1. Chú ý: Các bạn nên tham khảo Nội quy trước khi viết bài (click vào liên kết bên dưới).
    * Nội quy và Thông báo diễn đàn CNCProVN.com
    * Nếu bạn thấy hứng thú với bài viết. Hãy dùng chức năng Share to facebook để chia sẻ bài viết lên facebook.

          
Kết quả 1 đến 15 của 15

Chủ đề: cần biến áp

Hybrid View

Previous Post Previous Post   Next Post Next Post
  1. #1
    Nam Sờ Pín
    Ngày tham gia
    Nov 2013
    Bài viết
    6,621
    Cám ơn
    1,712
    Được cám ơn 3,655 lần
           ở 2,275 bài viết
    mua cái ổn áp là rẻ tiền nhất , tầm 600-700K là có 1 em 2000Kva liền..... nhưng chú ý 1 cái , tiêu chuẩn về khả năng chịu dòng của japan và VN khác xa nhau lắm.

    Em nhớ mang máng 1mm2 đồng đỏ japan nó cho có 3A , còn VN lioa nói chịu 5A , vậy mà em mua ổ cắm dây của lioa nó ghi trên dây 2x0.75mm2 vậy mà ghi chú chịu được 10A ... muốn té ghế. Chắc chú lioa nghĩ gắn cái cầu chì tự động 10A nên khi nó nhảy lên 10A nó nhảy liền nên chém bừa. Thử hỏi xài liên tục 9.5A thì cái dây đó bao lâu nó mềm nhũn và bốc khói do nóng đây ? 0.75mm2 theo japan chắc em nó được 2A , 10A là gấp 5 lần lận, mấy doanh nghiệp VN xem thường tiêu chuẩn an toàn quá.
    Nguyễn Hoàng Nam
    n_h_n2002@yahoo.com DT: 0908415648

  2. Thành viên đã cám ơn Nam CNC cho bài viết hữu ích này:


  3. #2
    Thợ cả
    Ngày tham gia
    Nov 2013
    Bài viết
    5,854
    Cám ơn
    2,195
    Được cám ơn 3,269 lần
           ở 2,043 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi Nam CNC Xem bài viết
    mua cái ổn áp là rẻ tiền nhất , tầm 600-700K là có 1 em 2000Kva liền..... nhưng chú ý 1 cái , tiêu chuẩn về khả năng chịu dòng của japan và VN khác xa nhau lắm.

    Em nhớ mang máng 1mm2 đồng đỏ japan nó cho có 3A , còn VN lioa nói chịu 5A , vậy mà em mua ổ cắm dây của lioa nó ghi trên dây 2x0.75mm2 vậy mà ghi chú chịu được 10A ... muốn té ghế. Chắc chú lioa nghĩ gắn cái cầu chì tự động 10A nên khi nó nhảy lên 10A nó nhảy liền nên chém bừa. Thử hỏi xài liên tục 9.5A thì cái dây đó bao lâu nó mềm nhũn và bốc khói do nóng đây ? 0.75mm2 theo japan chắc em nó được 2A , 10A là gấp 5 lần lận, mấy doanh nghiệp VN xem thường tiêu chuẩn an toàn quá.
    10a peak mà anh, còn người ta là 2Acont , mà cũng ko đáng ngại lám, đồng hồ điện VN có 25A cont, dây điện từ trụ vào nhà củng cỡ 15A cont ah, nên tèo thì tèo mấy chú đó trước
    japan cung nổ mà, mấy dàn ampli PMPO 1000 2000W đó ah

  4. #3
    Thợ bậc 7 linhdt1121's Avatar
    Ngày tham gia
    Apr 2014
    Bài viết
    984
    Cám ơn
    242
    Được cám ơn 220 lần
           ở 179 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi Nam CNC Xem bài viết
    mua cái ổn áp là rẻ tiền nhất , tầm 600-700K là có 1 em 2000Kva liền..... nhưng chú ý 1 cái , tiêu chuẩn về khả năng chịu dòng của japan và VN khác xa nhau lắm.

    Em nhớ mang máng 1mm2 đồng đỏ japan nó cho có 3A , còn VN lioa nói chịu 5A , vậy mà em mua ổ cắm dây của lioa nó ghi trên dây 2x0.75mm2 vậy mà ghi chú chịu được 10A ... muốn té ghế. Chắc chú lioa nghĩ gắn cái cầu chì tự động 10A nên khi nó nhảy lên 10A nó nhảy liền nên chém bừa. Thử hỏi xài liên tục 9.5A thì cái dây đó bao lâu nó mềm nhũn và bốc khói do nóng đây ? 0.75mm2 theo japan chắc em nó được 2A , 10A là gấp 5 lần lận, mấy doanh nghiệp VN xem thường tiêu chuẩn an toàn quá.
    Em có nhớ đọc ở đâu đó là dòng điện truyền trong dây kim loại chủ yếu là chuyền trên về mặt, phần lõi gần tâm thì mật độ dòng điện truyền qua càng ít.
    Em nghĩ cái dây 2x 0,75 kia là dây nhiều sợi, diện tích bề mặt tăng hơn so vơí dây 1 sợi lên dòng cho phép cũng cao hơn.
    Như dây hàn đó, dòng cao lên dây nó nhất nhiều lõi.

  5. #4
    Thợ bậc 5
    Ngày tham gia
    Mar 2014
    Bài viết
    199
    Cám ơn
    163
    Được cám ơn 42 lần
           ở 32 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi linhdt1121 Xem bài viết
    Em có nhớ đọc ở đâu đó là dòng điện truyền trong dây kim loại chủ yếu là chuyền trên về mặt, phần lõi gần tâm thì mật độ dòng điện truyền qua càng ít.
    Em nghĩ cái dây 2x 0,75 kia là dây nhiều sợi, diện tích bề mặt tăng hơn so vơí dây 1 sợi lên dòng cho phép cũng cao hơn.
    Như dây hàn đó, dòng cao lên dây nó nhất nhiều lõi.
    Tần số cao mới truyền trên bề mặt, còn với 50hz thì thuộc loại quá thấp rồi bạn ơi.

Các Chủ đề tương tự

  1. [HN] Cần mua 1 biến tần BEST 1.5 -> 2KW
    Bởi emptyhb trong diễn đàn Cần mua
    Trả lời: 15
    Bài viết cuối: 15-11-2016, 02:59:29 AM
  2. Cần mua biến tần
    Bởi Hoang Phuong trong diễn đàn Cần mua
    Trả lời: 4
    Bài viết cuối: 11-09-2015, 07:33:22 PM
  3. hcm cần mua biến tần 1,5 kw
    Bởi thang1402 trong diễn đàn Cần mua
    Trả lời: 3
    Bài viết cuối: 17-08-2015, 06:41:58 AM
  4. cần mua Biến tân
    Bởi cnclaivung trong diễn đàn Cần mua
    Trả lời: 3
    Bài viết cuối: 03-06-2015, 07:58:08 PM
  5. Cần mua biến tần
    Bởi hk0569 trong diễn đàn Cần mua
    Trả lời: 0
    Bài viết cuối: 26-11-2013, 10:55:13 AM

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •