Thứ nhất là sơ cấp và thứ cấp trong trường hợp này là 2 nguồn cách ly, độc lập cho nên 1 đầu nguồn này đụng vào đầu nguồn kia sẽ ko có vấn đề gì vì với 1 dây thì ko có dòng điện chạy qua. VD bạn có 2 viên pin thì dí 1 trong 2 cực của viên này với 1 trong 2 cực của viên khác cũng ko có vấn đề gì, hoặc là bạn lấy 1 trong 2 đầu viên pin chạm vào 1 trong 2 đường nguồn điện lưới cũng ko có vấn đề gì luôn![]()
Nhưng có 1 vấn đề ở đây là bộ NF nó làm cho đầu 0v cũng bị nhiễm điện mà, nên bác để tay vào nguồn thứ cấp cũng nghe tê tê à, khi nối gnd của nguồn này với đầu 24v+ nguồn kia thì giống như bác đấu 1 bộ NF thay vì xuống GND thì lại cho lên 24v+. Việc này em không biết có ảnh hưởng tới hồi tiếp trong cái nguồn đó không à.
Khi bác sờ vào vỏ hay là "GND" thì bị tê tê do chân bác tiếp xúc với mặt đất nên có dòng điện đi qua cơ thể bác. Nhưng trong bộ nguồn đó thì nó lại ko có dòng điện đi từ sơ sang thứ được cho nên cái vụ "tê tê" đó sẽ không tồn tại, chỉ khi bác sờ vào nó mới tạo ra mà thôi
Nếu bác dùng một biến áp cách ly 220-220V gắn trước bộ nguồn đó thì bác sờ vào vỏ bộ nguồn xung sẽ không còn vụ tê tê nữa![]()
Lần sửa cuối bởi minhtriet, ngày 05-10-2014 lúc 11:44:11 PM.
Tất nhiên là cái NF tụ nó nhỏ thôi, nhưng mà nguyên tắc thì em thấy không ổn à.
Bởi vì bạn chưa nắm rõ cơ bản của điện nên bạn mới lo vậy thôi.
Bạn có hiểu vì sao khi chúng ta đi chân đất mà sờ vào dây nóng của điện lưới sẽ bị giật, còn nếu dùng gián tiếp của một cái biến áp cách ly 220V-220V, sẽ không bị giật?
Nói chung phải có dòng điện chạy qua thì lúc đó mới gây ảnh hưởng...
Lần sửa cuối bởi minhtriet, ngày 05-10-2014 lúc 11:55:09 PM.