Cái này là tủ bù cos phi thôi.
Có tác dụng tăng hiệu suất sử dụng điện.
Cái này là tủ bù cos phi thôi.
Có tác dụng tăng hiệu suất sử dụng điện.
DT: O7837277II - CKD's Youtube Channel - Facebook - Tổng hợp chủ đề
17 ds 3, Thạnh Mỹ Lợi, Q2, tp.HCM
Vậy cho em hỏi nó có quan trọng cho ATS không ? Và chỉ số hiển thị bao nhiêu là ổn ...tủ mình quan sát thấy nó giao động 0.87 -> 0.97 thường
chân thành cám ơn
Kim Uyen Beauty|0934444472|Đ/c:373/74 Lý Thường Kiệt,P8,TB,HCM
Cái tủ này quan trọng đó bác chủ. Bác phải đảm bảo cho cái chỉ số đó trung bình tháng trên 0.9 nhé. Dưới 0.9 là ngoài tiền điện ra còn phải trả tiền mua công suất phản kháng ( bị phạt cos phi)
Vâng,cám ơn nhiều lắm ạ
Kim Uyen Beauty|0934444472|Đ/c:373/74 Lý Thường Kiệt,P8,TB,HCM
Công thức tính công suất điện : P=UIcos(phi) . Vậy thì hệ số cosphi gần về 1 thì chứng tỏ việc sử dụng điện là hiệu quả không bị lãng phí . Tủ bủ có tác dụng bù công suất từ các thiết bị điện khi hệ số công suất giảm.
Theo luật năng lượng , những công ty xử dụng năng lượng trọng điểm khi kiểm tra có hệ số cosphi dưới 0.9 thì sẽ bị phạt do sử dụng năng lượng không hiệu quả
em chỉ biết tí tí vậy , sai các bác chỉ thêm nha.