    Dạ em chào mọi người!
    Em đang gặp phải vấn đề như sau ạ: em dùng PLC FX3U + với 2 module FX2N-1PG-E để phát xung 5 drive MR-J2S. Nhưng sao kênh Y0 của PLC cứ lấu lâu thì lại phát thiếu 2 pls. em bỏ phần format 2 thanh ghi BMF (#25 và #28)của 2 con module ra thì 3 kênh của Y0, Y1, Y2 của PLC lại phát đúng. còn có phần format đó thì kênh Y0 của PLC lại phát thiếu 2 pls. mà em xem trên D8340 thì số xung phát ra bằng với số xung mình gởi rồi. nhưng Drive thì nhận thiếu 2 pls. bỏ qua khả nănng nhiễu vì khi ko có phần format của 2 module thì lại ko bị. trong chương trình em lấy 2 cờ phát hoàn thành để kích cho Y0, Y1 của PLC phát, nhưng chỉ có Y0 là bị thiếu, Y1 vẩn phát đúng ạ.
    Mong các cao nhân giúp em với. em bí quá rồi ạ !Click vào ảnh để xem ảnh lớn hơn. 

Name:	1pg.png 
Views:	3 
Size:	169.8 KB 
ID:	54276
    Lần sửa cuối bởi thaibaosta, ngày 28-01-2018 lúc 08:50:29 AM.

  2. #2
    Thợ phụ bậc 2
    Ngày tham gia
    Oct 2016
    Bài viết
    33
    Cám ơn
    15
    Được cám ơn 1 lần ở 1 bài viết
    xin các tiền bối giúp em với. help me !!!

  3. #3
    Thợ bậc 4
    Ngày tham gia
    Mar 2018
    Bài viết
    94
    Cám ơn
    0
    Được cám ơn 0 lần
           ở 0 bài viết
    Ngóng các pro để em được học hỏi!

  4. #4
    Thợ bậc 4 cuongkran's Avatar
    Ngày tham gia
    Dec 2017
    Bài viết
    134
    Cám ơn
    3
    Được cám ơn 22 lần
           ở 20 bài viết
    Tui ko chuyên về plc Misu nhưng để đc giúp bạn nên up chương trình lên thì mới có cao thủ giúp bạn đc.
    Của bạn có thể bị xung đột vùng ô nhớ.
    Cheer/Menkran

Các Chủ đề tương tự

  1. Giúp đỡ sơ đồ kết nối PLC với Driver MR-J2-40B
    Bởi nguyenluongdp trong diễn đàn Driver DC/AC servo motor
    Trả lời: 4
    Bài viết cuối: 18-05-2018, 09:36:52 PM
  2. Giúp đỡ kết nối AC mitsubishi MR C10A với plc.
    Bởi Vanphuc trong diễn đàn Driver DC/AC servo motor
    Trả lời: 0
    Bài viết cuối: 08-08-2017, 09:42:04 PM
  3. Có bạn nào kết nối encoder với B.O.B chị na không giúp mình với
    Bởi Vampirate trong diễn đàn Trao đổi kinh nghiệm
    Trả lời: 14
    Bài viết cuối: 31-05-2017, 10:03:45 AM
  4. Trả lời: 8
    Bài viết cuối: 16-05-2017, 11:03:03 PM
  5. Module Analog FX2N-2AD hoặc Module anolog mitsu các loại
    Bởi hangle22 trong diễn đàn Cần mua
    Trả lời: 0
    Bài viết cuối: 02-01-2016, 07:51:54 PM

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •