1. Chú ý: Các bạn nên tham khảo Nội quy trước khi viết bài (click vào liên kết bên dưới).
    * Nội quy và Thông báo diễn đàn CNCProVN.com
    * Nếu bạn thấy hứng thú với bài viết. Hãy dùng chức năng Share to facebook để chia sẻ bài viết lên facebook.

          
Trang 1 của 2 12 CuốiCuối
Kết quả 1 đến 20 của 21

Chủ đề: Giúp đỡ biến tần V1000

  1. #1
    Thợ bậc 5
    Ngày tham gia
    Dec 2013
    Bài viết
    205
    Cám ơn
    74
    Được cám ơn 42 lần
           ở 32 bài viết

    Giúp đỡ biến tần V1000

    Nhờ anh em giúp đỡ biến tần YASKAWA V1000, em test biến tần bị báo lỗi Alarm 2, biến tần đã được setup, em chỉ đấu 2 dây 1 pha vào 2 chân đầu vào, 3 chân ra U V W em đấu với spindle 1,5KW TQ, em giảm tần số vẫn bị báo lỗi như thế, mong anh em nào biết chia sẻ giúp em với.
    Thanks

  2. #2
    Thợ cả
    Ngày tham gia
    Feb 2014
    Bài viết
    1,715
    Cám ơn
    337
    Được cám ơn 539 lần
           ở 356 bài viết
    Bác đọc lại lỗi xem chuẩn xác không? em đọc tài liệu thì không có thông báo nào hiển thị là Alarm 2 cả
    Lê Anh Tuấn - 0989.bốn không 8. 4 0 tám

  3. #3
    Thợ bậc 5
    Ngày tham gia
    Dec 2013
    Bài viết
    205
    Cám ơn
    74
    Được cám ơn 42 lần
           ở 32 bài viết
    Bác Tuấn ah, khi em ấn Run, spindle chạy một lát thì dừng, đèn ALM báo đỏ, và hiển thị lỗi là "oL2"

  4. #4
    Thợ cả
    Ngày tham gia
    Feb 2014
    Bài viết
    1,715
    Cám ơn
    337
    Được cám ơn 539 lần
           ở 356 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi buithonamk42 Xem bài viết
    Bác Tuấn ah, khi em ấn Run, spindle chạy một lát thì dừng, đèn ALM báo đỏ, và hiển thị lỗi là "oL2"
    Bác đọc tài liệu này:

    Download File



    Trang 144
    Lê Anh Tuấn - 0989.bốn không 8. 4 0 tám

  5. Thành viên đã cám ơn emptyhb cho bài viết hữu ích này:


  6. #5
    Thợ bậc 5
    Ngày tham gia
    Dec 2013
    Bài viết
    205
    Cám ơn
    74
    Được cám ơn 42 lần
           ở 32 bài viết
    thank bác, em thấy rồi để em tìm nguyên nhân xem

  7. #6
    Thợ cả
    Ngày tham gia
    Feb 2014
    Bài viết
    1,715
    Cám ơn
    337
    Được cám ơn 539 lần
           ở 356 bài viết
    Trong đó có mấy cái thử thay đổi tham số. Nhưng có 1 cái cuối cũng có thể là do đầu vào thiếu pha.

    Biến tần V1000 sử dụng điện 3p 220v. nếu chạy tải > cũng báo lỗi.
    Lê Anh Tuấn - 0989.bốn không 8. 4 0 tám

  8. #7
    Thợ bậc 5
    Ngày tham gia
    Dec 2013
    Bài viết
    205
    Cám ơn
    74
    Được cám ơn 42 lần
           ở 32 bài viết
    sử dụng điện 3p 220v ah, em đang dùng 1 pha 220v, em cũng có điện 3 pha nhưng 380v, không biết em đang đấu đầu vào 1 pha có sao không, hay đây là nguyên nhân

  9. #8
    Spam killer ahdvip's Avatar
    Ngày tham gia
    Nov 2013
    Đang ở
    Ho Chi Minh City, Vietnam, Vietnam
    Bài viết
    987
    Cám ơn
    105
    Được cám ơn 599 lần
           ở 321 bài viết
    Anh xài biến tần bao nhiêu Kw, hiện tại đang báo quá tải, thường thì tầm 1,5Kw xài 1 phai vẫn vô tư.
    NGUYỄN NGỌC ĐỨC - cncquangnam@gmail.com - DĐ: 0989315944
    TK Techcombank: 19026797927015 (Tân Bình, HCM)

  10. #9
    Thợ bậc 5
    Ngày tham gia
    Dec 2013
    Bài viết
    205
    Cám ơn
    74
    Được cám ơn 42 lần
           ở 32 bài viết
    anh dùng biến tần 2,2kw, anh mới test thôi chứ chưa chạy tải

  11. #10
    Spam killer ahdvip's Avatar
    Ngày tham gia
    Nov 2013
    Đang ở
    Ho Chi Minh City, Vietnam, Vietnam
    Bài viết
    987
    Cám ơn
    105
    Được cám ơn 599 lần
           ở 321 bài viết
    - Giờ coi đá banh cái đã ^^, anh coi lại kỹ các thông số về điện áp, tần số ...
    - T1-02 Rated Power Sets the motor rated power (kW) - Thường thì cái này nó auto nhưng có biến tần nó cho chỉnh thủ công, anh coi thử nó bao nhiêu (thử cho chắc biết đâu đc).
    - Mà spindle của anh còn ngon ko đó.
    NGUYỄN NGỌC ĐỨC - cncquangnam@gmail.com - DĐ: 0989315944
    TK Techcombank: 19026797927015 (Tân Bình, HCM)

  12. Thành viên đã cám ơn ahdvip cho bài viết hữu ích này:


  13. #11
    Thợ bậc 6
    Ngày tham gia
    Aug 2014
    Đang ở
    Quy Nhơn, Bình Định
    Bài viết
    411
    Cám ơn
    196
    Được cám ơn 161 lần
           ở 105 bài viết
    Đây ol2 đây, trước em cũng bị mà set thông số nào thì em quên rồi, để mai em ghi lại các thông số setup trên con biến tần của em cho bác đối chiếu.

    Click vào ảnh để xem ảnh lớn hơn. 

Name:	ol2 error V1000.jpg 
Views:	2 
Size:	115.6 KB 
ID:	11469
    Nguyễn Văn Chương- 09091nhất phát 2 thất bát.

  14. Thành viên đã cám ơn katerman cho bài viết hữu ích này:


  15. #12
    Thợ bậc 3
    Ngày tham gia
    Nov 2013
    Bài viết
    49
    Cám ơn
    62
    Được cám ơn 14 lần
           ở 5 bài viết
    Bạn thử làm như sau xem sao:
    - Phải bảo đảm E1-04 >= E1-06 >= E1-07 >= E1-09
    - Nếu spindle có chạy một chút thì bạn nên xem lại tần số giữa E1-07: tăng dần thông số này lên nếu spindle chạy lâu hơn thì tiếp tục tăng cho đến khi chạy bình thường

  16. Thành viên đã cám ơn KDD cho bài viết hữu ích này:


  17. #13
    Thợ bậc 5
    Ngày tham gia
    Nov 2013
    Bài viết
    248
    Cám ơn
    162
    Được cám ơn 117 lần
           ở 67 bài viết
    Với spindle Trung Quốc,Bác kiểm tra lại các thông số sau:
    - E1-04 (tần số lớn nhất) = 400.
    - E1-05 (Điện áp ra lớn nhất) = 220.
    - E1-06 (Tần số cơ bản) Phải = 400.
    - E1-13 (Điện áp ở tần số cơ bản) Phải = 220.

  18. Thành viên đã cám ơn tcm cho bài viết hữu ích này:


  19. #14
    Thợ bậc 5
    Ngày tham gia
    Dec 2013
    Bài viết
    205
    Cám ơn
    74
    Được cám ơn 42 lần
           ở 32 bài viết
    Thanks anh em, lần đầu tiên em sờ vào biến tần nên nhiều bỡ ngỡ, mặc dù anh em chỉ dẫn rất rõ nhưng với người mới như em cũng hơi vất vả, em sẽ làm theo hướng dẫn của anh em, em sẽ cập nhật kết quả để anh em được biết.

  20. #15
    Thợ bậc 6 Mechanic's Avatar
    Ngày tham gia
    Feb 2015
    Bài viết
    518
    Cám ơn
    47
    Được cám ơn 75 lần
           ở 51 bài viết
    Con này theo mình biết là mất 1 pha input. Nếu nhà co sẵn 3 pha 380 thì mua biến áp giảm thành 3 pha 200. Chạy thiếu pha, công suất nhỏ có thể chạy được nhưng áp tải 2 pha sẽ cao, co thể gây sự cố ngoài y muốn.

  21. Thành viên đã cám ơn Mechanic cho bài viết hữu ích này:


  22. #16
    Thợ bậc 3
    Ngày tham gia
    Apr 2014
    Bài viết
    68
    Cám ơn
    1
    Được cám ơn 13 lần
           ở 7 bài viết

    126

    Trích dẫn Gửi bởi buithonamk42 Xem bài viết
    Nhờ anh em giúp đỡ biến tần YASKAWA V1000, em test biến tần bị báo lỗi Alarm 2, biến tần đã được setup, em chỉ đấu 2 dây 1 pha vào 2 chân đầu vào, 3 chân ra U V W em đấu với spindle 1,5KW TQ, em giảm tần số vẫn bị báo lỗi như thế, mong anh em nào biết chia sẻ giúp em với.
    Thanks
    Cái này mình cũng bị ăn hành rồi. Con biến tần V1000 này có chức năng Autotuning khá hay. Bạn chỉ cần set vài thông số cho nó chạy autotuning là nó sẽ tự động dò thông số động cơ.
    Cụ thể chế độ autotuning :

    +Bấm mũi tên xuống (v) cho đến khi A.RUn (Autotuning)
    +Nhấn Enter để cài đặt thông số.
    +T1-01 Nhập 3 (Chế độ điều khiển V/f)
    +T1-02 Nhập 1.5 kw (Công suất động cơ)
    +T1-03 Nhập 220 (Điện áp định mức động cơ)
    +T1-04 Nhập Dòng định mức động cơ (A)
    +T1-05 Nhập Tần số (Hz)
    +T1-06 Nhập số cực của động cơ
    +T1-07 Nhập Tốc độ cơ bản của động cơ

    Sau khi cài xong T1-07 thì nhấn phím mũi tên lên cho đến RUn 10 Sau đó nhấn nút Run và chờ 1 lát ---> End kết thúc.

  23. Có 3 thành viên đã cám ơn vudungld2010 cho bài viết hữu ích này:


  24. #17
    Thợ bậc 5
    Ngày tham gia
    Dec 2013
    Bài viết
    205
    Cám ơn
    74
    Được cám ơn 42 lần
           ở 32 bài viết
    hehe em làm được rồi, spindle chạy tít mù luôn, sau khi kiểm tra thông số như của ban TCM thì thấy vẫn đúng như vậy, chuyển qua thông số E1 - 07 của CKD, thông số hiện tại là 00.3 em tang lên 1 giá trị thế là chạy tít mù luôn. Thanhs anh em rất nhiều.

  25. #18
    Thợ cả
    Ngày tham gia
    Feb 2014
    Bài viết
    1,715
    Cám ơn
    337
    Được cám ơn 539 lần
           ở 356 bài viết
    Làm như vudung cũng ok nhé. Số cực của động cơ trung quốc là 2, tốc độ là 24000, dòng là 5-7A
    Lê Anh Tuấn - 0989.bốn không 8. 4 0 tám

  26. #19
    Thợ bậc 5
    Ngày tham gia
    Dec 2013
    Bài viết
    205
    Cám ơn
    74
    Được cám ơn 42 lần
           ở 32 bài viết
    thế ah, em sẽ lưu lại đề phòng thân hi

  27. #20
    Thợ phụ bậc 2
    Ngày tham gia
    Nov 2013
    Bài viết
    29
    Cám ơn
    17
    Được cám ơn 3 lần
           ở 3 bài viết
    [QUOTE=Mechanic;49375]Con này theo mình biết là mất 1 pha input. Nếu nhà co sẵn 3 pha 380 thì mua biến áp giảm thành 3 pha 200. Chạy thiếu pha, công suất nhỏ có thể chạy được nhưng áp tải 2 pha sẽ cao, co thể gây sự cố ngoài y muốn.[/QUOTE


    Dòng bác ơi!
    Lần sửa cuối bởi NhanSoctrang, ngày 05-09-2015 lúc 09:59:21 PM.

Trang 1 của 2 12 CuốiCuối

Các Chủ đề tương tự

  1. Cần giúp đỡ biến tần fuji...
    Bởi ngthha trong diễn đàn VFD - biến tần
    Trả lời: 12
    Bài viết cuối: 29-12-2015, 10:49:44 PM
  2. biến tần delta VFD 037b23a không lên nguồn cần giúp đỡ
    Bởi cuong trong diễn đàn VFD - biến tần
    Trả lời: 11
    Bài viết cuối: 28-02-2015, 06:33:56 PM
  3. Biến tần Yaskawa V1000 , 3HP
    Bởi Nam CNC trong diễn đàn Gian hàng hết hiệu lực
    Trả lời: 6
    Bài viết cuối: 26-02-2015, 08:50:37 PM
  4. Cần giúp đỡ biến tần Fuji 2.2kw
    Bởi hung1706 trong diễn đàn VFD - biến tần
    Trả lời: 2
    Bài viết cuối: 24-01-2015, 11:08:54 AM
  5. cần anh em giúp đỡ về biến tần !!!
    Bởi vanminh063 trong diễn đàn VFD - biến tần
    Trả lời: 3
    Bài viết cuối: 16-05-2014, 08:32:49 AM

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •