Anh em có nghề mà khúc cuối còn ôm hận, anh em nghiệp dư thì làm sao mà vượt qua được chứ. Có mấy vấn đề cần quan tâm
- HV là điện áp cao, khi mồi plasma thì điện áp nó có thể lên đến 25kV.
- HF là điện áp có tần số cao.
Nếu nguồn có pỏt kết nối với THC thì bên trong nó trích điện áp từ trước phần HV & HF. Nên khi lọc đơn giản nó đã OK. Với nguồn không có pỏt kết nối, nếu chịu chơi thì vọc nguồn rồi tự đấu cũng có thể được. Còn nếu kết nối trực tiếp với 2 điện cực thì mạch chia áp phải chịu và lọc được HV + HF
Thông thường thì người ta dùng tụ và trở để lọc 2 thành phần này.
Nhưng với cách lọc noise = tụ thì nó sinh ra hiện tượng trễ, tức là plasma đã có thì một tẹo sau nó mới đáp ứng -> chậm. Cái này thì THC ok chứ tín hiệu Arc Ok thì phải đo cách khác.
Ngoài ra THC còn phải có chế độ nhận diện được các khoảng hở khi cắt qua đường đã cắt hoặc kết thúc đường cắt. Phần lớn các THC đã dùng đều bị cắm đầu khi kết thúc đường cắt.
Kế đến là Mach3 phản ứng khá chậm gặp lệnh chức năng M. Nên trong một số trường hợp tùy biến cho Mach3 sẽ dẫn tới việc đường cắt không trơn tru.
THC tự trồng đều giải được các bài toán đến mức này. Nhưng dự ớn cũng đã được cho chết chìm rồivì 3T bán sản phẩm không support với giá rẻ quá... mà mình thì không thích vậy
![]()



để chia sẻ bài viết lên facebook


vì 3T bán sản phẩm không support với giá rẻ quá... mà mình thì không thích vậy
Trả lời kèm Trích dẫn