check dây từ biến tần ra spindle nhe, đứt 1 trong 3 sợi rồi
check dây từ biến tần ra spindle nhe, đứt 1 trong 3 sợi rồi
vừa đứt tháng rồi, không báo gì hết, đo dây thì lúc có lúc đứt ( dây đứt ngầm ), thay dây khác là chạy tiếp, con fuling mình xài dứt dây thì báo lỗi mất pha, con best thì spin ko quay, có tiếng é từ spin, tần số trên biến tần vẫn tăng
Lần sửa cuối bởi nnk, ngày 28-06-2018 lúc 08:34:22 PM.
Vậy là hạn chế sử dụng loại best này thôi, loại tốt thì nếu nối hàn bị lỏng chập chờn nó sẽ báo lỗi rồi, em cũng có dùng con best nhưng chưa thấy hư còn đấu dây vẫn đấu điều khiển sang limit mà ko biết có tác động được không cũng chưa rõ. Em mới sửa con máy khác cũng chập dây kiêir chập chờn máy không di chuyển thì nó vẫn quay đến lúc máy di chuyển là báo lỗi làm em mất 2 tiếng tìm nguyên nhân do để im thử phần spin.