Đối với biến tần lái servo thì em có chút ý kiến như thế này:
- Đa số servo driver Nhật đời mới thiết kế Fmax ~ 333Hz (Mitsu, Yas, Pana là 3 hãng lớn của Jap). Trong khi đó động cơ 4-8 cực, rate 3.000rpm (em nói thông thường thôi ạ), max ~4.500rpm, loại nhỏ chạy được 4.500rpm này thường là 6 cực.
- Đối với servo khi chạy với driver servo, em ví dụ 8 cực, chạy 3.000rpm tần số ra của Driver không phải chỉ lên đến 200Hz mà có thể lên đến 333Hz luôn (trong 1 khoảng thời gian ngắn), vì tần số ra của Driver không giống như biến tần, nó thay đổi liên tục để đảm bảo vị trí/tốc độ theo command.
- Do đó việc xác định Fmax hay Fbase của biến tần khi lái động cơ PM có khác so với thông tin từ driver/motor một chút. Em nhất trí với bác NS là nên set Fmax = Fbase. Thông thường em set thế chạy OK. Với con giống của bác PPG em đã chạy ở 400Hz vô tư (hình như em set ~100V @ 400Hz).
Thanks.
Lần sửa cuối bởi nhatson, ngày 21-05-2015 lúc 08:34:55 AM.
cụ chủ phấn đấu kiếm yaskawa a1000 chạy closed loop đỉnh hơn nữa
Lần sửa cuối bởi nhatson, ngày 21-05-2015 lúc 08:57:14 AM.
Con A1000 cũng đâu có hơn V1000 vụ này đâu anh.
E chưa thử cho PM + enc vào A1000, cần phải có cái card encoder nữa (mua thì bằng bà cái biến tần 2nd rồi). E cũng chưa xem kỹ xem nó có support cho PM close loop không.
Thanks.
Tình hình là em xác định số pole bằng bạo lực. Tháo vỏ, đếm số pole stator là 9 và của rotor là 8 (rà cái tục vít nhỏ quanh cái rotor).
Theo công thức thấy cũng đúng pole=8, F=200
Set Fbase= Fmax =200 hoặc Fbase =200, Fmax =400
Khi chạy ở 190 hz, chuyển màn hình view, thấy dòng = 5.7A, áp =117V
Tra spec của motor, thấy nó đạt đến các thông số của nó rồi.
Nếu cho F lên 200, báo lỗi Sto (ở cả Fmax =200 và Fmax =400)
Bổ sung, lúc này set Vmax 230 và Vbase 103
Sẽ thử thêm khi cho Fbase =320 hoặc 400 rồi sẽ báo cáo các bác.
Lần sửa cuối bởi ppgas, ngày 21-05-2015 lúc 10:14:35 AM.
dòng 5.7A chạy lâu mà motor chỉ âm ấm?
theo tờ búm là có chạy được close loop
Speed Control Range 1500:1 Closed Loop Vector (IM and PM Motors)
200:1 Open Loop Vector (IM Motors)
100:1 Open Loop Vector (PM Motors)
https://www.yaskawa.com/pycprd/produ...es/a1000-drive
Lần sửa cuối bởi nhatson, ngày 22-05-2015 lúc 06:20:06 AM.
Dạ 5 phút với kinh nghiệm nhưng 5 tiếng (hoặc 5 ngày) với người mù điện mà bác
Em vừa đọc xong cái spec của nó rồi, để học thêm màu của mấy con trở rồi chạy đi mua.
Lần sửa cuối bởi thuhanoi, ngày 27-05-2015 lúc 08:55:14 AM.
Lần sửa cuối bởi nhatson, ngày 27-05-2015 lúc 09:22:57 AM.
Ủa, mà ông chơi trở hạn dòng chi cho mất công dzậy?
Lần sửa cuối bởi nhatson, ngày 27-05-2015 lúc 09:43:35 AM.
À à, biết vụ đó rồi. Mấy cái driver của Quảng hình như set dòng bằng phân nửa dòng max, như thế có lẽ cũng ổn rồi. Bác Bebegat cần set cao hơn hay thấp hơn? Sao ko dùng dòng hiện tại cho khỏe?