Chào cả nhà
Tình hình là con MR-J2-100A bị nổ công suất nên cố gắng nghiên cứu để tìm hiểu nguyên nhân.
Driver của em xài điện 3 phase 200~230 VAC input nhưng em không có điện 3 phase thế là cắm vô 2 phase xài luôn.
Motor chạy tốc độ tầm 1000rpm đến 2000rpm thì ngon lành nhưng khi tăng lên 2500rpm thì “phạch” 1 cái xong luôn con công suất.
Theo như em tính toán nếu input chỉ là 1 phase 220VAC thì công suất đầu ra giảm 1/3 so với 3 pha 220V.
VDCout_3phase_220V= 3*sqrt(3)*Vm/pi = 1.65Vm = 2.34Vprms = 2.34*220 =515VDC.
VDCout_1phase_220V= 2*sqrt(3)*Vm/pi = 1.10Vm = 1.56Vprms = 1.56*220 =343VDC.
Vloss = (515 -343)/515 = 1/3.
Vì công suất giảm nên ép nó chạy ở tốc độ định mức nên nó nổ đó là suy luận của em
Em đang order thêm 1 con nữa để thay thế nhưng sợ nổ thêm lần nữa nên post lên đây để anh em giúp đỡ xem xét suy đoán của em đúng hay không?
Thank in advance