Bác cài đặt các tham số sau về mặc định để biến tần hoạt động chuẩn đã nhé.
drv: cài đăt về 0 để run và stop bằng nút đã.
Frq: cài đặt về 2
-----------
F21: Cài đặt về 400
F22: 60hz
-------
H30: cài đặt sang 1.5 nếu bác sử dụng spindle 1.5kw
mấy tham số khác ở phần H này em không dám bàn thêm
--------
I5: Bác cài đặt thành 400
OK, giờ bác thử xem
Em hỏi thêm là bác biết vào phần cài đặt các tham số rồi chứ?
Lần sửa cuối bởi emptyhb, ngày 12-11-2014 lúc 11:39:06 PM.
Lê Anh Tuấn - 0989.bốn không 8. 4 0 tám
ui trời ơi, bác ở đâu mang qua em chỉnh cho một phát là xong luôn ah. để lâu quá nguội hết cả rồi.
Bác set về mặc định, sau đó chỉnh f20, f21, f22, f25, I5 lên 400. f24 len 1 trước khi set f25.
Mà hỏi thêm bác là khi bác chạy ở f60 động cơ có nóng không? nếu nóng thì cần phải chỉnh thêm vài thông số nữa, em đang ở ngoài đường nên không cụ thể được.
Lần sửa cuối bởi ngocanhld2802, ngày 13-11-2014 lúc 07:09:01 AM.