- Phần mạch lực bác đấu bình thường ạ
- Mách điều khiển thì bác kiểm tra lại xem Jp1 đã cắm đúng vị trí lựa chọn điện áp điều khiển tốc độ là 10v chưa , nếu chưa thì mình cắm lại ạ.
- sau đó mình đấu 2 chân điều khiển tốc độ từ Mach3 ( hay gì đó) vào 2 chân ACOM-AI1
- Tiếp theo đấu chân tín hiệu phát lệnh run, lệnh quay thuận hay ngược : DCOM nối với DI5 ( lệnh run) ; DCOM nối với DI6 ( quay ngược) còn DI1-DI4 thì lựa chọn chức năng theo các tham số Pr.41-Pr.43 tùy theo yêu cầu sử dụng ( trang 33-34 )
- Lựa chọn cài đặt tham số như sau :
Pr.95=0
Pr.96=1 ; 2 tham số này cho phép thay đổi các tham số khác trong biến tần.
Pr.67=0 ; lựa chọn chế độ điều khiển V/F
Pr.39=0
các tham số còn lại bác cài theo mong muốn của mình và theo thông số spindle từ trang 13-17
Đấy là theo ý kiến cá nhân em sau khi đã lướt lướt manual ạ![]()