Gửi bởi
Ga con
Hi bác,
Em có thắc mắc băn khoăn một chút:
- moment kháng uốn tính bằng công thức hoặc tra bảng như nào ạ. Em lăn tăn vì cái này có thể xem như thép U nhưng em tra không ra.
- Ứng suất uốn cho phép lại không phải là hằng số theo vật liệu. Vậy cơ sở nào để lấy 60kg/cm2 (em nghi ngờ đơn vị 1 chút vì em thấy ứng suất uốn của mấy cây cầu dầm thép toàn cả hơn 10.000 đến vài chục kN/cm2).
- Kiểm tra sơ bộ: xưởng em có 1 cái palang hồi trước dùng U 120 (giờ thay bằng I 120), dày có chừng 8mm, lưng mỏng ~5mm, chiều dài 2m chịu được khoảng 500kg. Khi đưa ra console ~500mm em đã thử 400kg không sao. Như vậy theo cảm quan (chiếu theo tỷ lệ) + tính toán sơ bộ của em thì thấy nhân tỷ lệ lên cục sắt của bác Tuấn chịu tải 7MT vô tư. Chuyển vị thì em phải mô phỏng mới biết nhưng theo em là khoảng tính bằng um hoặc 0.0x mm thôi
Thank bác.