Bác phải nối vào động cơ thì mới biết mà trợ giúp chứ.![]()
Chào các bác.
Mình mới kiếm được con biến tần Omron 3G3XV-AB004-E. Mình chưa bao giờ vọc qua biến tần (cũng không có spindle 3 pha) nên dù đã đọc qua manual rồi nhưng vẫn chưa biết cách test xem nó còn tốt hay không?
Cắm điện vào thì nó hiển thị chữ số: F044.0 , trong đó số 0 sau chữ F là nhấp nháy.
Vậy nhờ các bác hướng dẫn cách test làm thế nào để biết nó còn hoạt động hay không?
Cảm ơn các bác.
Lần sửa cuối bởi minhtriet, ngày 23-01-2015 lúc 08:18:24 PM.
Bác phải nối vào động cơ thì mới biết mà trợ giúp chứ.![]()
chào bạn
biến tần của bạn mua cũ về chắc là vẫn dùng được
đầu tiên bạn đấu chân com(SC) nối vào chân SF hoặc SR để kích hoạt chạy Run thuận hay nghịch đã
rồi bạn đấu nguồn vào bật lên xem có đèn Run chưa, nếu co Run là ok
- Nếu không có Run bạn lại phải cài đặt mấy thông số nữa
n04 : cho chạy thuận hoặc nghịch
n20
n21
n24
Chào bác
Đã đấu thử chân 1 (Forward run/stop signa) vào chân 6 (Sequence control input
common terminal) thì đèn Run đã sáng, đo áp 3 pha ngõ ra là 408V, như vậy ok chưa bác?
Mình đọc manual cũng chưa hiểu rõ lắm, bác cho mình hỏi là biến tần này cho phép đk motor 3 pha với dải tần số là bao nhiêu?
Thanks bác nhiều.
Lần sửa cuối bởi minhtriet, ngày 24-01-2015 lúc 11:59:41 AM.
Stop và chờ tý đo đIện áp motO là 0V (đo pha với GND) là Ok
Lần sửa cuối bởi thuhanoi, ngày 24-01-2015 lúc 12:28:12 PM.
Có lẽ mình nhầm tý, nhưng không sao, cái biến tần bác mình nghĩ là ok, kiếm hoặc mượn cái động cơ 3 pha thử cho chắc nhé