1. Chú ý: Các bạn nên tham khảo Nội quy trước khi viết bài (click vào liên kết bên dưới).
    * Nội quy và Thông báo diễn đàn CNCProVN.com
    * Nếu bạn thấy hứng thú với bài viết. Hãy dùng chức năng Share to facebook để chia sẻ bài viết lên facebook.

          
Kết quả 1 đến 20 của 21

Chủ đề: [S] Hướng dẫn cấu hình cơ bản và đấu nối biến tần Mitsubishi E500 series vào NcStudio

Threaded View

Previous Post Previous Post   Next Post Next Post
  1. #1
    Kem hảo hạng solero's Avatar
    Ngày tham gia
    Dec 2013
    Bài viết
    2,281
    Cám ơn
    733
    Được cám ơn 1,175 lần
           ở 649 bài viết

    [S] Hướng dẫn cấu hình cơ bản và đấu nối biến tần Mitsubishi E500 series vào NcStudio

    Em sẽ cố làm 1 series những biến tần đã cấu hình rồi post lên đây để cho các cụ chưa biết cấu hình tự chọt

    #1: [S] Hướng dẫn cấu hình và đấu nối biến tần LS-iC5 vào NcStudio
    #2: [S] Hướng dẫn cấu hình cơ bản và đấu nối biến tần Mitsubishi E500 series vào NcStudio


    1. Cấu hình thông số biến tần Mitsubishi E520 đầu vào 3 phase 200-240VAC cho động cơ 220VAC-400Hz

    Click vào ảnh để xem ảnh lớn hơn. 

Name:	e500.JPG 
Views:	205 
Size:	30.2 KB 
ID:	64291

    Cách dùng các nút trên menu xin anh em tự mò nhé. Cấu hình theo thứ tự từ trên xuống dưới.

    Chú ý: Nếu mua biến tần cũ nên reset hết các parameter về mặc định để cấu hình từ đầu (factory reset):

    ALLC: reset parameter nhận giá trị:

    0: Không reset
    1: Reset tất cả các parameter
    Các parameter cơ bản (bắt buộc phải cấu hình):

    P.18: 400 (High speed maximum frequency - tần số cao nhất, đặt theo tần số ghi trên động cơ)
    P.1: 400
    P.2: 0
    P.3: 400 (Base frequency - tần số cơ bản, đặt theo tần số ghi trên động cơ)

    Parameter gán tần số (Hz) theo bậc (có 7 bậc tương ứng trên NCStudio các bác có thể thay đổi tùy theo nhu cầu):


    P.6: 100
    P.5: 150
    P.24: 200
    P.4: 250
    P.25: 300
    P.26: 350
    P.27: 400

    Thời gian tăng tốc/giảm tốc

    P.7: 5 (Thời gian tăng tốc)
    P.8: 10 (Thời gian giảm tốc)
    P.20: 400 (Tần số tính cho tăng tốc/giảm tốc)

    Parameter điều khiển:

    P.79:2 (Gán chức năng điều khiển và nhận tần số từ chân mở rộng. Khi đó STF: quay thuận, RL/RM/RH: 3 chân đk tần số)
    Chú ý: parameter này để giá trị là 2 thì không cài đặt được. Phải để giá trị là 1 mới cài đặt được.

    Một số parameter mở rộng cho bác nào thích vọc vạch:

    P. 244: 1 (0: Quạt quay liên tục / 1: Quạt quay khi motor RUN)
    P. 192: 99 (Khi có lỗi relay sẽ đóng báo cho controler biết để dừng hệ thống)
    P. 192: 0 (Cài cho relay trên biến tần đóng khi motor quay (dùng để chạy máy bơm và quạt két nước)


    2. Đấu nối vào ra


    STF trên biến tần nối vào SD trên biến tần
    RL trên biến tần nối vào chân 12 trên card NCStudio
    RM trên biến tần nối vào chân 13 trên card NCStudio
    RH trên biến tần nối vào chân 5 trên card NCStudio
    SD trên biến tần nối vào GND trên card NCStudio

    Tàm tạm vậy, trên biến tần còn vô vàn thông số, chức năng để có thể áp dụng cho từng như cầu khác nhau.
    Lần sửa cuối bởi solero, ngày 28-09-2018 lúc 02:49:53 PM.

  2. Có 10 thành viên đã cám ơn solero cho bài viết hữu ích này:


Các Chủ đề tương tự

  1. Hỏi cách đấu cảm biến tiệm cận vào board ncstudio V5 ?
    Bởi cu_phong trong diễn đàn Tủ điều khiển & các vấn đề khác
    Trả lời: 5
    Bài viết cuối: 17-09-2017, 03:04:40 PM
  2. Trả lời: 4
    Bài viết cuối: 17-06-2017, 10:38:39 PM
  3. Hướng dẫn đấu nối servo mitsubishi J3
    Bởi h-d trong diễn đàn Driver DC/AC servo motor
    Trả lời: 0
    Bài viết cuối: 14-03-2017, 12:26:21 AM
  4. Nhờ anh em hướng dẫn đấu điện biến tần, spindle
    Bởi Thiên Đăng trong diễn đàn Máy phay CNC
    Trả lời: 22
    Bài viết cuối: 03-07-2016, 09:57:07 PM
  5. Xin hướng dẫn cách đấu nối cho Mitsubishi MR-J20A
    Bởi hungdn trong diễn đàn Driver DC/AC servo motor
    Trả lời: 8
    Bài viết cuối: 27-06-2016, 11:23:25 PM

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •