Em nghĩ bác cài đặt tần số max là 50hz, bác cài lại tần số mặc định của nhà sản xuất về 400hz là ok.
Chào các bác, tôi nối biến tần BEST 1.5KW với Spindle 1.5KW.
Tôi thử biến tần và động cơ bằng cách nhấn RUN (hoặc JOG) thì động cơ vẫn chạy đến 50Hz (do vặn núm điều chỉnh để set giá trị này) rồi biến tần nhảy "tách" một cái và báo lỗi OL. Vậy xin hỏi các bác đó là lỗi gì và xử lý thế nào?
Động cơ và biến tần tôi mua mới 100%.
Em nghĩ bác cài đặt tần số max là 50hz, bác cài lại tần số mặc định của nhà sản xuất về 400hz là ok.
Lê Anh Tuấn - 0989.bốn không 8. 4 0 tám
Tôi nối biến tần với Mach3 và đã điều khiển được tần số bằng Mach 3 rồi nhưng khi lắp động cơ vào thì vẫn báo lỗi over load bác ạ.
CHo chạy không tải và chạy bằng tay với tần số 300Hz thử có báo lỗi không bác
Điện áp ra của biến tần và Spindle đúng chưa?
Với spindle em nhớ là ở tần số thấp dòng khởi động khá cao (con 2,2KW của em lên tới 15A- vượt danh định 50%). Bác xem parameter Max Frequency (chỉnh lên 400) và Torque boot chỉnh lại cho phù hợp.
Lần sửa cuối bởi solero, ngày 01-11-2014 lúc 10:13:06 PM.
loi này quen quen . bác chỉnh tần số max bằng với tần số của spindle nhe !
hồi trước e chạy biến tần 240hz với spindle 400hz thì gặp lỗi giống như vậy .
------------
Thịnh CBNN 0937 237 bốn ba tám .
Chỉnh tần số max trên biến tần ấy bác, mach3 chỉ dùng để xuất tín hiệu thôi.
Giờ bác ko đấu motor vào.. Nếu chỉnh max biến tần lên được 400Hz là được, lắp motor vào à vẫn OC thì là lỗi khác
DT: O7837277II - CKD's Youtube Channel - Facebook - Tổng hợp chủ đề
17 ds 3, Thạnh Mỹ Lợi, Q2, tp.HCM
Tôi chỉnh được rồi các bác ạ, cần chỉnh tham số tần số động cơ (P003) cho đúng động cơ của mình là OK. Cảm ơn các bác nhiều.
Thông thường thì biến tần (vfd) có 2 tham số tần số quan trọng:
- max frequency (tần số cao nhất). Mục này quay định tần số cao nhất mà vfd điều khiển duocd.
- VF param (gồm tham số điện áp & tần số). Tham số tần số luôn nhỏ hơn max frequency.
*online dt nên ko mở manual vdf lên xem được, nên có thể ko chính xác về câu từ.
Ngoài ra còn rất nhiêu tham số khác mà muốn motor chạy mượt thì phải tìm hiểu, tính toán & chỉnh cho phù hợp.
DT: O7837277II - CKD's Youtube Channel - Facebook - Tổng hợp chủ đề
17 ds 3, Thạnh Mỹ Lợi, Q2, tp.HCM
Bác lắp thêm con điện trở xả vào. không thì cho thời gian giảm tốc chậm xuống. Là em đoán vậy chứ cũng chưa xem datasheet.
KHÔNG NGỪNG ĐAM MÊ - KHÔNG NGỪNG SÁNG TẠO
Bolg : phipdong.blogspot.com
email : ngocanh.songlong@gmail.com
ĐT : 090.447.5528
E copy lại một đoạn comment của bác Solero về lỗi HOC (lỗi quá dòng overcurrent):
"Bị quá dòng (quá tải). Có thể là do:
- Chạm chập dây dẫn, cháy motor dẫn đến chạm cuộn dây
- thời gian tăng tốc giảm tốc quá ngắn
- Cấu hình sai công suất trong biến tần
- Chỉnh lại torque boost
- xem lại tải motor
- Xem lại nguồn cấp cho biến tần
- Xem lại cấu hình phanh DC
Read more: http://forum.cncprovn.com/threads/10874-Loi-bien-tan-best#ixzz4jIP95x5q"
Lần sửa cuối bởi Bongmayquathem, ngày 07-06-2017 lúc 01:37:42 PM.
chạy xong 1 file spindle nó tắt là báo lỗi đúng ko ? Nếu vậy bác thử tăng thời gian giảm tốc motor lên xem. (để 10 giây luôn thử coi).