1. Không chỉnh PR80, chỉnh PR80 khác 9999 nó tự động chuyển qua mode chạy senorless vector control, những PR 0-20 không còn tác dụng nữa. Muốn chạy mấy con motor này thì chỉnh PR80 = 9999 đã, tắt nguồn mở lại.
2. Chỉnh các PR 0-20 cho đúng theo mấy bác đã nói trên.
3. Chỉnh lại mode nhận tín hiệu tốc độ (bằng biến trở, nguồn 0-5V, 0-10V (PR73), dòng 4-20mA...) tùy bác cấp bằng gì thì chỉnh cái đó, như PR79
4. Chỉnh PR38 lại cho đúng (tần số tại max biến trở hoặc max nguồn tín hiệu ngoài), chắc bác đang chỉnh 61.63Hz (mặc định từ hãng).
Muốn đo dòng bác nhấn mấy nút Set/PU cho nó ra chỗ monitor, xem dòng, áp, hz...
Thanks.