Không chạy coi chừng nó bị cháy . PLC của bác ngõ ra 24V thì em e là bác đã làm cháy con điện trở bên trong rồi, bác kiểm tra lại xem thế nào. Đấu như bác mô tả bên trên em thấy không ổn
Dạ em chào mọi người !
Em có con servo Yakawa mã SGDM-01ADA, và PLC FX1N-MT. Em dùng PLC phát xung cho Drive servo mà sao motor nó không chạy. Em đọc sơ đồ thì thấy chân 7-8 của Drive là chân nhận xung. Em đấu nối như sau : Y0 (PLC) đấu với chân 7 (Drive). Com0 (PLC) đấu với chân 8 (Drive). Xin mấy anh chỉ giúp em cách đấu nối Drive với PLC và cài đặt phần Drive chạy chế độ Position với ạ
Thanks all !
Không chạy coi chừng nó bị cháy . PLC của bác ngõ ra 24V thì em e là bác đã làm cháy con điện trở bên trong rồi, bác kiểm tra lại xem thế nào. Đấu như bác mô tả bên trên em thấy không ổn
SDT: 078.423.4424.
Email: giangxuanhoang@gmail.com.
Mình đâu có nói cháy motor, cháy điện trở gần con opto nhận xung trong driver ấy. Bạn kiểm tra nó trước nhé
Nếu thấy không sao thì bạn đừng kết nối PLC vội, kiếm cái nguồn 5V chân 8 vối vô 0V, chân 7 quẹt vô 5V xem có motor có nhúc nhích không, nếu không nhúc nhích thì còn khối việc bạn phải làm đấy.
SDT: 078.423.4424.
Email: giangxuanhoang@gmail.com.
SDT: 078.423.4424.
Email: giangxuanhoang@gmail.com.
Cảm ơn bằng nút thanks là được roài
Nếu dùng nguồn 5V thì chân 7 quẹt vô 5V và chân 8 nối cứng vô 0V: lưu ý đó chỉ là cách test thôi,
Nếu PLC của bạn chân + là Y0 thì bạn nối Y0 qua R 2k2 rồi nối r2k2 vô chân 7, còn chân COM nối vô chân số 8
Phần kết nối là thế để nó chạy bạn còn phải xem lại parameter cho phù hợp nữa
THanks
Lần sửa cuối bởi ghoang, ngày 03-10-2016 lúc 04:18:10 PM.
SDT: 078.423.4424.
Email: giangxuanhoang@gmail.com.
bạn post giúp mình cấu hình output con PLC của bạn cái nhé.
bạn đã test bằng cách quẹt chân 7 vào 5V và chân 8 vào 0V chưa?
Lần sửa cuối bởi ghoang, ngày 03-10-2016 lúc 04:58:56 PM.
SDT: 078.423.4424.
Email: giangxuanhoang@gmail.com.
SDT: 078.423.4424.
Email: giangxuanhoang@gmail.com.
Bạn đã test bằng cách quẹt chân 7 vào 5V và chân 8 nối 0V (ko PLC) chưa? mình nhắc lại lần cuối. Nếu OK rồi thì kết nối PLC như sau thử:
COM (PLC) - 0V (nguồn)
Chân 7 (Driver) - 5V (nguồn)
Chân 8 (Driver) - Y0 (PLC)
Thanks
SDT: 078.423.4424.
Email: giangxuanhoang@gmail.com.
Xem lại PLC mã gì ví dụ Fx1N-24MT-ES thì phải đấu 0v vào các cổng com cho nên đầu ra y0 cũng sẽ là 0v nên phải đấu y0 vào chân 8 và 5v vào chân 7 thì mới chạy được mà cũng phải kiểm tra xem các parameter đúng chưa?
Diễn đàn lỗi gì mà e tạo bài mới ko dc, đành post vào đây admin bỏ qua. ()
Tình hình là em có 2 bộ driver và motor như hình dưới,
Xem tài liệu thì thấy nó là dòng easy servo của leadshine, tuy nhiên khi em tháo đầu dây encoder ra khỏi driver thì motor vẫn quay đều, driver ko báo gì hết.
Nếu đúng có encoder hồi tiếp về thì driver báo lỗi và ngừng quay đúng ko ah. Nếu đúng thì 2 bộ này của em nó là hàng fake phải ko
Lần sửa cuối bởi Đinh Chí Thành, ngày 03-10-2016 lúc 09:35:47 PM.
Bạn đặt Pn0=xx1x và Pn200=xxx5 thử lại xem. Đặt xong tắt nguồn khởi động lại nhé
Hic, xoai vòng vòng rồi vẫn chưa chuẩn đoán ra. Nên tách thành 2 bài độc lập để test.
1. Test riêng servo, chế độ Jog không liên quan đến input, nên có test jog thì cũng không kết luận được. Kiếm cái nào phát xung ok. Kết nối vào để test, nếu motor chạy theo xung ok thì ok. Nếu không chạy thì check tiếp.
IO của driver khó mà cũng dễ chết. Nếu nghi ngờ thì mình nhớ Yas có chế độ monitor IO, hiện trên màn hình led. Chuyển qua chế độ này để biết chính xác INPUT có nhaank tín hiệu ko? Nếu nhận tín hiệu mà không chạy thì check tieepa param.
2. Test riêng PLC. Đấu vào output con LED, giả lập như đấu opto ấy. Phát xung thử, nếu LED nháy thì tạm xem là có xung ra.
Chứ giờ cứ nối vào, motor không chạy thì cũng không kết luận được là do thằng nào sai.
DT: O7837277II - CKD's Youtube Channel - Facebook - Tổng hợp chủ đề
17 ds 3, Thạnh Mỹ Lợi, Q2, tp.HCM