Mục 02: Tương tự mục 01 chỉ khác ở vùng “Par2”
Trong đó vùng “Par2” 50.0Hz là tần số cài đặt. Có thể điều chỉnh trực tiếp tần số này bằng các nút nhấn “Setting”. Xem thêm phần di chuyển trong các mục và cách thay đổi thông số.
Mục 03: Hiển thị điện áp ngõ vào “Ainput” (5080mV max) và nhiệt độ của tản nhiệt “Hsink” khối công suất nghịch lưu.
Nếu Mục 41 = T.Pro, và ngõ vào AIN có lắp đầu đo nhiệt độ LM35 (10mV/oC), Ainput sẽ hiển thị nhiệt độ đầu dò nhiệt.
Mục 04: Hiển thị trạng thái các ngõ vào digital: DS, DR, D1, D2, D4, D8, Rx, Tx.
0: không có tác động ngõ vào.
1: có tác động ở ngõ vào.
Mục 05: Hiển thị dòng lúc tắt AMS, dòng tiêu thụ AM0, điện áp nguồn cấp (DC) VOP
AMS là dòng nền khi biến tần không chạy, dùng để quan sát sự hoạt động của khối kiểm soát nguồn AVM. (Phục vụ cho chuẩn đoán, sửa chữa).
Mục 06: Tiện ích theo dõi quá tải Over load.
Khi ABCDE tiến về 0, lỗi quá tải (OL) sẽ xuất hiện sau khoảng 60 giây. Sẽ được trình bày chi tiết trong phần lỗi quá tải.



để chia sẻ bài viết lên facebook

Trả lời kèm Trích dẫn