1. Chú ý: Các bạn nên tham khảo Nội quy trước khi viết bài (click vào liên kết bên dưới).
    * Nội quy và Thông báo diễn đàn CNCProVN.com
    * Nếu bạn thấy hứng thú với bài viết. Hãy dùng chức năng Share to facebook để chia sẻ bài viết lên facebook.

          
Kết quả 1 đến 20 của 47

Chủ đề: Vấn đề đấu điện 1 pha cho thiết bị 3 pha

Hybrid View

Previous Post Previous Post   Next Post Next Post
  1. #1
    Thợ bậc 7
    Ngày tham gia
    Jan 2015
    Bài viết
    1,278
    Cám ơn
    235
    Được cám ơn 200 lần
           ở 171 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi CNC FANUC Xem bài viết
    Giảm ở chỗ nguồn 1 pha mà cách quá xa trạm, điện áp yếu mà tới 3 kw rất dễ sụt áp mặc dù nó là servo
    Servo có thiết kế báo lỗi thiếu áp. Vả lại 3kw mà xài 1pha nhà điện có thể phạt ah. Cái vụ này thì mình ko rõ.

    @Ga Con: đồng ý với bác cái vụ linh kiện sẽ làm việc nhiều hơn, nhưng không đồng ý lắm vụ tuổi thọ giảm vì nếu hãng sản xuất đã thiết kế cho sử dụng cả 1pha và 3pha thì họ đã tính tuổi thọ làm việc cho trường hợp xấu nhất rồi. Nhớ mang máng có đọc tài liệu về thằng sigma v chỉ thấy có đề cập công suất sẽ suy giảm 5-10% khi dùng 1pha, không tới mức độ 30% như một số suy đồn hiện nay.

    Servo 3-5kw thì mình thấy nhiều. Nhưng servo yaskawa sig v thì mình không thấy. Ý mình là vậy.
    Lần sửa cuối bởi inhainha, ngày 04-03-2016 lúc 09:12:40 AM.

  2. #2
    Thợ cả
    Ngày tham gia
    Feb 2014
    Bài viết
    2,369
    Cám ơn
    669
    Được cám ơn 1,423 lần
           ở 846 bài viết
    Trích dẫn Gửi bởi inhainha Xem bài viết
    Servo có thiết kế báo lỗi thiếu áp. Vả lại 3kw mà xài 1pha nhà điện có thể phạt ah. Cái vụ này thì mình ko rõ.

    @Ga Con: đồng ý với bác cái vụ linh kiện sẽ làm việc nhiều hơn, nhưng không đồng ý lắm vụ tuổi thọ giảm vì nếu hãng sản xuất đã thiết kế cho sử dụng cả 1pha và 3pha thì họ đã tính tuổi thọ làm việc cho trường hợp xấu nhất rồi. Nhớ mang máng có đọc tài liệu về thằng sigma v chỉ thấy có đề cập công suất sẽ suy giảm 5-10% khi dùng 1pha, không tới mức độ 30% như một số suy đồn hiện nay.

    Servo 3-5kw thì mình thấy nhiều. Nhưng servo yaskawa sig v thì mình không thấy. Ý mình là vậy.
    Cái bôi đỏ: Cái này nó thiết kế để chạy 3 pha chứ không phải 1 pha đâu cụ. Trong parameter nó cũng không có para nào chỉnh chạy 1 pha hay 3 pha, mà đấu 1 pha không nối tắt 2 cọc là nó alarm nguồn. Mình chạy 1 pha nối tắt là đang đánh lừa nó thôi.
    Đúng là sigma 5 hiện nay đồ cũ vẫn chưa nhiều. Nhưng mấy cái cũ cũ hơn thì khá nhiều.

    @ cụ Huynhbacan: swing điện áp nguồn chứ không phải điện áp ngõ ra cụ ạ. Tất cả các loại thiết bị điện đều yêu cầu swing thấp hơn biến động điện áp nguồn (chẳng hạn điện áp nguồn cho phép +- 10-20% (200V nhưng cho phép chạy từ 180-240V) nhưng swing chỉ cho phép 5-10% max)
    Lần sửa cuối bởi Ga con, ngày 04-03-2016 lúc 09:47:26 AM.

Các Chủ đề tương tự

  1. Cần tư vấn về thiết bị chơi lossless
    Bởi huanpt trong diễn đàn Chuyện bên lề
    Trả lời: 61
    Bài viết cuối: 30-08-2016, 11:51:30 AM
  2. Biến tần và thiết bị điện phục vụ các bác
    Bởi romvang trong diễn đàn Gian hàng hết hiệu lực
    Trả lời: 7
    Bài viết cuối: 10-03-2016, 07:54:35 PM
  3. Trả lời: 0
    Bài viết cuối: 20-11-2015, 10:31:53 AM
  4. 2 em thiết bị đo điện chuyên dụng, long lanh
    Bởi romvang trong diễn đàn Gian hàng hết hiệu lực
    Trả lời: 3
    Bài viết cuối: 20-09-2015, 09:43:07 PM
  5. Em có bán các thiết bị điện- ĐK tự động
    Bởi romvang trong diễn đàn Gian hàng hết hiệu lực
    Trả lời: 17
    Bài viết cuối: 27-10-2014, 09:15:33 PM

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •