Bác chơi ặc vô ah. Hiểu đc là một chuyện, làm đúng là chuyện khác....nói chung nhức đầu lắm.
em có vài thông số không hiểu lắm xin anh em chỉ giáo với em dịch bác google rồi mà ko rành cơ khí lắm nên không hiểu cho lắm ..
- Pr6 Speed loop Kp trong tài liệu em xem thấy nó đặt 1250 . trong diver em nhà máy nó đặt 300
- P7 Speed loop Ki trong tài liệu em xem thấy nó đặt 250. trong diver em nhà máy nó đặt 100
- Pr 16 Position error limit trong tài liệu em xem thấy nó dat 1000 . trong diver em nhà máy nó đặt 400
em không hiểu chức năng của mấy thông số nớ lắm cho mấy em biết chỉ em với .. em cảm ơn nhiều ah
Bác chơi ặc vô ah. Hiểu đc là một chuyện, làm đúng là chuyện khác....nói chung nhức đầu lắm.
Bác tìm và hiểu về PID đi đã. Khi nào tẩu hỏa mà không nhập ma thì quay lại đọc manual.
Lần sửa cuối bởi solero, ngày 19-07-2017 lúc 11:35:12 AM.
ĐT: O9O3369185.
https://www.facebook.com/HanQuocSmartphone1977
Lần sửa cuối bởi nhatson, ngày 19-07-2017 lúc 09:45:08 PM.