    Biến tần Yakaswa V1000 mong các cao nhân chỉ giáo

    Em đang dùng biến tần V1000 để lái moto 3 pha Nhật thông số như sau: 3pha 50-60hz, tốc độ tương ứng 2950-3250rpm, 200v, 2 pole, rated current 2A, 400W. Em thấy motor chỉ có 3 đầu dây ra nên đoán là đấu kiểu ▲, em đang để chế độ Heavy duty và V/f.
    em đặt Autotune và các thông số phù hợp, chạy không tải thì e nó đạt tốc độ bình thường, tuy nhiên khi nối với tải thì motor chạy chậm hẳn lại, momen yếu xìu, cảm giác lấy tay giữ chặt thì e nó cũng dừng (chỉ là trục máy tiện kẹp colet bé, tải rất nhẹ)
    Em để ý khi chạy không tải biến tần báo 206V, 0.36A, khi có tải thì 213V, 2.8A

    Bác nào đã có kinh nghiệm dùng loại này chỉ em với ạ, em đã thử các kiểu chế độ khác kết quả tương tự. Em xin cảm ơn

  2. #2
    Thợ bậc 5
    Ngày tham gia
    Nov 2013
    Bài viết
    248
    Cám ơn
    162
    Được cám ơn 117 lần
           ở 67 bài viết
    Tôi nghi ngờ con này là động cơ 1 pha 220v chứ không phải động cơ 3 pha. Bác lấy đồng hồ đo xem diện trở 3 pha có cân nhau không?

  3. Thành viên đã cám ơn tcm cho bài viết hữu ích này:


  4. #3
    Thợ cả ngocsut's Avatar
    Ngày tham gia
    Nov 2014
    Bài viết
    1,569
    Cám ơn
    713
    Được cám ơn 103 lần
           ở 90 bài viết
    chắc chắn là 3 pha bác ạ, trên tem động cơ ghi vậy mà.
    Mà giờ em mới để ý, có khi con biến tần này chạy input 3 pha, em dùng điện lưới 1 pha 220v chắc là hỏng rồi (


  5. #4
    Thợ cả ngocsut's Avatar
    Ngày tham gia
    Nov 2014
    Bài viết
    1,569
    Cám ơn
    713
    Được cám ơn 103 lần
           ở 90 bài viết
    Có bác nào đổi cho em con biến tần dùng điện 1 pha với ạ hiu hiu

  6. #5
    Thợ cả
    Ngày tham gia
    Nov 2013
    Bài viết
    5,915
    Cám ơn
    2,195
    Được cám ơn 3,264 lần
           ở 2,039 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi ngocsut Xem bài viết
    chắc chắn là 3 pha bác ạ, trên tem động cơ ghi vậy mà.
    Mà giờ em mới để ý, có khi con biến tần này chạy input 3 pha, em dùng điện lưới 1 pha 220v chắc là hỏng rồi (

    biến tần 3pha 220 chạy 1 pha 220 ko ảnh hưởng gì đâu ah
    xem lại setting, để về mặc định là chạy được với motor 3phase 50hz 60hz rồi, ko cần auto turning đâu ah

  7. Thành viên đã cám ơn nhatson cho bài viết hữu ích này:


  8. #6
    Thợ cả
    Ngày tham gia
    Feb 2014
    Bài viết
    1,715
    Cám ơn
    337
    Được cám ơn 539 lần
           ở 356 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi ngocsut Xem bài viết
    Em đang dùng biến tần V1000 để lái moto 3 pha Nhật thông số như sau: 3pha 50-60hz, tốc độ tương ứng 2950-3250rpm, 200v, 2 pole, rated current 2A, 400W. Em thấy motor chỉ có 3 đầu dây ra nên đoán là đấu kiểu ▲, em đang để chế độ Heavy duty và V/f.
    em đặt Autotune và các thông số phù hợp, chạy không tải thì e nó đạt tốc độ bình thường, tuy nhiên khi nối với tải thì motor chạy chậm hẳn lại, momen yếu xìu, cảm giác lấy tay giữ chặt thì e nó cũng dừng (chỉ là trục máy tiện kẹp colet bé, tải rất nhẹ)
    Em để ý khi chạy không tải biến tần báo 206V, 0.36A, khi có tải thì 213V, 2.8A

    Bác nào đã có kinh nghiệm dùng loại này chỉ em với ạ, em đã thử các kiểu chế độ khác kết quả tương tự. Em xin cảm ơn
    Khi autotune thì bác để có tải không? Nếu không bác để cả tải rồi autotune lại.
    Lê Anh Tuấn - 0989.bốn không 8. 4 0 tám

  9. #7
    Thợ cả ngocsut's Avatar
    Ngày tham gia
    Nov 2014
    Bài viết
    1,569
    Cám ơn
    713
    Được cám ơn 103 lần
           ở 90 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi nhatson
    biến tần 3pha 220 chạy 1 pha 220 ko ảnh hưởng gì đâu ah
    xem lại setting, để về mặc định là chạy được với motor 3phase 50hz 60hz rồi, ko cần auto turning đâu ah
    Không hỏng nhưng chắc là sẽ yếu hơn vì mất pha đúng không bác ?

  10. #8
    Thợ cả ngocsut's Avatar
    Ngày tham gia
    Nov 2014
    Bài viết
    1,569
    Cám ơn
    713
    Được cám ơn 103 lần
           ở 90 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi emptyhb
    Khi autotune thì bác để có tải không? Nếu không bác để cả tải rồi autotune lại.
    autotune không tải tuấn ơi. trong manual nó bắt phải tune khi không tải mà

  11. #9
    Thợ cả biết tuốt's Avatar
    Ngày tham gia
    Nov 2013
    Đang ở
    Hanoi, Vietnam, Vietnam
    Bài viết
    2,053
    Cám ơn
    764
    Được cám ơn 629 lần
           ở 445 bài viết
    bác mò manual của nó , set lại tần số và dòng , áp phù hợp với thông số động cơ là chạy ngon, chú ý để time tăng tốc chậm chậm chút,
    input 3 phase chạy 1 phase vẫn được , họ thiết kế tính cả rồi
    biết tuốt -- nghĩa là cái gì cũng muốn biết 1 tí minh- Đt:0388536483

  12. Thành viên đã cám ơn biết tuốt cho bài viết hữu ích này:


  13. #10
    Thợ bậc 5
    Ngày tham gia
    Nov 2013
    Bài viết
    248
    Cám ơn
    162
    Được cám ơn 117 lần
           ở 67 bài viết
    Nếu đúng động cơ 3 pha thì con động cơ bác chọn bị nhỏ so với ứng dụng của bác rồi vì em thấy dòng ra của động cơ của bác đã lớn hơn cả dòng định mức rồi mà.
    Còn con biến tần không sao cả đâu, khi bác cấp 1 pha vào cho nó thì nó vẫn ra đủ 3 pha cho động cơ và thường thì biến tần nhỏ (dưới 4 kw) khi cấp 1 pha cũng không bị quá dòng đầu vào đâu.

  14. Thành viên đã cám ơn tcm cho bài viết hữu ích này:


  15. #11
    Thợ cả ngocsut's Avatar
    Ngày tham gia
    Nov 2014
    Bài viết
    1,569
    Cám ơn
    713
    Được cám ơn 103 lần
           ở 90 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi tcm Xem bài viết
    Nếu đúng động cơ 3 pha thì con động cơ bác chọn bị nhỏ so với ứng dụng của bác rồi vì em thấy dòng ra của động cơ của bác đã lớn hơn cả dòng định mức rồi mà.
    Còn con biến tần không sao cả đâu, khi bác cấp 1 pha vào cho nó thì nó vẫn ra đủ 3 pha cho động cơ và thường thì biến tần nhỏ (dưới 4 kw) khi cấp 1 pha cũng không bị quá dòng đầu vào đâu.
    hi, thanks bác. cái motor này không phải do em chọn mà vốn nó đi theo máy tiện nguyên bản ạ, chỉ có điều nó chạy điện 3 pha 200v mới dở

  16. #12
    Thợ bậc 7
    Ngày tham gia
    Apr 2015
    Đang ở
    Usa
    Bài viết
    1,049
    Cám ơn
    294
    Được cám ơn 96 lần
           ở 82 bài viết
    Motor đứt 1 pha rồi

  17. Thành viên đã cám ơn vufree cho bài viết hữu ích này:


  18. #13
    Thợ cả ngocsut's Avatar
    Ngày tham gia
    Nov 2014
    Bài viết
    1,569
    Cám ơn
    713
    Được cám ơn 103 lần
           ở 90 bài viết
    Cảm ơn các bác tổ tư vấn, cuối cùng em đã cho em nó chạy ổn định rồi. Nguyên nhân không phải cài đặt sai trong Autotune hay các tham số cơ bản mà do:
    - Em để dây đai hơi căng nên bị bó một chút
    - Quan trọng là em không để ý đến tham số C4-01 torque compensation, nguyên bản em nó đang đặt giá trị 1, em đã tăng lên 2.5 (tăng lên 3 thì không nhận)
    Giờ thì em nó đã vọt lên 50Hz trong tích tắc mà không có trở ngại nào. Động cơ khi có tải 213V, dòng 1,5A, tốc độ đạt 2500rpm
    Công nhận kẹp collet chính xác hơn mâm cặp nhiều

    Click vào ảnh để xem ảnh lớn hơn. 

Name:	IMG_1111.JPG 
Views:	0 
Size:	594.6 KB 
ID:	12488

Các Chủ đề tương tự

  1. Thắc mắc cách sử dùng ray trựt bằng từ mong các bác chỉ giáo
    Bởi h-d trong diễn đàn Trao đổi kinh nghiệm
    Trả lời: 5
    Bài viết cuối: 07-03-2017, 03:21:33 PM
  2. Nguồn cấp driver có vấn đề mong được chỉ giáo
    Bởi Letungquang trong diễn đàn Driver Step motor
    Trả lời: 7
    Bài viết cuối: 11-10-2015, 08:07:31 PM
  3. HN_Bán biến tần yaskawa V1000
    Bởi ngocsut trong diễn đàn Gian hàng hết hiệu lực
    Trả lời: 0
    Bài viết cuối: 30-07-2015, 03:37:39 PM
  4. Biến tần Yaskawa V1000 , 3HP
    Bởi Nam CNC trong diễn đàn Gian hàng hết hiệu lực
    Trả lời: 6
    Bài viết cuối: 26-02-2015, 08:50:37 PM
  5. Biến tần Yaskawa V1000
    Bởi Takami Kudo trong diễn đàn Gian hàng hết hiệu lực
    Trả lời: 3
    Bài viết cuối: 24-11-2014, 10:47:56 PM

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •