Em sẽ cố làm 1 series những biến tần đã cấu hình rồi post lên đây để cho các cụ chưa biết cấu hình tự chọt
#1: [S] Hướng dẫn cấu hình và đấu nối biến tần LS-iC5 vào NcStudio
#2: [S] Hướng dẫn cấu hình cơ bản và đấu nối biến tần Mitsubishi E500 series vào NcStudio
1. Cấu hình thông số biến tần Mitsubishi E520 đầu vào 3 phase 200-240VAC cho động cơ 220VAC-400Hz
Cách dùng các nút trên menu xin anh em tự mò nhé. Cấu hình theo thứ tự từ trên xuống dưới.
Các parameter cơ bản (bắt buộc phải cấu hình):Chú ý: Nếu mua biến tần cũ nên reset hết các parameter về mặc định để cấu hình từ đầu (factory reset):
ALLC: reset parameter nhận giá trị:
0: Không reset
1: Reset tất cả các parameter
P.18: 400 (High speed maximum frequency - tần số cao nhất, đặt theo tần số ghi trên động cơ)
P.1: 400
P.2: 0
P.3: 400 (Base frequency - tần số cơ bản, đặt theo tần số ghi trên động cơ)
Parameter gán tần số (Hz) theo bậc (có 7 bậc tương ứng trên NCStudio các bác có thể thay đổi tùy theo nhu cầu):
P.6: 100
P.5: 150
P.24: 200
P.4: 250
P.25: 300
P.26: 350
P.27: 400
Thời gian tăng tốc/giảm tốc
P.7: 5 (Thời gian tăng tốc)
P.8: 10 (Thời gian giảm tốc)
P.20: 400 (Tần số tính cho tăng tốc/giảm tốc)
Parameter điều khiển:
P.79:2 (Gán chức năng điều khiển và nhận tần số từ chân mở rộng. Khi đó STF: quay thuận, RL/RM/RH: 3 chân đk tần số)
Chú ý: parameter này để giá trị là 2 thì không cài đặt được. Phải để giá trị là 1 mới cài đặt được.
Một số parameter mở rộng cho bác nào thích vọc vạch:
P. 244: 1 (0: Quạt quay liên tục / 1: Quạt quay khi motor RUN)
P. 192: 99 (Khi có lỗi relay sẽ đóng báo cho controler biết để dừng hệ thống)
P. 192: 0 (Cài cho relay trên biến tần đóng khi motor quay (dùng để chạy máy bơm và quạt két nước)
2. Đấu nối vào ra
STF trên biến tần nối vào SD trên biến tần
RL trên biến tần nối vào chân 12 trên card NCStudio
RM trên biến tần nối vào chân 13 trên card NCStudio
RH trên biến tần nối vào chân 5 trên card NCStudio
SD trên biến tần nối vào GND trên card NCStudio
Tàm tạm vậy, trên biến tần còn vô vàn thông số, chức năng để có thể áp dụng cho từng như cầu khác nhau.
Lần sửa cuối bởi solero, ngày 28-09-2018 lúc 02:49:53 PM.
woa! . "kem" yêu thương , "kem" huyền thoại. h aha ha / cảm ơn bác "kem"
Oi, em iu bác Kem!!!
Bác kem cho em hỏi mình đặt P. 192: 99 (Khi có lỗi relay sẽ đóng báo cho controler biết để dừng hệ thống)
Thì mình đấu nối chân nào trên biến tần với Estop của card vậy bác?
Các bác cho em hỏi.
Em cài con E520 như hướng dẫn, đã reset hết thông số. Nhưng nó ko nhận lệnh từ nc, thử chuyển về chế độ pu thì nó chạy nhưng chỉ max 61.63hz.
Em đã kiểm tra dây nối bằng cách cắm sang con ls ic5 thì nó chạy bình thường.ko biết con 520 còn chỗ nào em chưa set đúng ko nhỉ
SĐT: 0972274145
muốn chạy được với NC thì anh cần cài dải tần số như anh vân du chỉ.
sau đó để chạy thì anh cần nối tắt chân On của nó là SD với STF Hoặc SD với STR. rồi khi đó nó mới nhận tín hiệu cấp tốc độ từ Card NC được.
Minh Sì Gòn: 034.424.6304.
Web: shoplinhkiencnc.com
Làm đúng theo thứ tự như hướng dẫn chưa? Thiếu bước nào hoặc có bước nào báo lỗi không?
Chào bác, bác cho em hỏi ké. Hiện biến tần chra em set 180V 11A theo Spindle, nhưng mà phay nó đẩy chưa tới 5A nữa là dao đứng rồi. Có cách nào cho nó đẩy ăn mạnh hơn được không bác? Em xin cám ơn ạ.
Em không rõ lắm vì chưa dùng thực tế.
Bác xem Pr. 71 xem.
Lần sửa cuối bởi solero, ngày 09-10-2018 lúc 10:27:18 AM.
Bác lưu ý con biến tần này chạy flux vector chỉ max 120Hz, cắm motor cao tốc nó bốc khói á.
Thanks
Gia công dạo
Phúc 0986.280.431. Phuchnd@gmail.com
Minh Sì Gòn: 034.424.6304.
Web: shoplinhkiencnc.com
Vậy thì a phải mang qua anh Nam cao ảnh chỉnh. Ảnh siêu lắm chỉnh phát một chạy phà phà luôn. .
Anh Nam cao vô xác nhận giúp em. .
Minh Sì Gòn: 034.424.6304.
Web: shoplinhkiencnc.com
còn với mach 3 thì sao ạ