Password mặc định cài đặt Param:
ncstudio
Đơn vị step per là
mm/pulse
Để tính step per cho NcStudio rất đơn giản.
Với vit me: bước vit/số bước của step; nếu chạy vi bước thì số bước = 200/vi bước (step 2 phase)
VD: vít me bước 10, motor chạy với vi bước 1/5, step 2 phase.
- số bước = 200/(1/5) = 200*5/1 = 1000
- step per = 10/1000 = 1/100 = 0.01 mm/pulse
Công dụng các Input của NcStudio phiên bản đến 5.x.x
NcStudio v5.x.x rất đơn giản. Chỉ gồm 04 input:
- Input CAD (Pin 1) có chức năng Probe, dùng để set zero Z tự động.
- Input Lim X (Pin 8) có chức năng Home & Limit cho trục X
- Input Lim Y (Pin 7) có chức năng Home & Limit cho trục Y
- Input Lim Z (Pin 6) có chức năng Home & Limit cho trục Z
Các chức năng này sẽ được tích cực (tác động) khi được nối với GND.
Ref Home & Limit thế nào
Ref Home là chức năng các trục tự động chạy về điểm gốc máy, được xác định bằng vị trí của công tắc (sensor or switch) Lim. Vị trí này được gọi là
Góc máy. Khi Ref Home, với NcStudio: trục tương tứng sẽ chạy về hướng (-) nếu là X & Y, chạy về hướng (+) nếu là Z cho đến khi tín hiệu Lim tương ứng được tác động thì dừng lại. Sau đó các trục sẽ chạy một khoảng nhỏ về hướng ngược lại. Sau nữa sẽ tự lặp lại thao tác Ref Home với tốc độ chậm hơn. Mục đích của thao tác này nhằm xác định góc máy được chính xác hơn.
Lưu ý là các trục sẽ chạy mãi.. cho đến khi tín hiệu Lim/Home tương ứng được tác động.
Limit
Là giới hạn hành trình của các trục dựa vào vị trí của các công tắc (switch or sensor) Lim. Khi các tín hiệu này được tác động NcStudio sẽ dừng tức khắc các trục và hiện thông báo lỗi.
Khi đang bị lỗi Limit. Nếu muốn dùng chức năng JOG để di chuyển các trục khỏi vị trí Limit. Ta dùng chức năng
Operation -> Disable Mechanical Limit, sẽ có thông báo và cho phép JOG các trục ra khỏi vị trí Limit.