em hóng vụ này
Xin chào các bác,
Cho em hỏi là có cách nào để sử dụng biến tần điều khiển máy bơm nước làm mát spindle không? Mục địch là để mỗi khi spindle chạy thì bơm nước cũng tự động chạy và khi spindle tắt thì bơm nước cũng tự động tắt.
Chứ em thấy mỗi lần chạy hoặc tắt spindle thì phải mở tắt máy bơm nước, như vậy thì thủ công quá. Nhiều khi quên tắt mở máy bơm nước thì cũng hỏng.
Các bác nào biết, chỉ em với nhé! Em cảm ơn!
em hóng vụ này
Lần sửa cuối bởi nhatson, ngày 08-02-2017 lúc 10:26:14 AM.
Vấn đề của bác là cái công tắc on/off cho cái máy bơm nước đặt quá xa tầm tay .
Em thì khuyên bác nên để các công tắc gần nhau như bơm tưới nguội, bơm giải nhiệt, quạt hút bụi,...vv trên cùng 1 chỗ gần máy tính hoặc trên panel điều khiển.
Muốn cho chạy cái nào chỉ việc búng tay 1 phát là xong
TPHCM - sdt 0907983682
https://www.facebook.com/CNCSP268/
Cảm ơn các bác,
Em thì xài BOB MK1. Để em mò thử xem
Bác chủ lưu ý là sau khi Spindle chạy xong, mặc dù không chạy nhưng lõi vẫn còn nóng, bác nên cho làm mát thêm 1 tgian nữa nhé
TPHCM - sdt 0907983682
https://www.facebook.com/CNCSP268/
Biến tần hãng nào vậy? nếu là LS-iC5 thì xem ở đây nhé: http://forum.cncprovn.com/threads/95...5-vao-NcStudio
Bác đấu cái máy bơm vào sau attomat tổng, nhấn nút bật tủ điên là máy bơm chạy cho khoẻ chứ nó có tốn bao nhiêu đâu mà suy nghĩ cho nó mệt
Dùng luôn relay trên biến tần cho pro.
@khoapro, chắc có rất nhiều cách nhé bác, nhưng em nghĩ đơn giản để "an toàn" thì biến tấn cứ "có điện" là bơm nước phải chạy rồi
Bác đầu 2 dây bơm vào 2 dây pha điện vào của biến tần là ok mà đâu cần đắn đó
Còn kích biến tần thì bác có thể dùng khởi, kích khởi, khởi mới đóng điện cho biến tần
Mạch Việt - Cung cấp máy CNC, Linh kiện CNC.... https://www.machviet.com
Mạch Việt - Cung cấp máy CNC, Linh kiện CNC.... https://www.machviet.com
Mần gì cho phức tạp vậy? Trên bob có cái role, dùng nó đóng ngắt cho 100 cái role khác (mỗi thiết bị cho 1 cái role, biến tần cũng vậy). Một số biến tần có ngõ ra 24V gì đó cho quạt, thuờng có mạch trễ cho quạt, thay vì chạy quạt thì lấy nó kích role thế là bơm nuớc sẽ tiếp tục chạy thêm mọit khoảng thời gian (chỉnh thời gian trễ trên biến tần)
DIY muôn năm! - ĐT: 0939902577 - Email: nghinguyenvn@gmail.com
Mấy bác sao chứ Em có 2 con máy đục dùng chung có 1 cái bơm nước làm mát thôi ,một trong 2 máy làm đục việc thì bơm làm việc ,cả 2 tực động tắt thì bơm nghỉ
cái này chế quá đơn giản mà
LK, HD lắp ráp máy Laser www.laservnn.com/ www.thucnclaser.com 0909112460
Mắc thêm một cái relay ( cuộn coil ) song song với relay trên bob .
Mấy bác cứ lên hshop.vn có nhiều loại modul role đó, hú nó một cái là hàng nằm ngay truớc cửa nhà cho phẻ.
DIY muôn năm! - ĐT: 0939902577 - Email: nghinguyenvn@gmail.com
Mấy thằng gà như e với bác thớt (lại vơ đũa cả bó roài) ko rành về điện nên hóng các bác, có hỏi thế mới thấy nhiều kiểu nhờ các bác chỉ, tks all
Trong biến tần thường có 3 chân relay ABC là 2 cặp thường đóng và thường mở.
Và được tùy chọn tác dụng trong setup ví dụ khi max rate, khi lỗi,...
Trước em dùng luôn cái đó để đóng mạch điện cho điện máy bơm nhưng con máy sau này bên Đông Phương dùng rơ le đó để đóng vào limit khi biến tần báo lỗi, nên em lấy chân đóng spindler của card V5 để đóng rơ le cấp điện cho máy bơm.