pr19 là theo số V của spindel ví dụ Spindel trên tem ghi là 220v thì bạn set 220V
nên reset parameter chỉ chỉnh những dòng sau
Pr1=400hz, Pr3 =400hz , Pr7 =2s Pr8=2s Pr18=400hz Pr19=220v Pr80=3Kw Pr82=15A Pr83=220v Pr84=400hz
còn Pr902 903 904 thì để canh chỉnh PWM từ 0v đến 10v
nên tải manual về mà theo đó mà chỉnh
http://dl.mitsubishielectric.com/dl/...3/ib66813h.pdf