3 ra 1 thì các cọc nối cũng chẵng mấy khi thế này bác ạ.
Cái bác gà con đang nói.. có vài dạng thế này
Và một số dạng khác
Nhưng những loại này, nó dùng input 3 phase, nhưng chỉ có 2 cuộn được dùng, phe EI thì thấy chỉ dùng 2 cuộn bìa, cuộn giữa bỏ trống. Hoặc tách hẵn ra thành 2 bộ phe riêng biệt v.v... Nói chung là rất nhiều dạng.
Cái 3P-1P cũng thấy hiếm ạ, mục đích là giảm sự mất cân bằng trên phas, thường chỉ sử dụng với tải lớn, chứ 1-2KVA thì cũng chẵng bỏ bèn gì và vì làm tăng đô phức tạp của hệ thống nên chỉ những trường hợp bất khả kháng mới dùng. Hầu như không thấy dùng trong dân dụng.
Theo một số khuyến cáo thì.. loại này chỉ xuất hiện khi tải >5KVA, vì dưới mức này cân bằng tải không mang lại nhiều giá trị. Theo em biết thì từ vài chục đến khoảng trăm KVA. Bên điện lực vẫn có dùng kiểu này cho truyền tải điện dân dụng.
Vậy nên, nếu nhìn mấy cái cọc, cũng như nghía thấy cái coil nằm bìa thì em đoán là 220-200V 3 phase có N. Nhưng muốn bác chủ cho cái ảnh chi tiết hơn để xác định lại chính xác.
Một lưu ý nữa là.. công suất tải cho loại 3-1 này có sự đặc biệt. Cho phép tải > 120-150% công suất biến áp tùy loại.