Bác xem manual biến tần của bác nhé, như của em thì em xài yaskawa J7 thì mã lệnh là N32 là đặt dòng định mức, n34 thời gian bảo vệ khi xuất hiện dòng tải vượt mức dòng thiết lập liên tục. Ví dụ bác đặt dòng định mức là 1.1A, thời gian bảo vệ là 1min thì khi dòng chạy spindle đạt hơn 1.1A liên tục trong 1 phút thì biến tần báo quá tải và dừng xuất lỗi, bác dùng tính hiệu uot này để dừng máy bằng cách đấu vào enstop của bob hoặc input