không hiểu câu hỏi , không thấy hình nào cã .em xin phép
Em có cái biến áp nhãn bên ngoài ghi Nakamura Electric,
Thông số ghi 1P ; PV:220V; SV:200V; 1,5kVA
Nhưng bên trong lại là biến áp 3 Pha như hình; 2kVA
Cho em hỏi có phải điện áp vào 3 pha 380V không ạ?
Điện áp ra em nghĩ nó sẽ là Ud=200v cho mỗi pha
Mặt biến áp đầu vào 3 cầu đấu ghi 220v
Đầu ra 3 cầu 200v + 1 cầu N
Biến áp nặng 24kg, tính cả vỏ
không hiểu câu hỏi , không thấy hình nào cã .em xin phép
Hj, Em không post được hình.
Em muốn hỏi, mặt máy biến áp ghi 220V ở 3 cọc dây sơ thì cấp điện 380V có ổn không?
cái này nó có 1 pha thôi , vào 200 volt mà . bác cấp 380volt em nghi nó bùm đó . hi hi
cái này giống kiểu 3 cái biến áp vậy gắn chung lại , mỗi cái 1 pha vào 200 ra 220volt . Kiểu là nó chia tải ra . bác có nhiều thiết bị thì chia ra cho phù hợp . mà chỉ 1 pha thôi . ko xai 3 pha nhe . cháy đấy
Lần sửa cuối bởi Tuan Kieu, ngày 25-05-2017 lúc 01:04:23 PM.
DT: O7837277II - CKD's Youtube Channel - Facebook - Tổng hợp chủ đề
17 ds 3, Thạnh Mỹ Lợi, Q2, tp.HCM
con này có thẻ là input 3 phase 220v, ra tùy cách đấu có thể 3 pha 200v hoặc 1 phase 200v (N-200).
bác chủ cắm nguồn 1 phase 220v vô 2 chân bên PV rồi đo volts thử xem
Lần sửa cuối bởi winstarvn, ngày 25-05-2017 lúc 01:43:56 PM.
cái này là biến ap 3 pha 220, nó giống kiểu trạm biến áp đó, đầu vào phải 220 3 pha thì mới tận dụng hết công suất và biến áp hoạt động đúng theo nguyên lý được.
mấy bác bị lừa 1 cú rồi, 2 cái tem khác quắc à, vỏ thì 1 pha mà đựng cái ruột 3 pha, râu bà này cắm cằm ông nọ, bác chủ cứ theo tem vàng mà xài, 3-phase 200v, có thể nó chỉ là bacl thôi, xong hạ chút áp cho an toàn, có thể là hàng theo máy
tks
ah quên, nhìn công suất và cân nặng thì chắc chắn là bacl rồi
các bác nói làm em hoang mang quá . cái này là 1 phase mà 3 pha ở đâu ra. Do em chưa tìm được cái datasheet của nó em lấy cái tương tự cho các bác xem vậy .
https://www.hubbell-acmeelectric.com/ds-671-datasheet
https://www.hubbell-acmeelectric.com...s/AE020100.pdf
thay vì kiểu cho lựa chọn loại volt ,thì cái của bác chủ cho volt giống nhau. Còn cái của em link là cái cho chọn khác volt. nhưng về nguyên lý giống nhau .chỉ một pha thôi .
ko thể có cái biến áp vào ba pha mà ra 1 pha tải được . hoặc nhà sản xuất ghi nhầm ? em thấy họ ko bao giờ nhầm
Lần sửa cuối bởi Tuan Kieu, ngày 25-05-2017 lúc 03:06:16 PM.
Cái này 3 pha chứ nhỉ, bác nào nói 1 pha chỉ em cách đấu dây với
Em đoán đầu ra dùng cho 1 pha ok vì nó có ra dây trung hòa
Lần sửa cuối bởi ducduy9104, ngày 25-05-2017 lúc 03:31:40 PM.
HCM , 0945 ba nhăm 3577
Đ/Chỉ, STK: SMS để biết thêm chi tiết. Tks
đấu dây theo link đó bác
https://www.hubbell-acmeelectric.com...s/AE020100.pdf
nếu 3 phase thì trên nhãn biến áp phải ghi rõ thông số là 3 pha. bọn nhật nó đâu làm linh tinh vậy được
Lần sửa cuối bởi Tuan Kieu, ngày 25-05-2017 lúc 03:30:16 PM.
thì việc gì thì cũng phải có lý luận . nếu đúng như thế thì em chả có ý kiến gì. hi hi .
Em nhìn hình bác chủ chả thấy có ba lõi nào cả . Tại thấy của bác chủ đầu vào ba cọc terminal 220v và 1 N . Đầu ra là 3 x 200v và 1 N .
Bác nhìn sơ đồ em link xem ,nó có giống không nào?
Còn về đấu dây thì em hình dung là : đầu vào là day nóng 220v + dây N , có thể đấu 3 cọc như thế .
Đầu ra : day nóng 200v + day N , có thể đấu 3 tải như thế .
Vậy thì nó mới phù hợp với cái nhãn bác chủ đăng là transfomer , Phase 1 .
Nếu bác nào nói 3 phase ,xin chỉ em sao nó ghi 1 phase ?đừng nói là đầu vào 3 pha bác chơi dây 1 phase thôi nhé ?
ối bác chủ chơi khăm em hả? kì ta?
@bác chủ.
Bác cho thêm cái hình chụp bên hông đi, để anh em bớt tranh cải. Xem có phải là nó có 3 cuộn hay không. Em thì chẵng quan tâm đến cái tem dán ngoài vỏ. Em quan tâm đến cái cục đen. Và bìa phải em thấy có 1 cuộn. Với cách quấn này thì 3 phas trên 3 cuộn EI.
Sơ đồ đấu thì em cũng có post rồi.
Re: thì input 3 phase 220V đấu kiểu tam giác.
Se: thì ouput 3 phase 200 đấu kiểu sao, có dây trung hòa.
Theo lý thuyết thì dây trung hòa + phase sẻ là 1P.
Và nó không cắm được vào 380V đâu nhá.
DT: O7837277II - CKD's Youtube Channel - Facebook - Tổng hợp chủ đề
17 ds 3, Thạnh Mỹ Lợi, Q2, tp.HCM