Bác dùng BOB nào? Tôi cũng đã bị tình trạng như vậy? Cứ bật spin lên là bị lỗi E. Stop.
Chào mấy bác, tình hình là hôm qua em vọc vạch gắn cái tool setter thì bị tình trạng khi bật spindle thì nó chạy được tằm 0,5s là báo lỗi limit switch triggered. Em đã xem bên trang Diagnostic thì khi bật m3 thì chỉ có mỗi led D-well sáng rồi tắt liền theo spindle. Em đã thử off tất cả input của limit thì vẫn bị tình trạng trên. Mong mấy bác giúp em.
Em xin cám ơn.
Bác dùng BOB nào? Tôi cũng đã bị tình trạng như vậy? Cứ bật spin lên là bị lỗi E. Stop.
Em xài BOB PCF12171 theo máy của TQ ấy bác. Hôm qua còn chạy bình thường, vọc vạch tủ điện tháo có mỗi cái jack LPT cắm trên main với 2 chân Input của Probe mà bị
bị nhiễu rồi bác ah.e cũng từng bị. bác thay dây spindle bằng dây chống nhiễu là được. :
Sđt : 01689951660
Ú, tình hình là bữa em chuyển 2 cái limit switch của X Y từ NO sang NC. Trong bản Config Input Port em tắt Active low thì spindle lỗi trên. Em vừa thử bật Active low của limit switch Y thì spindle chạy, nhưng mà limit trục X không nhận. Như vậy là lỗi gì vậy ạ?
Em xin cám ơn.