Do cài đặt sai.
Tần số cài đặt sai dẩn tới vf sai, quá dòng, báo quá tải.
Em có cái biến tần ENC eds800-2s0007NWD - 1Hp. Em chạy cho con spindle 800w
Biến tần của ông anh em lấy về lắp dây thì chạy dc tần số 15.6hz cao hơn nữa thì báo lỗi.
Vậy là biến tần công suất không đủ hay là do cài đặt ạ
Lần sửa cuối bởi taih2, ngày 03-05-2016 lúc 04:35:03 PM.
Do cài đặt sai.
Tần số cài đặt sai dẩn tới vf sai, quá dòng, báo quá tải.
DT: O7837277II - CKD's Youtube Channel - Facebook - Tổng hợp chủ đề
17 ds 3, Thạnh Mỹ Lợi, Q2, tp.HCM
Lỗi gì vậy?
Theo em biết 1hp=750w,
DT: O7837277II - CKD's Youtube Channel - Facebook - Tổng hợp chủ đề
17 ds 3, Thạnh Mỹ Lợi, Q2, tp.HCM
1. Reset biến tần.
2. Cài đặt tần số 400Hz, điện áp 220V, chạy theo VF.
3. Test thử không tải, chính từ 0-400Hz.
4. Test với tải, chỉnh từ 0-400Hz.
* Nếu có VOM thì cặp vào đo điện áp xem có tăng từ 0-220V tương ứng với 0-400Hz hay không?
Cập nhật thêm bài viết giới thiệu sơ sơ về VFD
http://forum.cncprovn.com/threads/78...n-Gozuk-EDS800
DT: O7837277II - CKD's Youtube Channel - Facebook - Tổng hợp chủ đề
17 ds 3, Thạnh Mỹ Lợi, Q2, tp.HCM
*F0.10 = 400Hz Tần số giới hạn trên.
*F0.11 = 200Hz Tần số giới hạn dưới.
*F8.01 = 220 Điện áp định mức của motor
*F8.02 = 4.7 Cường độ dòng điện định mức của motor
*F8.03 = 400hz Tần số định mức của motor
*F8.04 = 9999 Tốc độ định mức của motor
*F8.05 = 4 Số cực
Em cài như trên thì chạy được 200hz chút sau biến tần báo lỗi E001
Cài F0.11 thành 0
DT: O7837277II - CKD's Youtube Channel - Facebook - Tổng hợp chủ đề
17 ds 3, Thạnh Mỹ Lợi, Q2, tp.HCM
Bạn dùng biến tần này điều khiển spindle 800W. Trong khi biến tần chỉ có 750W về lý thuyết là có lỗi quá tải. Nhưng phần lớn trường hợp là chạy được.
Bạn thử test step by step như vầy xem thế nào?
1. Bạn trả về mặc định. Tắt & mở = bàn phím, chỉnh tốc độ bằng biến trở knot của biến tần. Setup theo trình tự như sau:
F0.00 = 0
F0.02 = 0
F0.07 = 0
F0.08 = 10
F0.09 = 10
F0.10 = 400
F0.11 = 0
F0.01 = 400
Xong test thử không tải xem có chỉnh được từ 0-400Hz hay không?
Nếu Ok thì gắn spindle vào và thử tiếp.
Nhớ trình bày kết quả để biết mà mò tiếp.
DT: O7837277II - CKD's Youtube Channel - Facebook - Tổng hợp chủ đề
17 ds 3, Thạnh Mỹ Lợi, Q2, tp.HCM
Vậy cũng khó xử nhỉ. Vì thường ngay cả mấy con 1.5kW china chạy không tải cũng chỉ tầm 2-3A thôi à.
Muốn xác định được nguyên nhân thì bạn phải vào được các function C hay monitor mode.
Chỉnh chậm không tải từ 0-400Hz. Chuyển qua monitor mode C0-C5. Ghi nhận lại các thông số như tần số, tần số out, điện áp, dòng điện v.v...
Chỉnh chậm có tải từ 0-400Hz. Chuyển qua monitor mode tương tự ghi nhận các thông số. Lưu ý thông số dòng điện (C-02) nếu dòng điện vượt quá 4.5 chắc error OC.
DT: O7837277II - CKD's Youtube Channel - Facebook - Tổng hợp chủ đề
17 ds 3, Thạnh Mỹ Lợi, Q2, tp.HCM