cụ Tuanlm hướng dẫn giải quyết vụ mất điện mach3 cho anh em đi, em hóng
cụ Tuanlm hướng dẫn giải quyết vụ mất điện mach3 cho anh em đi, em hóng
Đỉnh cao của DIY là mua đồ hãng
Vụ mất điện đột ngột sẽ có 2 vấn đề.
1. Tọa độ gốc phôi.
2. Dòng lệnh nào đang chạy.
Để giải quyết thì
Với vđ 1.
Máy phải có Home.
Sau khi set gốc phôi, chuyển qua cửa sổ Offset và lưu lại tọa độ máy v.v...
Nếu làm tự động thì viết một script, hoạt động mỗi khi Click zero hoặc các thao tác tương tự, hoặc [Lưu tọa độ] v.v... Khi có thao tác thì lưu tọa độ offset lại.
Mach3 cũng cho phép chủ động lưu tọa độ offset. Các bạn thử ở cửa sổ Offset để hiểu thêm.
Với vđ 2.
Lưu dòng lệnh đã chạy gần nhất với thời điểm mất điện?. Việc này phải dùng tới macropump. Nhưng quan điểm cá nhân là không nên, macropump có thể gây một số vấn đề cho mach3. Vấn đề là gì, mình cũng chưa có kết luận chính xác. Nhưng với những máy mình cho chạy macropump thì đôi khi nó có một số lỗi ngớ ngẩn. Mình không trực tiếp theo dõi nên vẫn chưa có kết luận. Mình cho đó là rủi ro có thể chấp nhận.
Kết luận là!
Việc tìm lại tọa độ bị mất.. có thể tiến hành thủ công theo trình tự như trên. Không cần phải can thiệp mức độ scrpit.
Việc xác định dòng lệnh đang chạy, nếu chỉ dùng G0/G1 (mấy bác nhà nghề hay dùng) thì quá ư đơn giản. Mình chỉ cần ước lượng & nhìn G-Code là có thể tự khắc phục được.
Nhưng nếu làm được Auto thì tiện cho người dùng hơn.
DT: O7837277II - CKD's Youtube Channel - Facebook - Tổng hợp chủ đề
17 ds 3, Thạnh Mỹ Lợi, Q2, tp.HCM
Trên này có rất nhiều cao thủ nhưng ở ẩn. Em ko phải cao củ gì nhưng được cái khoái nói nhiều nên các cụ nào ở ẩn thì ẩn luôn, đừng có thấy em múa không đẹp mà xuất chiêu phi tiêu hiểm là em thua nhá. Còn cụ nào có ý tốt truyền thêm công lực thì em cám ơn lắm lắm.
Mấy chiêu quèn của em, các cụ tham khảo.
- Máy có cảm biến Home. (x,y,z)
- Biết sử dụng Machine Cood's làm điểm tham chiếu gốc ( Khác với working cood's)
- Viết Code update chỉ số lệnh của Gcode khi mach3 chạy, Lưu tự động vào một flie "ngoctrinh.txt" ( chỉ vài dòng lệnh nên không ảnh hưởng nhiều)
- Code thêm đoạn tự động về Home khi khởi động. ( Điểm tham chiếu gôc Machine Cood's) ( Chỉ được chạy lúc khởi động nên cũng không ảnh hưởng)
- Máy tính có UPS thì càng good.
* Khi cúp điện thì kệ mịa nó, nghỉ chơi uống Cafe
* Khi có điện lại:
- Mach3 khởi động, máy chạy về Home
- load thông số từ flie ngoctrinh.txt
- mach3 tham chiếu nội dung và " Run From Here"
và Máy tự quất tiếp em ngoctrinh từ chỗ bị out.
Lần sửa cuối bởi Tuanlm, ngày 30-12-2016 lúc 10:52:05 AM.