Tình hình là em đang cài đặt con biến tần Mitsubshi FR-E520 để chạy con Spin 130W như hình và đang có một số vấn đề tự mò mẫm không thông được, AE ai đã từng sài qua hay rành về loại này xin giúp đỡ. Cảm ơn!
;
E đã reset biến tần, và đã cài các thông số cơ bản như:
P0 - Bù momen : 20%
P1 - Tần số lớn nhất : 400Hz
P2 - Tần số nhỏ nhất : 0Hz
P3 - Tần số cơ bản : E set theo tần số của Spin là 400Hz
P7 - Thời gian tăng tốc : 5s
P8 - Thời gian giảm tốc : 5s
P18 - Tần số tối đa cao nhất : 400Hz
P79 - Lựa chọn chế độ hoạt động : 1 - Cố định ở chế độ PU
---------o0o---------
Có vài vấn đề em chưa thông được và cần sự trợ giúp như sau:
1. Cài đặt điện áp ra là 125V theo thông số Spin chưa được. E thấy ở phần P83 (Rated motor voltage) chắc là chỉnh "Định mức điện áp động cơ". Nhưng cái vướng là cứ chỉnh đến P80 là nó tự chạy cái vèo lên P96, còn P81 đến P95 không thể nào đăng nhập vào được.
2. Dù ở P1 và P18 đã setup ở tần số cao nhất là 400Hz nhưng khi cho chạy và vặn hết núm volume đến hết max vẫn chỉ đạt đến tần số 61,63 Hz, không biết làm sao chỉnh tiếp lên 400Hz. (Như hình đính kèm)
3. Nếu setup được điện áp đầu ra được thì ta đo bằng cách nào là đúng, vì muốn đo áp ra cho chắc để không bị cháy Spin. E lấy đồng hồ chỉnh vạch đo điện AC 600V ghim que vào (Như hình đính kèm) thì thấy số nó cứ hiện 1989 dù chỉnh ở tần số nào đi nữa từ 0-61,63Hz
---------o0o---------
Và đây là manual của ẻm:
; ; ; ; ;
Cảm ơn mọi người!