1. Chú ý: Các bạn nên tham khảo Nội quy trước khi viết bài (click vào liên kết bên dưới).
    * Nội quy và Thông báo diễn đàn CNCProVN.com
    * Nếu bạn thấy hứng thú với bài viết. Hãy dùng chức năng Share to facebook để chia sẻ bài viết lên facebook.

          
Kết quả 1 đến 19 của 19

Chủ đề: Xin hỏi cách dùng spindle Fanuc

  1. #1
    Thợ cả ktshung's Avatar
    Ngày tham gia
    Apr 2014
    Đang ở
    GB
    Bài viết
    1,407
    Cám ơn
    352
    Được cám ơn 245 lần
           ở 183 bài viết

    Xin hỏi cách dùng spindle Fanuc

    Em có một mớ biến tần mà đấu vào còn này nó cứ quay cà dựt tầm 9Hz.
    Em cũng thắc mác không hiểu nó dùng 50/60HZ mà làm sao để quay được 6000rpm.
    Các bác ai đã dùng qua em này xin hướng dẫn giúp em với, em cám ơn ạ
    Click vào ảnh để xem ảnh lớn hơn. 

Name:	1.jpg 
Views:	9 
Size:	446.4 KB 
ID:	71134Click vào ảnh để xem ảnh lớn hơn. 

Name:	2.jpg 
Views:	5 
Size:	465.0 KB 
ID:	71135

  2. #2
    Thợ cả
    Ngày tham gia
    Nov 2013
    Bài viết
    5,915
    Cám ơn
    2,195
    Được cám ơn 3,263 lần
           ở 2,038 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi ktshung Xem bài viết
    Em có một mớ biến tần mà đấu vào còn này nó cứ quay cà dựt tầm 9Hz.
    Em cũng thắc mác không hiểu nó dùng 50/60HZ mà làm sao để quay được 6000rpm.
    Các bác ai đã dùng qua em này xin hướng dẫn giúp em với, em cám ơn ạ
    Click vào ảnh để xem ảnh lớn hơn. 

Name:	1.jpg 
Views:	9 
Size:	446.4 KB 
ID:	71134Click vào ảnh để xem ảnh lớn hơn. 

Name:	2.jpg 
Views:	5 
Size:	465.0 KB 
ID:	71135
    thử vs btần mitsu a500 cs bự bự 11kw 15kw.
    233hz @ 160V hoặc 180V

    b.r

  3. Thành viên đã cám ơn nhatson cho bài viết hữu ích này:


  4. #3
    Thợ cả ktshung's Avatar
    Ngày tham gia
    Apr 2014
    Đang ở
    GB
    Bài viết
    1,407
    Cám ơn
    352
    Được cám ơn 245 lần
           ở 183 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi nhatson Xem bài viết
    thử vs btần mitsu a500 cs bự bự 11kw 15kw.
    233hz @ 160V hoặc 180V

    b.r
    11 -15kw luôn hả bác, con lớn nhất của em có 5,5kw, huhuhu

  5. #4
    Thợ cả ktshung's Avatar
    Ngày tham gia
    Apr 2014
    Đang ở
    GB
    Bài viết
    1,407
    Cám ơn
    352
    Được cám ơn 245 lần
           ở 183 bài viết
    Ui! cám ơn bác nhatson nhiều, em tăng lên 233hz thì đúng chạy ngon, hehehe

  6. #5
    Thợ cả
    Ngày tham gia
    Nov 2013
    Bài viết
    5,915
    Cám ơn
    2,195
    Được cám ơn 3,263 lần
           ở 2,038 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi ktshung Xem bài viết
    Ui! cám ơn bác nhatson nhiều, em tăng lên 233hz thì đúng chạy ngon, hehehe
    mấy con 220V bự cũng rẻ mờ, bữa có ông bạn mua có 4t 11kw

  7. Thành viên đã cám ơn nhatson cho bài viết hữu ích này:


  8. #6
    Thợ cả ktshung's Avatar
    Ngày tham gia
    Apr 2014
    Đang ở
    GB
    Bài viết
    1,407
    Cám ơn
    352
    Được cám ơn 245 lần
           ở 183 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi nhatson Xem bài viết
    mấy con 220V bự cũng rẻ mờ, bữa có ông bạn mua có 4t 11kw
    em thấy 5,5kw nó chạy ngon choét rồi, với lại cái dây rin của nó bé tý, nên em không hiểu lắm sao phải chay đến 11kw ạ

  9. #7
    Thợ cả
    Ngày tham gia
    Feb 2014
    Bài viết
    2,370
    Cám ơn
    669
    Được cám ơn 1,423 lần
           ở 846 bài viết
    Con này max có 12-14A, con biến tần thông dụng 3.7 kw chạy ok rồi anh.

    Thanks.
    Gia công dạo
    Phúc 0986.280.431. Phuchnd@gmail.com

  10. Có 2 thành viên đã cám ơn Ga con cho bài viết hữu ích này:


  11. #8
    Thợ cả
    Ngày tham gia
    Nov 2013
    Bài viết
    5,915
    Cám ơn
    2,195
    Được cám ơn 3,263 lần
           ở 2,038 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi ktshung Xem bài viết
    em thấy 5,5kw nó chạy ngon choét rồi, với lại cái dây rin của nó bé tý, nên em không hiểu lắm sao phải chay đến 11kw ạ
    bự bự dừng spindle cho nó nhanh vs 220V cs lớn rẻ

  12. Thành viên đã cám ơn nhatson cho bài viết hữu ích này:


  13. #9
    Thợ bậc 7
    Ngày tham gia
    Jul 2014
    Bài viết
    1,117
    Cám ơn
    523
    Được cám ơn 196 lần
           ở 179 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi nhatson Xem bài viết
    thử vs btần mitsu a500 cs bự bự 11kw 15kw.
    233hz @ 160V hoặc 180V

    b.r
    Làm sao có thể tính đc tần số là 233hz hả cụ nhatson ơi? E có cái động cơ này thì cài thông số trên biến tần ntn ah?thanks
    Click vào ảnh để xem ảnh lớn hơn. 

Name:	5BE598DA-2E91-443D-B4C9-2497294B3B88.jpeg 
Views:	3 
Size:	113.1 KB 
ID:	76148
    Lần sửa cuối bởi huyquynhbk, ngày 19-10-2019 lúc 06:36:27 PM.
    Sđt : 01689951660

  14. #10
    Thợ cả hung1706's Avatar
    Ngày tham gia
    Feb 2014
    Bài viết
    2,491
    Cám ơn
    523
    Được cám ơn 598 lần
           ở 478 bài viết
    Anh xem trên mạc motor á, max 200v - 8000 rpm, con này 4 poles thì tạm tính là 1 Hz = 30 rpm lấy 8000/30 = 266hz
    TPHCM - sdt 0907983682
    https://www.facebook.com/CNCSP268/

  15. Thành viên đã cám ơn hung1706 cho bài viết hữu ích này:


  16. #11
    Thợ bậc 7
    Ngày tham gia
    Jul 2014
    Bài viết
    1,117
    Cám ơn
    523
    Được cám ơn 196 lần
           ở 179 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi hung1706 Xem bài viết
    Anh xem trên mạc motor á, max 200v - 8000 rpm, con này 4 poles thì tạm tính là 1 Hz = 30 rpm lấy 8000/30 = 266hz
    thanks cụ Hung1706 , e cài được rồi.cài tốc độ thấp vẫn chưa chạy được. chắc do tại e cài chưa đúng trong biến tần. e đang kéo e này bằng btan delta vdf - m 7.5kw
    Sđt : 01689951660

  17. #12
    Thợ bậc 3
    Ngày tham gia
    Sep 2017
    Bài viết
    74
    Cám ơn
    4
    Được cám ơn 23 lần
           ở 15 bài viết
    Tiện chủ đề, các cao thủ cho em hỏi chút
    Con motor của em thấy ghi 2 lọai điện áp (56-110v và 200-230V) như tem, vậy em phải cài điện áp ra max trên biến tần theo thông số nào, tần số max, min là bao nhiêu thì phù hợp ạ.
    Ngoài ra cho em hỏi thêm, cái thông số POWER FACTOR 70% và cái S3 40% có ý nghĩa gì, lúc cài biến tần có phải quan tâm đến nó không? Em chân thành cảm ơnClick vào ảnh để xem ảnh lớn hơn. 

Name:	97870835_712125112944348_5122133862125666304_n.jpg 
Views:	3 
Size:	281.4 KB 
ID:	78143Click vào ảnh để xem ảnh lớn hơn. 

Name:	8a984b89377ecd20946f.jpg 
Views:	2 
Size:	453.6 KB 
ID:	78144
    Lần sửa cuối bởi tvn24680, ngày 22-05-2020 lúc 03:24:00 PM.

  18. #13
    Thợ bậc 3
    Ngày tham gia
    Sep 2017
    Bài viết
    74
    Cám ơn
    4
    Được cám ơn 23 lần
           ở 15 bài viết
    Bác nào biết giúp em với, em cảm ơn

  19. #14
    Thợ bậc 6 CKD's Avatar
    Ngày tham gia
    Nov 2013
    Bài viết
    6,680
    Cám ơn
    1,733
    Được cám ơn 5,321 lần
           ở 2,595 bài viết
    Con này công suất 1.5kW, điện áp làm việc 56-110V, tương ứng với 3009-15000rpm.
    Sơ đồ đấu tam giác, 4 cực. Hiệu suất 70%.

    Có thể chạy quá tải liên tục 15 phút, với công suất tối đa 2.2kW.

    Điện áp cấp cho AMP (driver) là 200-230V
    DT: O7837277II - CKD's Youtube Channel - Facebook - Tổng hợp chủ đề
    17 ds 3, Thạnh Mỹ Lợi, Q2, tp.HCM

  20. Thành viên đã cám ơn CKD cho bài viết hữu ích này:


  21. #15
    Thợ bậc 3
    Ngày tham gia
    Sep 2017
    Bài viết
    74
    Cám ơn
    4
    Được cám ơn 23 lần
           ở 15 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi CKD Xem bài viết
    Con này công suất 1.5kW, điện áp làm việc 56-110V, tương ứng với 3009-15000rpm.
    Sơ đồ đấu tam giác, 4 cực. Hiệu suất 70%.

    Có thể chạy quá tải liên tục 15 phút, với công suất tối đa 2.2kW.

    Điện áp cấp cho AMP (driver) là 200-230V
    Em cảm ơn bác nhiều
    Em chạy motor bằng biến tần. Như vậy là em chỉ đc phép cài điện áp max là 110v đúng k ạ

  22. #16
    Thợ cả
    Ngày tham gia
    Nov 2013
    Bài viết
    5,915
    Cám ơn
    2,195
    Được cám ơn 3,263 lần
           ở 2,038 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi tvn24680 Xem bài viết
    Em cảm ơn bác nhiều
    Em chạy motor bằng biến tần. Như vậy là em chỉ đc phép cài điện áp max là 110v đúng k ạ
    V di chung với F nhé, động cơ bthường là 380V 50hz chẳng hạn, spindle china rate la 400hz 220V......

  23. #17
    Thợ bậc 3
    Ngày tham gia
    Sep 2017
    Bài viết
    74
    Cám ơn
    4
    Được cám ơn 23 lần
           ở 15 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi nhatson Xem bài viết
    V di chung với F nhé, động cơ bthường là 380V 50hz chẳng hạn, spindle china rate la 400hz 220V......
    Vâng. Vậy như nhãn motor trên thì cài max tần số bao hz để nó đạt đc 15000v/p mà điện áp không vượt quá 110v bác. Em để 250hz mà vẫn k đạt đc tốc 15000 bác ạ

  24. #18
    Thợ bậc 4 katum573's Avatar
    Ngày tham gia
    Jun 2016
    Đang ở
    TP. Hồ Chí Minh
    Bài viết
    126
    Cám ơn
    10
    Được cám ơn 126 lần
           ở 45 bài viết
    https://www.jcalc.net/ac-motor-speed-calculator
    Bác vào trang web trên để tính.
    Motor bác 4 poles thì phải 500hz nó mới đạt 15000rpm

  25. Thành viên đã cám ơn katum573 cho bài viết hữu ích này:


  26. #19
    Thợ bậc 7
    Ngày tham gia
    Nov 2014
    Đang ở
    HCM
    Bài viết
    745
    Cám ơn
    88
    Được cám ơn 184 lần
           ở 145 bài viết
    S1, S2, S3

    Ảnh thu nhỏ đính kèm Ảnh thu nhỏ đính kèm kDujd7e.png‎  

    Lần sửa cuối bởi ducduy9104, ngày 26-05-2020 lúc 06:54:43 PM.
    HCM , 0945 ba nhăm 3577
    Đ/Chỉ, STK: SMS để biết thêm chi tiết. Tks

  27. Có 2 thành viên đã cám ơn ducduy9104 cho bài viết hữu ích này:


Các Chủ đề tương tự

  1. hỏi cách đấu nối MK1 với driver spindle 300W
    Bởi phanluan trong diễn đàn Máy phay CNC
    Trả lời: 3
    Bài viết cuối: 17-11-2017, 10:51:59 PM
  2. Xin hỏi cách tháo rời Spindle Shino
    Bởi ktshung trong diễn đàn Spindle
    Trả lời: 8
    Bài viết cuối: 09-05-2017, 10:32:03 PM
  3. Xin hỏi: Cách dùng đầu dò Hồng Ngoại
    Bởi diepckk25 trong diễn đàn Máy phay CNC
    Trả lời: 8
    Bài viết cuối: 01-05-2017, 11:48:12 AM
  4. Trả lời: 24
    Bài viết cuối: 26-10-2016, 03:44:56 PM
  5. Hỏi về cách dùng mach3 cho máy đột
    Bởi mrCNC trong diễn đàn Các loại máy CNC khác
    Trả lời: 23
    Bài viết cuối: 10-10-2016, 02:35:51 PM

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •