Standard là có hết. Bên anh xài thì 100% dây dẫn đều có shield nối đất
Tiêu chuẩn có 2 cái tiếp địa luôn, 1 cái điện trở nhỏ bình thường dùng cho control, 1 cái tiếp địa điện trở cao (high resistant earth) cho cao áp và động lực. Cái high R earth phải đấu qua điện trở khoảng 100 - vài kOhm mới xuống đất. 2 cái đất này tiêu chuẩn là không nối chung nhau nhưng thực tế khó làm khác được.
Việc đấu nối đất cho shield trên dây dẫn cũng quan trọng, nhiều ông không rành nên đấu trớt quớt, còn gây nhiễu hơn là không đấu. Đối với dây tín hiệu có bọc giáp, kiểu đấu đúng là chỉ nối đất 1 đầu, đầu còn lại phải để trống, chứ không phải đấu cả 2. Hoặc tốt nhất là theo khoảng cách, từng đoạn khoảng 1m đấu đất chung. Nếu đấu đất cả 2 đầu tạo ground loop, một số trường hợp nhiễu càng nhiễu hơn do dòng chạy qua shield gây nên. Hồi mới vào nghề có ông anh bảo, cái shield nối đất, nếu chạy ok thì để, nhiễu thì tháo ra là hết, mà chả biết giải thích.
Vụ BT 11kW kia không có noise filter anh bày là tiêu rồi. Nhiều người cứ nghĩ cái noise filter lắp cho thiết bị nào là chống nhiễu cho thiết bị đó nhưng thực tế cái này chặn nguồn nhiễu từ thiết bị động lực truyền về lưới là chính. Do đó cái nào gây nhiễu nhiều nhất cần phải lắp chứ không phải cái nào bị nhiễu nhiều nhất cần lắp. Trừ mấy thiết bị cần chính xác sóng sine cao như mấy bộ điều khiển nhiệt dùng Triac/SRC (phase control) không gây nhiễu nhưng bắt buộc phải có harmonic filter.
Cẩn thận người ta dùng cả cái này, giá bằng 1 con biến tần luôn.
Còn mấy cái có hình con khủng long này thì nó công bố là không cần EMC filter vì hàng tích hợp quá gấu rồi, dù đời nó cũ xì.
THanks.