài biến tần có phải quan tâm đến nó không? Em chân thành cảm ơnĐính kèm 78143Đính kèm 78144
Bác nào biết giúp em với, em cảm ơn
Con này công suất 1.5kW, điện áp làm việc 56-110V, tương ứng với 3009-15000rpm.
Sơ đồ đấu tam giác, 4 cực. Hiệu suất 70%.
Có thể chạy quá tải liên tục 15 phút, với công suất tối đa 2.2kW.
Điện áp cấp cho AMP (driver) là 200-230V
https://www.jcalc.net/ac-motor-speed-calculator
Bác vào trang web trên để tính.
Motor bác 4 poles thì phải 500hz nó mới đạt 15000rpm
S1, S2, S3
https://i.imgur.com/kDujd7e.png