5 pha đấu dây sai thì không bao giờ chạy được , đã chạy được thì không bao giờ sai.
drive dòng max cho động cơ là 1.4A , động cơ đồng bộ theo cũng 1.4 A , đa số anh em hiểu rằng ghi 1.4 A thì phải set 1.4A , nhưng mức 1.4A là maximum nên chạy nó nóng bỏng tay là đúng rồi , test máy chỉnh A tăng dần , mức đầu tiên nên để 40% danh định , tầm 0.6A thôi , test nếu chạy yếu kéo không được thì tăng dòng set cho động cơ tăng dần , đến 1 mức nào đó máy hoạt động tốt mà không mất bước thì dừng , không nhất thiết phải là 1.4A .
hệ động cơ bước thường dù gì nó cũng hoạt động ở 1 mức giới hạn chấp nhận , ví dụ với em chỉ cho chạy ở mức 500-600rpm là max vì em thấy đó là ngưỡng tối ưu tra theo sơ đồ hãng , vì vượt qua mức đó động cơ có xu hướng giảm torque , chỉ trừ khi phần cơ khí thật là tuyệt vời thì mới dám chạy trên ngưỡng đó , còn tại sao hệ có hồi tiếp có thể chạy nhanh hơn vì ít nhất nó có công nghệ cao cấp hơn , có khả năng bù bước nếu có sai , nên lúc này mình có thể tăng tốc độ tới ngưỡng gần tới hạn của nó , với anpha step em set cho ngưỡng 1000rpm , với ren 5mm thì em vẫn cho chạy không tải trong gia công là 5000mm/min ( cái này em cẩn thận vì một số cơ cấu máy móc em nó nặng nên ngưỡng này an toàn ) còn 1 số anh em khác như chạy đồ gỗ thì 10000mm/min hay plasma chạy thanh răng chắc 15000mm/min cũng không khó khăn ( hỏi cha CKD cho chắc nhé ).