Đây là manual tiếng việt.
kiemtailieu.com-bien-tan-ct-2000.pdf
- Phần mạch lực bác đấu bình thường ạ
- Mách điều khiển thì bác kiểm tra lại xem Jp1 đã cắm đúng vị trí lựa chọn điện áp điều khiển tốc độ là 10v chưa , nếu chưa thì mình cắm lại ạ.
- sau đó mình đấu 2 chân điều khiển tốc độ từ Mach3 ( hay gì đó) vào 2 chân ACOM-AI1
- Tiếp theo đấu chân tín hiệu phát lệnh run, lệnh quay thuận hay ngược : DCOM nối với DI5 ( lệnh run) ; DCOM nối với DI6 ( quay ngược) còn DI1-DI4 thì lựa chọn chức năng theo các tham số Pr.41-Pr.43 tùy theo yêu cầu sử dụng ( trang 33-34 )
- Lựa chọn cài đặt tham số như sau :
Pr.95=0
Pr.96=1 ; 2 tham số này cho phép thay đổi các tham số khác trong biến tần.
Pr.67=0 ; lựa chọn chế độ điều khiển V/F
Pr.39=0
các tham số còn lại bác cài theo mong muốn của mình và theo thông số spindle từ trang 13-17
Đấy là theo ý kiến cá nhân em sau khi đã lướt lướt manual ạ![]()
hongle2020@gmail.com Sđt 0918807162
Thank bạn hongle2020.Bạn có thể nói củ thể hơn được kg?. Khi mình nối D15 và chân DCOM nó báo lổi . Mình chỉ cần set sao cho nó chạy đúng với cái spindel đó.Mình không rành về điện nên có gì bạn thứ lổi nhe..
hongle2020@gmail.com Sđt 0918807162
Đang rảnh em ngồi xem luôn lại. Các bác xem mục 5.3 rồi setup lại như vậy để đưa tất cả các tham số về mặc định ạ.
Sau đó cài các tham số này :
pr.95=0
pr.96=1
pr.3=73
pr.4=74
pr.10=400
pr.11=57
pr.15=400
pr.16=0.50
pr.39=0 or 1
pr.67=0
pr.78=40
pr.88=57
Các bác thử lại nhé ! Hy vọng giúp được các bác.![]()