a đã cài những thông số nào
đăng lên mọi ng biết chỉ ạ.
sau khi cài thông số nào anh cần ấn giữ nút set khi nào nó chớp led nó mới lưu.
Chào mọi người , cách đây ít lâu mình lấy một con biến tần của bác Khoaadress, hôm qua lôi ra test thử để nâng cấp con spindle phay makita
Đây là lần đầu mình sờ tới cái biến tần, mình thử vài setup sau đó cắm spindle vào thử thì ở chế độ nào nó cũng quay y chang như nhau , quay được tầm 5~7s thì tắt, tiếng quay thì không êm, sờ spindle hoi nong nóng chút thoi
Mình đã thử cả 2 spindle thì đều lỗi y chang như nhau nên chắc chắn không phải từ spindle mà có lẽ do mình setup biến tần không đúng hoặc biến tần có vấn đề
Mọi người đi ngang có kinh nghiệm rồi thì thì chỉ giúp xem lỗi ở đâu, thanks rất nhiều
a đã cài những thông số nào
đăng lên mọi ng biết chỉ ạ.
sau khi cài thông số nào anh cần ấn giữ nút set khi nào nó chớp led nó mới lưu.
Minh Sì Gòn: 034.424.6304.
Web: shoplinhkiencnc.com
mình cũng lên google để tìm hiểu và setup lại biến tần nhưng cũng chưa chạy được, có lẽ biến tần chưa setup đúng cách
Mình muốn clear biến tần về mặc định nên bấm mode và chọn P.0, sau đó xoay biến trở về ALLC và set giá trị lên 1 để xác nhận nhưng biến tần lại báo lỗi và không thể lưu được
Bác Minhdt xem thử khúc này muốn reset thì làm sao cho đúng, và có trường hợp nào không thể reset được không?
con spindle này của bác điện 220v hay 380v? con này bác down catalogue về cài là được ngay ý mà.
Sđt : 01689951660
2 con đều 220v bác ah, đã thử cài nhưng sao nó không lưu được, chả hiểu sao nữa, mới xài biến tần lần đầu nên có lẽ thiết lập chưa đúng
cái này na ná bữa e bị cái máy tiện. con biến tần nó ra 380v mà motor của e có 200v ko để ý nó start cái thì tự tắt. bác thử chỉnh về 220v theo cái motor xem
Khôi - 0983.không 6 8 không 11
mình có xem thử cài đặt thì đã cài sẵn đầu ra 200v, vấn đề mình cố gắng để clear setup để setup lại từ đầu thì ko được , biến tần không lưu setup mình đặt, không biết có ai gặp trường hợp như vậy không
Mình thấy thông số cho phép lên tới 400HZ, nhưng thực tế không thể set lên quá 120HZ bác ạ, test cả buổi vẫn chẳng đến đâu
P18 400hz
P19 220v
P1 400hz
P2 0hz
P80 9999
P81 9999
Bác chỉnh 120hz 220v quá tải phải r
chỉ khi nào chuyển qua chê độ PU trên màn hình led hiển thi thì anh mới clear para dc nha. còn ở EXT thì ko tài nào clear được. thêm nữa ở PU mới cho cài thông số mới thay đổi được. EXT thì ko được
muốn lên 400HZ ở chế độ EXT chạy ngoài thì cài Pr18 lên 400Hz và Pr125 lên 400Hz thì mới dc nha anh.
Minh Sì Gòn: 034.424.6304.
Web: shoplinhkiencnc.com
Tăng, giảm p0 xém sao
P7,p8 nữa
anh xem pr3 phải 400 mới dc nha.
lái 2.2kw cho motor 5kw coi bộ ko ổn. chạy thì dc đôi khi quá tải do ăn mạnh này nọ sẽ làm bứt biến tần.
em đang có 5.5kw với 7.5ke giá mềm. liên hệ em lấy nha.:V
Minh Sì Gòn: 034.424.6304.
Web: shoplinhkiencnc.com
thansk các ae đã hỗ trợ, mình đã set cho nó chạy ngon lành cành đào rồi, thanks all!
Bác chia sẻ các para đã set cho ae tham khảo với
Khôi - 0983.không 6 8 không 11