1. Chú ý: Các bạn nên tham khảo Nội quy trước khi viết bài (click vào liên kết bên dưới).
    * Nội quy và Thông báo diễn đàn CNCProVN.com
    * Nếu bạn thấy hứng thú với bài viết. Hãy dùng chức năng Share to facebook để chia sẻ bài viết lên facebook.

          
Kết quả 1 đến 10 của 10

Chủ đề: Làm sao lắp them input 24v vào hệ điều khiển có sẵn các bác ?

Hybrid View

Previous Post Previous Post   Next Post Next Post
  1. #1
    Thợ bậc 6
    Ngày tham gia
    Dec 2015
    Bài viết
    349
    Cám ơn
    17
    Được cám ơn 69 lần
           ở 43 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi CKD Xem bài viết
    1. Van thủy lực chạy 2 chiều thì không lo, solenoid nó kích 2 chiều, không kích thì khóa.
    2. Khi mở van xylanh thì phải đồng thời mở hoặc điều áp van chính. Thường nếu xylanh không chạy thì nó xả van chính để giảm tải cho bơm.

    Nhu cầu thì chưa hiểu tại sao phải mở van sớm.. liệu chăng bác chủ muốn nó tăng tốc độ, do hành trình di chuyển hay kẹp phôi?.. không hiểu rỏ nhu cầu thì khó có gải pháp tốt.
    Việc mở van độc lập từ điều khiển bên ngoài thì không có gì khó, tách ra một lớp trung gian, khi controller không có tín hiệu thì nó ưu tiên điều khiển ngoài, khi có tín hiệu thì nó ngắt điều khiển ngoài.
    Cách làm thì.. tùy nhu cầu. Đơn giản thì chỉ cần vài cái relay phối hợp vào là xong. Phức tạp thì làm một board điều khiển, nhận các tín hiệu từ manual & controller. Rou62 phân tích lúc nào theo thằng nào, xong lại xuất trả tín hiệu ra ngoài.
    mandrel rút về sớm hơn để hạn chế kẹt ậ
    Máy của em chạy theo bảng góc ví dụ:
    80-90-15-25

    bây giờ em muốn rút sớm hơn :
    78-88-13-23

    Em định làm như thế này:
    Gắn 1 encoder vào trục uốn,dùng lấy dữ liệu input
    1 công tắc hành trình (ctht) ở cuối xi lanh chiều rút về.

    Dùng vdk hoặc arduino,lập trình gồm có:
    -Nhập được 1 bảng dữ liệu,như bảng trên là :
    78-88-13-23
    Khi encoder chạy tới góc 78,VDK sẽ kích tín hiệu 24v cho solenoid để xi lanh rút về.Xi lanh rút về đụng CTHT,báo về cho VDK ngưng kích.
    Đồng thời counter +1,tức là chuyển sang cột góc số 2 của bảng (88).
    Lúc này (hoặc có thể trường hợp song song cùng lúc), là controller chính của máy,thấy máy đã chạy tới 80 độ,nên cũng kích 24v cho solenoid rút về.Vẫn ok ! vì cùng 24 rút về.
    Sau khi VDK nhận dc tín hiêu từ CTHT thì sẽ ko can thiệp gì nữa,chỉ chờ tới khi encoder của nó đạt tới giá trị thứ 2 là 88 ,sẽ lập lại quá trình.

    Em chỉ thắc mắc như trên là,khi controller (I/0) ko có tín hiệu 24v,mình kích vào thì ntn.
    Bác cncfanuc đưa ra giải pháp là diot,để em mò thử cái này.Dốt đặc
    Lần sửa cuối bởi ronaldinho_07, ngày 23-06-2017 lúc 12:22:00 PM.

Các Chủ đề tương tự

  1. Nhờ tư vấn khắc phục lỗi máy hệ điều khiển Fanuc 10M
    Bởi maycncmini trong diễn đàn Máy phay CNC
    Trả lời: 3
    Bài viết cuối: 21-03-2017, 05:51:49 PM
  2. Lắp phần đriver điều khiển máy cnc
    Bởi Bigball trong diễn đàn Thắc mắc
    Trả lời: 1
    Bài viết cuối: 26-11-2016, 11:46:29 AM
  3. Lắp phần đriver điều khiển máy cnc
    Bởi Bigball trong diễn đàn Miền Nam
    Trả lời: 1
    Bài viết cuối: 26-11-2016, 11:46:29 AM
  4. Tủ điều khiển CNC do CKD lắp (tập 02).
    Bởi CKD trong diễn đàn Tủ điều khiển & các vấn đề khác
    Trả lời: 2
    Bài viết cuối: 29-01-2014, 12:33:34 AM
  5. Tủ điều khiển CNC do CKD lắp (tập 01).
    Bởi CKD trong diễn đàn Tủ điều khiển & các vấn đề khác
    Trả lời: 7
    Bài viết cuối: 23-01-2014, 01:18:25 PM

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •