Do cài đặt sai.
Tần số cài đặt sai dẩn tới vf sai, quá dòng, báo quá tải.
Do cài đặt sai.
Tần số cài đặt sai dẩn tới vf sai, quá dòng, báo quá tải.
DT: O7837277II - CKD's Youtube Channel - Facebook - Tổng hợp chủ đề
17 ds 3, Thạnh Mỹ Lợi, Q2, tp.HCM
DT: O7837277II - CKD's Youtube Channel - Facebook - Tổng hợp chủ đề
17 ds 3, Thạnh Mỹ Lợi, Q2, tp.HCM
1. Reset biến tần.
2. Cài đặt tần số 400Hz, điện áp 220V, chạy theo VF.
3. Test thử không tải, chính từ 0-400Hz.
4. Test với tải, chỉnh từ 0-400Hz.
* Nếu có VOM thì cặp vào đo điện áp xem có tăng từ 0-220V tương ứng với 0-400Hz hay không?
Cập nhật thêm bài viết giới thiệu sơ sơ về VFD
http://forum.cncprovn.com/threads/78...n-Gozuk-EDS800
DT: O7837277II - CKD's Youtube Channel - Facebook - Tổng hợp chủ đề
17 ds 3, Thạnh Mỹ Lợi, Q2, tp.HCM
*F0.10 = 400Hz Tần số giới hạn trên.
*F0.11 = 200Hz Tần số giới hạn dưới.
*F8.01 = 220 Điện áp định mức của motor
*F8.02 = 4.7 Cường độ dòng điện định mức của motor
*F8.03 = 400hz Tần số định mức của motor
*F8.04 = 9999 Tốc độ định mức của motor
*F8.05 = 4 Số cực
Em cài như trên thì chạy được 200hz chút sau biến tần báo lỗi E001