Cái này phải học hỏi pác Nam rồi, vì con 3KW sigma2 nhà em mà ko short 2 phase RS, RT hoăct ST lại để xài 1 phase thì nó alarm A.F1 ngay, Pana A4 3KW thì phải đấu vô RT bỏ S nêu đấu 1 phase hoặc làm giống Yaskawa
Sanyo denky PZ thì potay chẳng cách nào hiệu quả nên em phải mở ra mod lại
SDT: 078.423.4424.
Email: giangxuanhoang@gmail.com.
Sigma 2 750W trở lên không short không chạy rồi, còn Sigma 5 thì không có nên không biết.
Thanks.
SDT: 078.423.4424.
Email: giangxuanhoang@gmail.com.
Vấn đề quan trọng không phải 6 diot làm việc hay là 4 diot, mà khi nắn 3 phase cho điện áp "mịn" hơn 2 phase, vì trong 1 chu kì 3 phase có 6 chu kỳ điện áp max, còn 2phase có 2 thôi. do đó em thấy ở driver 2 phase tổng dung lượng tụ lọc lớn hơn ở driver 3phase. mà khi đem driver 3 phase chạy ở 2 phase thì không ổn định lắm ở công suất max, vì thiếu tụ nguồn.
Lần sửa cuối bởi huynhbacan, ngày 04-03-2016 lúc 12:24:54 PM.
Điện thoại 0 9 1 7 8 6 6 1 2 2 Cẩn
Cái sơ đồ cụ gửi lên đó nó không có tụ lọc cụ ạ. Khi có tụ lọc vào thì 1 pha hay 3 pha nó cho ra điện áp DC khó có thể phát hiện khác nhau (khi thấp tải) nếu không có thiết bị xịn.
Rõ ràng là đấu 1 phase, khi có tải DC trên bus bar sẽ trồi sụt (swing) nhiều hơn khi đấu điện 3 pha. Muốn đạt tốt hơn thì cần đấu thêm tụ lọc nguồn, em cũng đã đề cập giải pháp rồi.
Thanks.
SDT: 078.423.4424.
Email: giangxuanhoang@gmail.com.
Đâu dữ vậy bác.
Chỉ khác nhau chút xíu thôi, bằng căn 3/căn 2 ~1,7/1,4 = 1,2 lần thôi. Tăng lên nữa cũng không còn tác dụng rõ ràng.
Theo em những thảo luận thuần túy kỹ thuật như này giúp ích khá nhiều cho chủ thớt và các bác muốn mua hàng. Em thì giờ rất lười đọc, may nhờ có cụ Ghoang trích lục giúp nên cũng cập nhật được.
Thanks.
em tính bằng 3 lần cho dễ tính thôi ạ
https://en.wikipedia.org/wiki/Rectifier
từ đây em tính được = 1.5 x "căn 3" ~2.598 bác ạ.
Điện thoại 0 9 1 7 8 6 6 1 2 2 Cẩn
Thế giá trị điện dung tụ lọc cụ thể tính như thế nào vậy các bác. Thấy có bác nói 3 lần, có bác nói 1.7 lần. 1,7 lần là lần của cái giá trị kiếm từ đâu vậy ? Thanks
ĐT: O9O3369185.
https://www.facebook.com/HanQuocSmartphone1977
Tính 1 cách tương đối thôi cụ ạ. Em tính theo công suất nguồn và biến động nguồn DC do ripple/swing, nếu vẫn giữ yêu cầu như nhà thiết kế thì khi đấu 1 pha thay cho 3 pha dòng ripple tăng lên 1.7 lần, nghĩa là tụ cần tăng lên cỡ tương ứng để bù vào phần này. Cái này chưa chắc là tối ưu do hãng nó cũng tiết kiệm lắm, tính thiếu hoặc vừa đủ thôi.
Cụ nào hay làm amp chắc rành hơn em vụ này.
Thanks.
cách tính tụ nguồn này giống cách tính tụ dùng biến thế nắn nguồn cho step để đạt tiêu chuẩn ko nhỉ
lh: Nam 0989 050 650
Giờ em mới biết có điện 2 dây 2 phase.
Điện 3 phase 4 dây sau khi mất 1 dây lửa thì mới là 2 phase (3 dây) cụ nhé.
Sự khác nhau: Ví dụ với điện 220VAC của ta thì:
L1 vs N = 220VAC
L1 vs L2 = 380VAC (Hình như cái này lệch cái bên trên 120 độ)
Lần sửa cuối bởi inhainha, ngày 04-03-2016 lúc 07:51:09 PM.
ĐT: O9O3369185.
https://www.facebook.com/HanQuocSmartphone1977
Cái máy hàn em xài điện 380v thì gọi là đâu 2 day phase, cai moto 1 phase hay cái máy giặt....ma đau vào mạng 3 phase 220 cũng gọi là hai day phase(em đoán thế)
Cái 1.7 chắc là x với mF,( trong trường hợp này)
Lần sửa cuối bởi CNC FANUC, ngày 04-03-2016 lúc 08:14:10 PM.