1. Chú ý: Các bạn nên tham khảo Nội quy trước khi viết bài (click vào liên kết bên dưới).
    * Nội quy và Thông báo diễn đàn CNCProVN.com
    * Nếu bạn thấy hứng thú với bài viết. Hãy dùng chức năng Share to facebook để chia sẻ bài viết lên facebook.

          
Kết quả 1 đến 11 của 11

Chủ đề: [Help] - Spindle vuông china 2.2kw không chạy được theo tần số cài đặt (biến tần IC5)

  1. #1
    Học việc
    Ngày tham gia
    Aug 2016
    Bài viết
    8
    Cám ơn
    4
    Được cám ơn 0 lần
           ở 0 bài viết

    [Help] - Spindle vuông china 2.2kw không chạy được theo tần số cài đặt (biến tần IC5)

    Các bác ai có kinh nghiệm xử lý vấn đề này giúp em với ạ
    Em đang gặp vấn đề là khi em cài đặt tần của con biến tần LS IC5 (2.2kw) là 60Hz hay bao nhiêu đi nữa thì khi chạy con spindle 2.2 nó cũng chỉ chạy ở tần số 3,4 Hz thôi ạ
    Chạy được có mấy giây cũng đã nóng ran con spindle lên rồi
    Em đã resert (H92) và autoturning trong H41 nhưng vẫn bị hiện tượng như thế

    Có bác nào bị như vậy rồi không ạ

  2. #2
    Thợ bậc 5
    Ngày tham gia
    Apr 2014
    Bài viết
    271
    Cám ơn
    46
    Được cám ơn 128 lần
           ở 81 bài viết
    chắc là sai v/f thôi ạ . bạn phải chỉnh base frequency lên 400hz mới chạy được .

  3. Thành viên đã cám ơn cuongmay cho bài viết hữu ích này:


  4. #3
    Thợ bậc 6
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Đang ở
    Sài Gòn
    Bài viết
    477
    Cám ơn
    153
    Được cám ơn 74 lần
           ở 61 bài viết
    Thu mua vệ tinh, tàu vũ trụ, robot thăm dò... cũ giá cao

  5. Thành viên đã cám ơn vusvus cho bài viết hữu ích này:


  6. #4
    Kem hảo hạng solero's Avatar
    Ngày tham gia
    Dec 2013
    Bài viết
    2,281
    Cám ơn
    733
    Được cám ơn 1,175 lần
           ở 649 bài viết
    http://forum.cncprovn.com/threads/95...5-vao-NcStudio

    Các parameter cơ bản (bắt buộc phải cấu hình):

    F21: 400 (Max Frequency - tần số cao nhất, nên đặt theo tần số ghi trên động cơ)
    F22: 400 (Base frequency - tần số cơ bản, đặt theo tần số ghi trên động cơ)


    P/s: Làm được nhớ bấm nút Cám ơn ở dưới
    Lần sửa cuối bởi solero, ngày 04-04-2017 lúc 11:29:30 PM.

  7. Có 3 thành viên đã cám ơn solero cho bài viết hữu ích này:


  8. #5
    Học việc
    Ngày tham gia
    Aug 2016
    Bài viết
    8
    Cám ơn
    4
    Được cám ơn 0 lần
           ở 0 bài viết
    Em cảm ơn các bác, tối em mới về mới test lại được

  9. #6
    Thợ bậc 5 Mạch Việt's Avatar
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Bài viết
    203
    Cám ơn
    87
    Được cám ơn 66 lần
           ở 39 bài viết
    Nếu là biến tần LS thì con thông số quan trong nữa là I10 nhé, đây là thông số setup tần số ra max tương ứng với đầu vào Maximum Voltage ở đầu vào V1.
    Nếu độngc ơ của bạn 400Hz thì setup thống số này là 400Hz, hoặc tần số max khác
    Mạch Việt - Cung cấp máy CNC, Linh kiện CNC.... https://www.machviet.com

  10. #7
    Kem hảo hạng solero's Avatar
    Ngày tham gia
    Dec 2013
    Bài viết
    2,281
    Cám ơn
    733
    Được cám ơn 1,175 lần
           ở 649 bài viết
    Quên chưa hỏi bác chọn tần số bằng nút vặn có sẵn trên mặt biến tần hay nút vặn đấu ngoài hay dùng 3 chân mở rộng LMH vậy?

  11. #8
    Học việc
    Ngày tham gia
    Aug 2016
    Bài viết
    8
    Cám ơn
    4
    Được cám ơn 0 lần
           ở 0 bài viết
    Em xin cảm ơn các bác

    Sau một hồi thử từng thông số theo các bác hướng dẫn
    Cuối cùng đã tìm ra nguyên nhân là do cái thằng F22 ạ
    Em chỉnh F22 từ 60 lên 300 theo con spindle của em cái là chạy phe phé
    các thông số khác thay dổi thoải mái
    Mừng quá, giờ con spindle chạy ngon lành rồi ạ )

  12. #9
    Học việc
    Ngày tham gia
    Aug 2016
    Bài viết
    8
    Cám ơn
    4
    Được cám ơn 0 lần
           ở 0 bài viết

    Fanc bramiley

    Thêm nữa là qua đo đạc e thấy chạy ở không tải tần số 30 HZ mà dòng khởi động cũng chỉ lên 8 A thôi, còn khi chạy ổn định chỉ 4A, vẫn trong khả năng tải của con biến tần lên tới 12 A
    Hiii. Có khi dùng cho khoan taro được.

  13. #10
    Thợ bậc 6
    Ngày tham gia
    Aug 2015
    Đang ở
    Sài Gòn
    Bài viết
    477
    Cám ơn
    153
    Được cám ơn 74 lần
           ở 61 bài viết
    Khoan thì ok chứ taro sao dc hả bác
    Thu mua vệ tinh, tàu vũ trụ, robot thăm dò... cũ giá cao

  14. #11
    Kem hảo hạng solero's Avatar
    Ngày tham gia
    Dec 2013
    Bài viết
    2,281
    Cám ơn
    733
    Được cám ơn 1,175 lần
           ở 649 bài viết
    Spind TQ tốc cao đừng bắt nó chạy tốc chậm công suất nó giảm à. Nó đề 10A nhưng cho chạy liên tục 10A là tèo ngay đó.

Các Chủ đề tương tự

  1. biến tần lenze cần nhờ cài đặt
    Bởi hoahong102 trong diễn đàn Trao đổi
    Trả lời: 2
    Bài viết cuối: 21-05-2016, 11:53:56 AM
  2. Hướng dẫn cài đặt biến tần ENC cho Spindle
    Bởi taih2 trong diễn đàn VFD - biến tần
    Trả lời: 13
    Bài viết cuối: 04-05-2016, 02:56:23 PM
  3. Cài đặt biến tần Mitsu E500-3.7k
    Bởi Hoang Phuong trong diễn đàn VFD - biến tần
    Trả lời: 0
    Bài viết cuối: 03-04-2016, 12:55:21 PM
  4. Cài đặt biến tần Mitsubushi E-700
    Bởi Hoang Phuong trong diễn đàn VFD - biến tần
    Trả lời: 0
    Bài viết cuối: 05-10-2015, 11:23:31 PM
  5. cần giúp đở cài đặt biến tần Ls ic 5
    Bởi thucongmynghe79 trong diễn đàn VFD - biến tần
    Trả lời: 65
    Bài viết cuối: 17-09-2015, 09:32:21 PM

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •