Trong đó:
Ngõ động lực:
L1,L2,L3: Nguồn cung cấp cho biến tần loại 3 pha.
N, L : Nguồn cung cấp cho biến tần loại 1 pha.
B+ : Cực dương nguồn DC sau nắn điện.
B - : Cực âm nguồn DC sau nắn điện.
B/2 : Điểm giữa của nguồn DC sau nắn điện (biến tần dùng nguồn 220VAC không có chân này).
PE : Điểm nối đất.
U, V, W: Nguồn ra 3 pha cấp cho động cơ.
BR+, BR- : Ngõ ra nối đến điện trở xả.
Ngõ điều khiển:
AGND: 0V của tín hiệu Analog.
AIN: Ngõ vào Analog, dùng điều khiển tần số tuyến tính hoặc đầu dò nhiệt độ để bảo vệ động cơ, hoặc tín hiệu tuyến tính điều khiển kiểu PID.
S2_AI-SW : Chuyển mạch chọn kiểu ngõ vào AIN.
0~20mA : nguồn dòng từ 0 đến 20mA.
0~5V : nguồn áp từ 0 đến 5V.
VR : Nguồn cấp ra (khoảng 5V) cho biến trở điều chỉnh hoặc đầu dò nhiệt độ.
24V : Nguồn cấp 24V cho điều khiển. (Cách ly với nguồn động lực).
DS : Ngõ vào “số” khởi động (Digital Start).
DR : Ngõ vào chạy ngược (Digital Reverse).
D1 : Ngõ vào “số” 1.
D2 : Ngõ vào “số” 2.
D4 : Ngõ vào “số” 4.
D8 : Ngõ vào “số” 8.
S3_DI-SW : Chuyển mạch chọn kiểu ngõ vào số của DS,R,1,2,4,8.
POS : Kiểu ngõ vào là PNP +24V.
BID : Kiểu ngõ vào là PNP +24V hoặc nối 0V (NPN) đều là mức cao.
A+ : Giao tiếp nối tiếp RS485 (+).
B - : Giao tiếp nối tiếp RS485 (-).
DGND: 0V của ngõ vào Digital và giao tiếp nối tiếp.
Ready_COM: Điểm chung của tiếp điểm Ready.
Ready_NC: Tiếp điểm thường đóng của Ready.
Ready_NO: Tiếp điểm thường hở của Ready.
Khi biến tần sẵn sàng làm việc thì COM nối với NO.
Khi biến tần báo lỗi thì COM nối với NC.
Brake_COM: Điểm chung của tiếp điểm thắng (hãm) từ.
Brake _NC: Tiếp điểm thường đóng của thắng (hãm) từ.
Brake _NO: Tiếp điểm thường hở của thắng (hãm) từ.
Khi tần số biến tần lớn hơn “tần số tắt” thì COM nối với NO.
Khi tần số biến tần không lớn hơn “tần số tắt” thì COM nối với NC.
Output: Ngõ ra Analog dùng cho hiển thị từ xa bằng cách xuất ra điện áp hoặc dòng điện cho đồng hồ lắp bên ngoài để hiển thị dòng tiêu thụ của động cơ hoặc tần số của biến tần.
S1_AO-SW: Chuyển mạch chọn Output là nguồn áp hay nguồn dòng.
0~20mA : chọn là nguồn dòng từ 0 đến 20mA.
0~5V : chọn là nguồn áp từ 0 đến 5V.
GND : 0V của ngõ ra Output.
RV2 : Dùng tinh chỉnh nguồn dòng cho ngõ ra Analog.



để chia sẻ bài viết lên facebook