RC servo đúng là input cần PWM để điều khiển, nhưng PWM này không giống như PWM thông thường, nó chỉ là một phần của PWM. Cụ thể như sau:
- Tần số PWM mà RC servo có thể nhận được trong khoảng...
-
Hình như thiếu nguồn duơng cho plc để cấp ra ngõ ra y1 của plc
-
Của bạn là Sigma II. Khác với cái bác chủ đang hỏi.
Để chỉnh chế độ input thì xem Pn.200
Cụ thể 2P là Pn.200 = n.xxx1 hoặc n.xxx6 (tùy theo active low/high)
Electronic Gear là Pn.202 & Pn.203
...
-
Nếu xung chạy thuận và xung chạy ngược là 2 xung trên 2 kênh khác nhau?
Nếu vậy thì cách set thành 2P. CCW & CW pulse.
Nếu xung chạy thuận và nghịch trên 1 kênh, kênh kia là chiều, mà motor chỉ...
-
Xem độ phân giải của encoder, thường thấy là 13bit. Nhiều hơn hoặc ít hơn cũng tùy loại. Cái này cứ tra mã motor để biết.
Trong driver có param gọi là electronic gear. Yas có param là Pn203.. hay gì...
-
Hic, xoai vòng vòng rồi vẫn chưa chuẩn đoán ra. Nên tách thành 2 bài độc lập để test.
1. Test riêng servo, chế độ Jog không liên quan đến input, nên có test jog thì cũng không kết luận được. Kiếm...
-
Bạn đặt Pn0=xx1x và Pn200=xxx5 thử lại xem. Đặt xong tắt nguồn khởi động lại nhé
-
Diễn đàn lỗi gì mà e tạo bài mới ko dc, đành post vào đây admin bỏ qua. ()
Tình hình là em có 2 bộ driver và motor như hình dưới,
Xem tài liệu thì thấy nó là dòng easy servo của leadshine, tuy...
-
Xem lại PLC mã gì ví dụ Fx1N-24MT-ES thì phải đấu 0v vào các cổng com cho nên đầu ra y0 cũng sẽ là 0v nên phải đấu y0 vào chân 8 và 5v vào chân 7 thì mới chạy được mà cũng phải kiểm tra xem các...
-
Bạn đã test bằng cách quẹt chân 7 vào 5V và chân 8 nối 0V (ko PLC) chưa? mình nhắc lại lần cuối. Nếu OK rồi thì kết nối PLC như sau thử:
COM (PLC) - 0V (nguồn)
Chân 7 (Driver) - 5V (nguồn)
Chân 8...
-
bạn post giúp mình cấu hình output con PLC của bạn cái nhé.
bạn đã test bằng cách quẹt chân 7 vào 5V và chân 8 vào 0V chưa?
-
Cảm ơn bằng nút thanks là được roài :D
Nếu dùng nguồn 5V thì chân 7 quẹt vô 5V và chân 8 nối cứng vô 0V: lưu ý đó chỉ là cách test thôi,
Nếu PLC của bạn chân + là Y0 thì bạn nối Y0 qua R 2k2 rồi...
-
Xài với 24V được nhưng kết nối khác không giống như bạn đang làm, bạn xem hình bên dưới nhé
25794
Thanks
-
Mình đâu có nói cháy motor, cháy điện trở gần con opto nhận xung trong driver ấy. Bạn kiểm tra nó trước nhé
Nếu thấy không sao thì bạn đừng kết nối PLC vội, kiếm cái nguồn 5V chân 8 vối vô 0V, chân...
-
Không chạy coi chừng nó bị cháy :). PLC của bác ngõ ra 24V thì em e là bác đã làm cháy con điện trở bên trong rồi, bác kiểm tra lại xem thế nào. Đấu như bác mô tả bên trên em thấy không ổn