    Giả sử Mach3 set:
    - Unit = mm
    - 1000 xung 1 đơn vị à 1 xung đi được 1/1000 đơn vị (cái này gọi là Feed per pulse hay resolution).
    Công thức tổng quát là:
    Feed per pulse = [(unit per revolution)/(encoder resolution)]*(CMX/CDV)
    (CMX/CDV) = (Feed per pulse)*(encoder resolution)/ (unit per revolution) = (1/1000)*(4096)/(25) = 512/3125
    Parameter CMX = 512 và Parameter CDV = 3125
    Lần sửa cuối bởi huanpt, ngày 29-08-2014 lúc 11:45:29 AM.

  2. Thành viên đã cám ơn huanpt cho bài viết hữu ích này:


  3. #2
    Thợ bậc 4
    Ngày tham gia
    Mar 2014
    Bài viết
    105
    Cám ơn
    171
    Được cám ơn 26 lần
           ở 25 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi huanpt Xem bài viết
    Giả sử Mach3 set:
    - Unit = mm
    - 1000 xung 1 đơn vị à 1 xung đi được 1/1000 đơn vị (cái này gọi là Feed per pulse hay resolution).
    Công thức tổng quát là:
    Feed per pulse = [(unit per revolution)/(encoder resolution)]*(CMX/CDV)
    (CMX/CDV) = (Feed per pulse)*(encoder resolution)/ (unit per revolution) = (1/1000)*(4096)/(25) = 512/3125
    Parameter CMX = 512 và Parameter CDV = 3125
    Em cám ơn bác huanpt. Cho em hỏi là từ param số 7 trở đi thì có param nào mình cần set khác mặc định không ạ? Vì phần nhiều là đọc rất khó hiểu vì không biết nó ảnh hưởng thế nào đối với hệ thống.

Các Chủ đề tương tự

  1. Xin hướng dẫn cách cài đặt cho Servo Yaskawa
    Bởi ngocanhld2802 trong diễn đàn Driver DC/AC servo motor
    Trả lời: 23
    Bài viết cuối: 21-12-2017, 05:30:46 PM
  2. Nhờ cách đấu điện 1 pha cho biến tần 3 pha.
    Bởi vanlam1102 trong diễn đàn VFD - biến tần
    Trả lời: 14
    Bài viết cuối: 15-03-2017, 08:48:18 PM
  3. Nhờ cách đấu dây cho AC Servo Mitsu MR-J20A
    Bởi vanlam1102 trong diễn đàn Driver DC/AC servo motor
    Trả lời: 13
    Bài viết cuối: 27-06-2016, 11:57:54 PM
  4. Cách đấu nối Driver Step 5 pha Sanyo Denki
    Bởi ngocanhld2802 trong diễn đàn Driver Step motor
    Trả lời: 201
    Bài viết cuối: 29-09-2014, 08:02:44 PM

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •