Trích dẫn Gửi bởi CKD Xem bài viết
Bạn dùng biến tần này điều khiển spindle 800W. Trong khi biến tần chỉ có 750W về lý thuyết là có lỗi quá tải. Nhưng phần lớn trường hợp là chạy được.

Bạn thử test step by step như vầy xem thế nào?
1. Bạn trả về mặc định. Tắt & mở = bàn phím, chỉnh tốc độ bằng biến trở knot của biến tần. Setup theo trình tự như sau:
F0.00 = 0
F0.02 = 0
F0.07 = 0
F0.08 = 10
F0.09 = 10
F0.10 = 400
F0.11 = 0
F0.01 = 400

Xong test thử không tải xem có chỉnh được từ 0-400Hz hay không?
Nếu Ok thì gắn spindle vào và thử tiếp.

Nhớ trình bày kết quả để biết mà mò tiếp.
Test không tải lên được 400hz đàng hoàng, gắn tải báo lỗi E001 rồi anh.