Gửi bởi CKD Sigma I enc nó là ABZ vi sai thì phải. Nên nếu đọc sai thì chắc sai đâu đó phần đọc rồi. Bạn nên dùng OSC để test thử tín hiệu sau 75175. Test nhanh có thể thử với trò link dưới, không thì mua cái ARM OSC rát rẻ, dùng kiểm tra tín hiệu tần số thấp ok. http://forum.cncprovn.com/threads/31...en-cuu-tai-gia Em cấp 5v cho enc rồi lấy OSC đo trực tiếp kênh A của enc nhưng khi quay hay không quay thì nó chỉ trả về điện áp 4v như vậy thôi
Gửi bởi baongoc3197 Em cấp 5v cho enc rồi lấy OSC đo trực tiếp kênh A của enc nhưng khi quay hay không quay thì nó chỉ trả về điện áp 4v như vậy thôi Có thể enc lỗi, nếu có motor khác bạn thử để loại trừ xem sao. Mà nếu đầu ra vi sai thì cũng có thể kẹp OSC đo A+ & A- thử
DT: O7837277II - CKD's Youtube Channel - Facebook - Tổng hợp chủ đề 17 ds 3, Thạnh Mỹ Lợi, Q2, tp.HCM
baongoc3197
Gửi bởi CKD Có thể enc lỗi, nếu có motor khác bạn thử để loại trừ xem sao. Mà nếu đầu ra vi sai thì cũng có thể kẹp OSC đo A+ & A- thử Em đã làm thử và nó ra như vậy